Page 1 sur 1

BBC SILENZ

Posté : lun. mars 09, 2015 1:18 pm
par olive65
Ma précédente pac m'ayant lâchement quitté au bout de 10 ans, j'ai donc réinvesti dans une Amzair BBC Silenz 07M.
Pour le moment la résistance d'appoint est désactivée, faut il les activer et si oui à partir de quelle température?
Sachant que la pac est seule à assurer le chauffage en direct sur pc rdc et etage, région Finistère nord.
La précédente pac était paramétrée pour une mise en route des résistances d'appoints en dessous de 2° mais je pensais que l'on ne pouvait pas les "inhiber" ou modifier le paramètre.

Re: BBC SILENZ

Posté : lun. mars 09, 2015 4:31 pm
par hd31
Des photos de l'engin ?

Re: BBC SILENZ

Posté : lun. mars 09, 2015 6:56 pm
par olive65
image.jpg
image.jpg

Re: BBC SILENZ

Posté : mar. mars 10, 2015 9:34 pm
par arnal.dz
sur du PC et Finistère de surcroît tu peux les mettre a -5 ° voir même les couper, tu ne craint pas grand chose.

J'en ai posé une 20 aine de cette gamme et aucun souci majeur a signaler, et ce sont les TOR les plus silencieuse que j'ai vu jusqu'a présent.
Le seul reproche que j'ai a leur faire c'est le risque de recyclage de l'air entre aspiration et soufflage ...mais bon :roll:

a+

Re: BBC SILENZ

Posté : mar. mars 10, 2015 10:06 pm
par hd31
Dommage que les photos soient mal orientées et surtout qu'on ne puisse pas voir grand-chose. Ce sera pour une autre fois...

Re: BBC SILENZ

Posté : mer. mars 11, 2015 10:48 am
par olive65
je vais essayer de faire des photos du compartiment technique (dans le bon sens).

Merci pour la réponses concernant les résistances, je les laisse donc couper, je verrai l'hiver prochain en fonction des températures.

J'ai pour le moment une seule critique sur la machine, les 4 pieds réglables me semblent un peu "léger" (tiges filetées) vue le poids conséquent de la bête.

Re: BBC SILENZ

Posté : mer. mars 11, 2015 11:14 am
par hd31
De mémoire, le site accepte des photos de 800 x 800 pixels, il faudrait donc des photos, nettes, et prises assez près (pas la peine de voir tout ce qu'il y a autour), à cette résolution.
Visiblement, ils ont changé la disposition des éléments, et d'après ceux qui en ont installé, ce sont des bonnes machines. Ca ne me fera pas revenir vers eux, pour ma part, mais pourquoi pas d'autres.
Quelle est la régulation installée sur ces machines ?

Re: BBC SILENZ

Posté : mer. mars 11, 2015 7:14 pm
par arnal.dz
un régulateur NKE, c'est pas le must mais sur une TOR c'est largement suffisant.
Le thermostat radio a quelque bugg parfois sinon ça marche bien visiblement.
Au dela de 8 kw la taille de la becane double de taille, et le poids aussi :roll:

Pour les pieds ... ouaip c'est super juste je trouve aussi il faut surtout pas la trainer avec les pieds dévissé car ça plie direct en effet. Cette gamme existe depuis plus de 3 ans maintenant il me semble.

A+

Re: BBC SILENZ

Posté : mer. mars 11, 2015 9:00 pm
par olive65
Je vais tâtonner un peu pour régler la loi d'eau, pour le moment les paramètres sont les suivants:
409. Consigne retour d'eau:23,6°
410. Pente : 0,34
424. T° ext mini:-6°
425.T° ext maxi:17°
426.consigne mini retour d'eau: 20°
427. Consigne maxi retour d'eau: 30°
Ce sont les paramètres que j'avais avec l'autre pompe, j'ai 20/21° dans la maison avec des températures douces a l'extérieur.