Bonjour et merci
Je dispose d'une PAC amzair 64PIVT(non inverter ,P calorifique de 15KW à 7°/eau 45°) qui en plus du chauffage fournit sa Puissance à un ballon ECS (viessmann
vitocell100B),à qui je demande une consigne de 55°
Ma question suite à la lecture de la notice du ballon ,il est écrit :
- pour une T° de départ de 55° et une T° eau de 45° la puissance max sera de 8KW(surface d'échange 2,4m2)
Cela veut-il dire que ce ballon n'est pas adapté
je lis la notice du vitocell 100V ou il est écrit,
- pour une T° de départ de 55° et une T° eau de 55° la puissance max sera de 16KW(surface d'échange 4,1 m2)
Je dois comprendre que ce ballon est mieux adapté
A ce jour le compresseur de la PAC est à changer.Le diagnostic du réparateur usure prématurée du compresseur suite à fonctionnement CC durant la période estivale,car comme la P calorifique augmente avec les T° en été la surface d'échange du ballon Vitocell 100B est trop faible pour absorbée cette P
Merci Ă ceux qui me donneront leur avis
Cordialement