Erreur E05 et sondes de température

Répondre
den54
Assidu
Assidu
Messages : 44
Enregistré le : lun. juin 23, 2008 12:42 am

Erreur E05 et sondes de température

Message par den54 »

Bonjour à tous,

J'ai le code d'erreur E05 qui survient depuis une semaine au rythme d'une fois par jour ou tous les deux jours.
J'ai parcouru le forum et j'ai cru comprendre qu ça pouvait venir de la sonde antigel.
Y-a t'il un risque à relancer la machine dans l'attente de dépannage ?

J'ai l'impression que les problèmes de sondes sont récurrents chez Amzair (déjà 2 de changées chez moi). Quitte à faire faire un colis je pense que je vais prendre toute la panoplie.

On ne les trouvent que chez Amzair ou bien aussi chez un autre fournisseur ? Car dans un autre post vous n'étiez pas tous d'accord par rapport aux réf :D

Merci :wink:
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

L'erreur E05 n'est pas fréquente ! Au point que je ne sais pas ce qui la provoque.
Si c'est une sonde, c'est facile à changer et en pratique toute sonde ctn 10k de qualité correcte doit fonctionner avec ce régulateur.
Elles se trouvent assez facilement, sinon, pour dépanner on en a aussi quelques-unes. Mais le fil d'origine est un peu court, il faut donc les rallonger (soudure + thermo). Passer par Amzair n'est certainement pas la solution la plus rapide et économique.
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

Alors c'est quoi comme modèle de PAC ???? C'est un peu maigre en information ...


Un code E5 peux apparaitre que sur les amzair eau /eau normalement... c'est la détection antigel lorsque l'on fait de l'aquathermie.

Si tu as une air /eau alors il y a eu une erreur de paramétrage ou une erreur a la pose du microtech.

Il faut voir la valeur de la sonde st 2 en fonctionnement :
- Sur du air / eau : ST2 = ST4 a 0.3 ° près (température extérieur)

- Sur de la géo c'est la sonde qui détecte une prise en glace de l'échangeur a plaque donc la valeur de l'alarme A11 ---> 0 sur de l'aquathermie° et -10° sur du forage glycolé à -20 ° environ.

Si tu as une air /eau alors je ne comprend pas comment fonctionnerait l'appoint électrique car il dépend de ST2... :roll:
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
RC60
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 458
Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm

Message par RC60 »

hd31 a écrit :
Si c'est une sonde, c'est facile à changer et en pratique toute sonde ctn 10k de qualité correcte doit fonctionner avec ce régulateur.
Toutes les sondes 10 k ne peuvent pas convenir. Un electronicien comme toi,tu m'étonnes hd31 :D
Si c'est pour une utilisation en température positive , c'est vrai que ça passe, mais si on mesure des températures négatives, c'est plus la même histoire !
Une sonde ctn se caractérise aussi par un coefficient bêta en plus de préciser le coefficient 10 k.
La courbe d'évolution résistance / t°C évolue différemment en fonction du coefficient bêta , et cela à partir des températures négatives.
Conséquence, si c'est pour mesurer la température sur l'évaporateur, il faut le même coef bêta, sinon les cycles de dégivrages ne se réaliseront pas correctement .

PS : je parle en connaissance de cause, je me suis fait avoir lors d'un remplacement de sonde sur mon évaporateur.
den54
Assidu
Assidu
Messages : 44
Enregistré le : lun. juin 23, 2008 12:42 am

Message par den54 »

arnal.dz a écrit :Alors c'est quoi comme modèle de PAC ???? C'est un peu maigre en information ...
:
Oui désolé :oops:

C'est une air/eau PA26SRC de 2008 !
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Pour les sondes, on en a déjà discuté. En pratique, les caractéristiques sont généralement proches, ensuite, sur ce régulateur, le léger décalage potentiel n'aura pas de réel impact sur le fonctionnement, qui pourrait au pire se compenser par un léger réglage. Pour avoir changé et comparé des sondes Amzair par celles que j'ai, je n'ai pas constaté de décalage significatif (mesures) ni le moindre problème de fonctionnement. Voyant comment sont fabriquées et réglées les machines Amzair (expérience vécue encore ces derniers jours), je pense que les sondes Amzair ont été choisies sans même se préoccuper des caractéristiques idéales, tout simplement parce qu'ils n'en avaient même pas conscience, au mieux, et qu'ils s'en foutaient, au pire (genre : ça marche en usine, c'est bon, comme pour l'antenne radio dans la caisse métallique).
Les sondes Amzair en tube métallique ne sont pas fiables, je pense qu'elles prennent assez facilement l'humidité. Celles que j'ai (facilement trouvables), moulées sous plastique, sont strictement identiques (par l'aspect et des mesures sur la plage de température utile) à celles montées sur certaines Amzair.
Donc, pour moi, c'est un faux problème. Il y en a tellement de vrais sur les Amzair, pas la peine d'en chercher en plus qui n'existent pas réellement. L'emplacement d'une sonde (dégivrage en particulier) aura un effet considérablement plus important qu'un décalage de 1 ou 2°C à -20°C. Il suffit qu'elle soit enfoncée différemment dans l'évaporateur, ou entre des nappes différentes, pour modifier radicalement le fonctionnement. Certains fabricants (et Amzair sur certaines machines ou suite à rétrofit) mettent d'ailleurs la sonde sur une boucle bien précise de l'évaporateur.
Sur d'autres machines (qui n'utiliseraient pas le Microtech), cela peut être différent, mais il y a des parades.
Modifié en dernier par hd31 le mer. févr. 26, 2014 11:53 am, modifié 1 fois.
den54
Assidu
Assidu
Messages : 44
Enregistré le : lun. juin 23, 2008 12:42 am

Message par den54 »

arnal.dz a écrit :Il faut voir la valeur de la sonde st 2 en fonctionnement :
- Sur du air / eau : ST2 = ST4 a 0.3 ° près (température extérieur)
Je regarde ça ce soir :wink:
den54
Assidu
Assidu
Messages : 44
Enregistré le : lun. juin 23, 2008 12:42 am

Message par den54 »

Voici les valeurs des sondes données pour 1°C de température extérieure (mesure indépendante)

ST1 22,6
ST2 0,1
ST3 -6,8
ST4 0,1
den54
Assidu
Assidu
Messages : 44
Enregistré le : lun. juin 23, 2008 12:42 am

Message par den54 »

Bon je me demmerde tout seul alors :roll:
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

arnal.dz a écrit :

Un code E5 peux apparaitre que sur les amzair eau /eau normalement... c'est la détection antigel lorsque l'on fait de l'aquathermie.

Si tu as une air /eau alors il y a eu une erreur de paramétrage ou une erreur a la pose du microtech.

Il faut voir la valeur de la sonde st 2 en fonctionnement :
- Sur du air / eau : ST2 = ST4 a 0.3 ° près (température extérieur)

- Sur de la géo c'est la sonde qui détecte une prise en glace de l'échangeur a plaque donc la valeur de l'alarme A11 ---> 0 sur de l'aquathermie° et -10° sur du forage glycolé à -20 ° environ.

Si tu as une air /eau alors je ne comprend pas comment fonctionnerait l'appoint électrique car il dépend de ST2... :roll:
den54 a écrit :Bon je me demmerde tout seul alors :roll:
ou tu nous dis à combien ce trouve le paramètre A11 ...
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
den54
Assidu
Assidu
Messages : 44
Enregistré le : lun. juin 23, 2008 12:42 am

Message par den54 »

arnal.dz a écrit :
arnal.dz a écrit :

Un code E5 peux apparaitre que sur les amzair eau /eau normalement... c'est la détection antigel lorsque l'on fait de l'aquathermie.

Si tu as une air /eau alors il y a eu une erreur de paramétrage ou une erreur a la pose du microtech.

Il faut voir la valeur de la sonde st 2 en fonctionnement :
- Sur du air / eau : ST2 = ST4 a 0.3 ° près (température extérieur)

- Sur de la géo c'est la sonde qui détecte une prise en glace de l'échangeur a plaque donc la valeur de l'alarme A11 ---> 0 sur de l'aquathermie° et -10° sur du forage glycolé à -20 ° environ.

Si tu as une air /eau alors je ne comprend pas comment fonctionnerait l'appoint électrique car il dépend de ST2... :roll:
den54 a écrit :Bon je me demmerde tout seul alors :roll:
ou tu nous dis à combien ce trouve le paramètre A11 ...
Salut Arnal :wink:
Ma Pac est une air/eau, donc je comprends ton interrogation précédente.
Depuis 2 jours elle était en défaut E06 (après plusieurs semaines de E05 récurrent). Et avec le E06, impossible de la remettre en service. J'ai donc repris les 10aines de pages sur les sondes et défauts du fofo et j'ai vu qu'on pouvait désactiver la sonde ST2 responsable du défaut E06. J'ai mis le paramètre H06 à 0 et elle est repartie :D Jusqu'à quand :roll:

Je souhaite acheter la panoplie (2 types de sonde) et j'ai relu vos posts à ce sujet. Mais je ne sais pas ou aller. Quel genre de magasin fait ça ? Electronique ? Electricité ? J'ai vu des liens de sites de vente dans quelques posts mais la ST3 n'est dispo que sur Ebay et les autres chez Mouser (par exemple). Il n'y a pas un endroit ou on peut trouver les 2 types de sondes ?
Certains d'entre vous sont pro, avez-vous le matos ? Faites-vous la vente par correspondance ?
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

si le defaut E06 est apparue c'est que la sonde ST2 est hs ou mal branché en effet !!!
Cela explique les défaut E05 qui ne doivent en théorie jamais apparaitre sur une AIR /EAU AMZAIR ...

Il faut donc remplacer la sonde ST2 ET vérifier la connectique de cette sonde du bornier jusqu'au microtech.
Tes appoints électrique pouvais s'enclencher de façon intempestive avec une sonde foireuse ou mal connecté, ça peux être lourd niveaux facture elec.

Avec H06 a 0 ça suprime le PB, la PAC doit fonctionner sans appoint elec à la température déterminer par le paramètre R07.
-- > Sonde a remplacer avant les prochains coupe de froid ( si le dimentionement de la PAC requière les appoints elec ).

A+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Répondre

Retourner vers « Section AMZAIR »