Nouveau ESC 32A pour ma PAC PA28PRC

Posté : mar. déc. 24, 2013 2:55 pm
par geoninja
Bonjour,

Je recherche a changer mon ECS 32 A par un nouveau.

Chez EMERSON y a plusieurs version :

805 204 version VDE ou 805 200 non approuved version

Vous conseillez quoi ?

Sinon pour le branchement y a A1, A2, et AC, les fils existent pas sur ma pac donc c'est pas bon ?

Ci-joint le pdf:

http://www.emersonclimate.com/europe/Pr ... CSS_TB.pdf

Posté : mar. déc. 24, 2013 3:17 pm
par tigrou
Bonjour,

Le modèle courant en France est le 805 200

Les 3 branchements A1,A2 et AC sont juste 2 contacts secs pour gérer une alarme externe.
Si ils n'existent pas sur votre PAC, il ne sont pas à brancher!
C'est une option ajoutée sur ces modèles pour des alarmes techniques.
En domestique, on se contente de la LED située sur le démarreur.

Rien ne vous empêche de les utiliser indépendamment pour allumer une loupiote dans la chaufferie.

Mais il ne devrait pas y avoir d'alarme tous les matins :D