Bonjour,
J'étudie la méthode de loi d'eau de la pompe à chaleur.
Ma courbe est actuellement configurer sur 1.52 et l'adaptation de la courbe est en marche et l'influence d'ambiance sur 20%. (D'origine je n'ai jamais touché à cette fonction) et j'utilise le thermostat réglé à 17 il fait 18,5 19 dans la maison le matin au réveil ensuite j'allume mon poêle.
J'ai trouvé une documentation avec l'influence d'ambiance 750 (menu circuit de chauffage) je vous la met pour plus d'explication.
Le paramètre d'influence d'ambiance 750 permet de corriger cette pente automatiquement en fonction de l'écart entre la mesure et la consigne d'ambiance
Formule :
Correction (en degré) = (écart mesure/consigne X influence d'ambiance 750 X 10) X (1 + pente (parametre 720)
Exemple :
Consigne D'ambiance 20 / Température ambiante 15 = écart de 5
Pente 1,2
Influence d'ambiance = 20%
T exterieur 5
Sur la courbe de loi d'eau, la consigne de retour d'eau = 39
Correction = (5 X 20% X 10) X (1+1,2)
Donc la consigne de retour boosté à 39 + 22 = 61 degré
Pour ce cas priorité a la consigne maxi 60 degré
Ma question est de s'avoir ou trouve ton le paramètre de retour d'eau qui dans l'exemple est à 39 ?!
Merci
Loi d'eau et influence d'ambiance PA64PIV
-
- Très assidu
- Messages : 141
- Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 8:17 pm
- Localisation : Oise