Messagepar alainsympa » Jeu Oct 22, 2015 9:38 pm

Bonjour, malgré que je mette une valeur pour D08 a 2, le degivrage demarre meme avec une temperature exterieure a 10 degrés !
Est ce normal ?

Merci
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
alainsympa
Assidu
Assidu
 
Messages: 78
Inscription: Jeu Nov 27, 2008 6:36 pm
Localisation: 19700 Saint Clement CORREZE

Re: Parametre D08

Messagepar arnal.dz » Jeu Oct 22, 2015 10:04 pm

oui c'est la sonde ST3 (qui est dans l'évapo ou sur les bin du distributeur détendeur) qui déclenche la tempo de 20 minutes lorsqu'elle passe en dessous de 2 ° (réglage d'usine)

Méfiance sur les bidouille pour faire moins de dégivrage ... Ca peux faire des dégat si ça givre trop.

A+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Avatar de l’utilisateur
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 698
Inscription: Mar FĂ©v 26, 2013 11:11 pm
Localisation: finistère

Re: Parametre D08

Messagepar alainsympa » Jeu Oct 22, 2015 10:38 pm

Ah ok, ce n'est donc pas la temperature exterieur, mais la temperature au sein de l'evaporateur ! Ca change tout.
Merci
pour les modifs, non pas de risque je reste a 2 ° comme valeur
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
alainsympa
Assidu
Assidu
 
Messages: 78
Inscription: Jeu Nov 27, 2008 6:36 pm
Localisation: 19700 Saint Clement CORREZE

Re: Parametre D08

Messagepar alainsympa » Jeu Oct 22, 2015 10:41 pm

Mais ca veut dire en gros, que des que la température de l'évaporateur atteint les 2 degrés, la tempo de 20 min démarre et le dégivrage n'a lieu que 20 minutes plus tard ? ça fait long
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
alainsympa
Assidu
Assidu
 
Messages: 78
Inscription: Jeu Nov 27, 2008 6:36 pm
Localisation: 19700 Saint Clement CORREZE

Re: Parametre D08

Messagepar arnal.dz » Ven Oct 23, 2015 4:13 pm

oui avec un comptage cumulé des péride < à 2° sur les cycles précédent également.

A+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Avatar de l’utilisateur
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 698
Inscription: Mar FĂ©v 26, 2013 11:11 pm
Localisation: finistère


Retourner vers Section AMZAIR