Code de panne E02

hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Re: Code de panne E02

Message par hd31 »

Alpha Innotec comme Amzair ??? On n'a pas dû voir les mêmes machines....
olive65
Assidu
Assidu
Messages : 71
Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
Localisation : finistere

Re: Code de panne E0

Message par olive65 »

arnal.dz a écrit :amzair reste un très bon choix de mon point de vue, et je vois des pompes a chaleur du matin au soir ...

Faut juste pas leur demander de sortir de l'eau de plus de 45 ° et elle viveront 15 ans avec peu de SAV !!!
Les panasonic, tous comme la plus part des asiatiques sont des groupes exterieur qui tienne 10 ans, qu'on ce le dise ;) Et dans 10 ans on nous dira que la carte du module intérieur n'est plus compatible avec les nouveaux groupe ... Je connait la chanson ;)

Un ptit défaut e01 ou e41 de temps en temps c'est chiant mais c'est pas la cata... (sur les anciennes AMZAIR)

La nouvelle gamme amzair marche très bien mais ce sont des buffet de 200 à 300 kg.
Et parler de alpha inotec comme du super haut de gamme me fait bien rire ; C'est EXACTEMENT la même conception qu'une AMZAIR...

La nouvelle gamme amzair qui date de 3 ans environ a juste une carte electronique qui remplace le chiler "microtech" sinon elles sont super silencieuse aussi ; mais au delà de 8 kw ce sont des "buffet" très très imposant .

a+
Il y a une réelle evolution en terme d'accessibilité?
Pourquoi Amzair est il reste sur des compresseurs à vitesse fixe alors que tout le monde fait de l'inverter, fiabilité?
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Re: Code de panne E02

Message par hd31 »

Le problème n'est pas là, mais sur des erreurs de conception et un arrangement catastrophique, malgré une place généreuse dans les machines. Même dans une énorme PA66, ils ont trouvé le moyen de rendre des composants inaccessibles. Dans l'Alpha Innotec que j'ai vue, c'était pensé intelligemment. Et on pouvait aussi comparer avec l'Amzair juste à côté (eau/eau) qui avait rendu l'âme. Certes, elle avait été mal installée par la société, qui a d'ailleurs été liquidée, mais une meilleure conception aurait évité qu'elle gèle aussi facilement. On ne s'improvise pas concepteur de machines, il faut de l'expérience dans plein de domaines, et il y a plein de pièges.
Mais c'est comme pour les voitures, certains cassent leur moteur au bout de 100 000kms...et rachètent la même marque, en trouvant cela presque normal !
En gardant le même nom, Amzair a voulu profiter de la part positive de l'image de marque, mais doit aussi du coup assumer la part négative.
Aujourd'hui, sans crédit d'impôt, je ne suis plus certain que la différence de prix avec d'autres marques soit réellement justifiée.
Ensuite, à chacun de choisir, aussi en fonction de qui va installer la machine, et rendez-vous dans 5 ou 10 ans pour faire le bilan (provisoire), rien n'est jamais garanti d'avance, dans le bon comme le mauvais.
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Re: Code de panne E02

Message par arnal.dz »

hd31 a écrit :Alpha Innotec comme Amzair ??? On n'a pas dû voir les mêmes machines....
j'ai vue 3 ou 4 alpha seulement en effet, mais visiblement tu n'a vu aucune amzair nouvelle génération . d'ailleur il n'y a aucun post les concernant sur le forum, les machines qui ne font pas parler d'elle sur le forum sont les machines sans pb, ou alors machine qui se vende mal :roll: ce qui n'est pas impossible non plus ...

Pour la PA 66 si tu parle de la HT; oui lorsque que l'ai vue a brest j'ai dis direct a mon boss de ne jamais en installer... Toutes les autres puissances de la gamme ; niveau conception je trouve que c'est satisfaisant pour des régime d'eau <45 °et les climats relativement doux.

A+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Re: Code de panne E0

Message par arnal.dz »

olive65 a écrit :[

Il y a une réelle evolution en terme d'accessibilité?
Pourquoi Amzair est il reste sur des compresseurs à vitesse fixe alors que tout le monde fait de l'inverter, fiabilité?

visiblement amzair développe une inverter en ce moment, j'attend de voir mais l'avance des asiatique en la matière va être difficile a rattraper ... Tant au niveau performance que fiabilité des cartes electroniques car c'est le maillon faible des inverter.

A+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
olive65
Assidu
Assidu
Messages : 71
Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
Localisation : finistere

Re: Code de panne E02

Message par olive65 »

Finalement je repart sur une Amzair, en espérant qu'elle ne me refasse pas un sale coup au bout de 10 ans ou moins.
La simplicité de la machine donc moins soumis aux aléas de l’électronique ont fait pencher la balance.
D'aucun diront que je suis maso, d'autant que la machine est plus chère et pas de geste d'amzair (je vais quand même les contacter pour leur exprimer mon mécontentement, même si ça ne sert pas à grand chose), Enfin c'est du made in france et en ce moment acheter francais c'est pas plus mal pour les emplois (surtout dans le Finistère).
Normalement installation fin de semaine prochaine.
olive65
Assidu
Assidu
Messages : 71
Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
Localisation : finistere

Re: Code de panne E02

Message par olive65 »

Si cela intéresse j'ai une A22p a vendre ( à remettre en état ).
A débattre
Répondre