quels sont ces paramètres ?

Répondre
den54
Assidu
Assidu
Messages : 44
Enregistré le : lun. juin 23, 2008 12:42 am

quels sont ces paramètres ?

Message par den54 »

Bonjour à vous,

J'ai fait un point complet sur les paramètres de ma PA26SRC et j'ai trouvé des valeurs suspectes :lol:

Je n'ai pas les connaissances suffisantes pour deviner à quoi correspondent ces paramètres. Pouvez-vous m'éclairer et si possible me dire si les valeurs, certainement changées par l'installateur, sont correctes ! Merci d'avance. :wink:

A02 : Nb d'évènements/heure bp ; Valeur usine : 3 ; Valeur trouvée : 5
A04 : Durée entrée fluxostat actif ; Valeur usine : 3 ; Valeur trouvée : 5
A06 : Nb d'évènements/heure fluxostat ; Valeur usine : 0 ; Valeur trouvée : 3
C04 : Thermo régulateur heating ; Valeur usine : 1,5 ; Valeur trouvée : 3
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

Les valeurs que tu lis sont correct. Ce celles que je met a jours en général.

Amzair a fait ces corrections sur A02 pour les defaut "e02" intempestif lors des dégivrages.

A04 et A06 c'est pour la sensibilité du defaut E41 "defaut débit" indispensable en géothermie mais pas forcément en aéro.


Le co4 c'est le différentiel de retour de loi d'eau :

2 ou 3 c'est bien pour du plancher chauffant.
Moi je suis a 5 sur du radiateur cela permet de rallonger les temps de cycles on et off du compresseur.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
den54
Assidu
Assidu
Messages : 44
Enregistré le : lun. juin 23, 2008 12:42 am

Message par den54 »

Merci arnal ! :wink:
Je suis effectivement en plancher chauffant. Donc l'installateur l'a bien pris en compte.