Différents soucis PAC DAIKIN de 10 ans.

Répondre
ice-kohi24ja
Actif
Actif
Messages : 5
Enregistré le : mar. déc. 28, 2021 6:35 pm

Différents soucis PAC DAIKIN de 10 ans.

Message par ice-kohi24ja »

Bonjour,
Je suis nouveau sur ce forum et nouveau avec une PAC Daikin (vieille de 10 ans).
Daikin Erhq014baw1

A l'arrivée dans ma nouvelle maison la PAC était HS... Il était convenu de la réparer par l'ancien proprio.
Nous avons emménagé fin septembre et la réparation finale est arrivée le 24 décembre (pseudo cadeau de noel.)
Il y a eu pas mal de souci avec le réparateur: Problème pour avoir la carte car pénurie, code erreur avec appel Daikin en galère à cause de l'attente, commande des turbines/hélices car HS etc... Donc changement carte + 2 turbines. Ah autre chose: le Premier jour on a entendu des grosses explosions sans savoir si ça venait du groupe exterieur (qui dégivrait) ou le bloc intérieur (bonbonne de gaz ?): Mais depuis plus aucune explosion... Mais c'était assez violent...

Bref au final la réparation a été "'quasiment faite" à vue d'oeil... Mais maintenant j'entrevois des soucis ou anomalies:

- En gros on a une maison de 100m² avec PAC air eau chauffage au sol. Maison bien isolé. On ferme les volets le soir. On évite de tout laissé ouvert etc...

- Premier souci: J'ai l'hélice du bas du bloc extérieur qui tourne non stop même quand la température est atteinte... Avez vous deja eu le cas ? le réparateur me dit que ce n'est pas normal en effet et je galère ou presque pour le faire revenir...
- Deuxieme souci: Consommation excessive quand la température est atteinte: A ce moment là l'hélice du haut est à l'arrêt donc cela semble "normal" comparé à sa soeur qui continue de tourner comme dit précédemment. Ce qui me choque c'est la consommation à ce moment là: entre 650 et 700w permanent: Est ce normal ? Sachant aussi qu'on met le thermostat à 16 degrés en ce moment (on est en période d'essais et comparaisons).

- Historique conso et thermostat:
1) Le premier jour de la réparation nous avons mis à 20 degrés... C'était assez agréable mais la consommation a explosé nous avons eu 11.5€de conso le premier jour et 10.6€ le deuxieme jour (je sais qu'au début ça utilise beaucoup les résistances mais on a trouvé ça très élevé au final... sans chauffage on tourne entre 3 et 5€ max par jour.).
2) A partir du jour 3 on a mis à 16 degrés pour voir la différence: cette température nous va bien et on a dans la maison une température constante entre 15 et 16 degrés. On laisse H24 16degrés. La consommation est passée entre 7 et 8€ par jour. Sachant qu'en ce moment il ne fait pas trop froid.


MES QUESTIONS ou INTERROGATIONS FINALES SONT:
- Je pense déjà savoir que l'hélice qui tourne en permanence est une anomalie... Certains pourrait en connaitre la cause ?
- Est ce normal que quand la température de 16 degrés est atteinte, il y a une consommation constante de 650-700w ?
- D'après mon historique conso, est-ce que cela vous semble excessif ? je m'attendais à des meilleurs chiffres car là 16 degrés dans une maison assez bien isolé et payer autant... Mais c'est peut être lié au souci de la conso constante de 700w... Sauf si pour vous cela semble normal...
- Quels sont les éventuels réglages possibles ? Le technicien a mis l'eau à 28 degrés pour chauffer. Il m'a dit que mettre plus haut ne servait à rien à part consommer plus.

Si vous avez d'autres questions ou remarques je suis ouvert... Car la réparation de la pompe à chaleur va couter 1600€ à l'ancien propriétaire... Des fois je me dis que j'aurai du négocier le prix de la maison sans la réparation mais j'ai été prévenu quelques jours avant la signature finale donc peu de marche de manoeuvre.

Encore merci à ceux qui m'aideront :)
Cordialement
Modifié en dernier par ice-kohi24ja le mar. déc. 28, 2021 8:34 pm, modifié 1 fois.
ice-kohi24ja
Actif
Actif
Messages : 5
Enregistré le : mar. déc. 28, 2021 6:35 pm

Daikin Erhq014baw1 Air eau chauffage au sol 96mc - ice-kohi24ja

Message par ice-kohi24ja »

Bonsoir,

Maison ancienne rénovée achetée avec pompe à chaleur de 10 ans: Daikin Erhq014baw1 Air eau chauffage au sol sur 96m carré (3 chambres avec thermostat mais que je n'utilise pas... Ou peu)

Résidence : haute Savoie
Connaissance de la chose : 0
Talents manuels : -1 j'ai 2 mains droites alors que je suis gaucher


Arrivé sur les lieux en panne, réparation longue et fastidieuse mais on arrive au bout du tunnel. Si vous souhaitez m'aider :

http://chaleurterre.com/forum/viewtopic ... 46&t=17035
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
ice-kohi24ja
Actif
Actif
Messages : 5
Enregistré le : mar. déc. 28, 2021 6:35 pm

Re: Différents soucis PAC DAIKIN de 10 ans.

Message par ice-kohi24ja »

J'avoue avoir oublié de mettre les photos :)
Je corrige ça :)

Merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
sitro
Assidu
Assidu
Messages : 59
Enregistré le : mar. mai 04, 2021 11:46 am

Re: Différents soucis PAC DAIKIN de 10 ans.

Message par sitro »

ice-kohi24ja a écrit : mar. déc. 28, 2021 7:01 pm
Daikin Erhq014baw1

- Historique conso et thermostat:
1) Le premier jour de la réparation nous avons mis à 20 degrés... C'était assez agréable mais la consommation a explosé nous avons eu 11.5€de conso le premier jour et 10.6€ le deuxieme jour (je sais qu'au début ça utilise beaucoup les résistances mais on a trouvé ça très élevé au final... sans chauffage on tourne entre 3 et 5€ max par jour.).
2) A partir du jour 3 on a mis à 16 degrés pour voir la différence: cette température nous va bien et on a dans la maison une température constante entre 15 et 16 degrés. On laisse H24 16degrés. La consommation est passée entre 7 et 8€ par jour. Sachant qu'en ce moment il ne fait pas trop froid.


MES QUESTIONS ou INTERROGATIONS FINALES SONT:
- Je pense déjà savoir que l'hélice qui tourne en permanence est une anomalie... Certains pourrait en connaitre la cause ?
- Est ce normal que quand la température de 16 degrés est atteinte, il y a une consommation constante de 650-700w ?
- D'après mon historique conso, est-ce que cela vous semble excessif ? je m'attendais à des meilleurs chiffres car là 16 degrés dans une maison assez bien isolé et payer autant... Mais c'est peut être lié au souci de la conso constante de 700w... Sauf si pour vous cela semble normal...
- Quels sont les éventuels réglages possibles ? Le technicien a mis l'eau à 28 degrés pour chauffer. Il m'a dit que mettre plus haut ne servait à rien à part consommer plus.

Si vous avez d'autres questions ou remarques je suis ouvert... Car la réparation de la pompe à chaleur va couter 1600€ à l'ancien propriétaire... Des fois je me dis que j'aurai du négocier le prix de la maison sans la réparation mais j'ai été prévenu quelques jours avant la signature finale donc peu de marche de manoeuvre.

Encore merci à ceux qui m'aideront :)
Cordialement
Bonjour

Personne ne se décide , alors je prends le clavier, Je sais pas trop quoi vous répondre mais quand même il y a des trucs qui ne vont pas dans ce que vous dites.

Vous avez cité le modèle de l'unité extérieure, pourriez vous citer le modèle de l'unité intérieure.
Apparemment vous avez une unité extérieure en deux blocs
1/ Est ce normal qu'un bloc fonctionne et pas l'autre ? je n'en ai aucune idée mais cela me paraît tout à fait plausible que Daikin est prévu un seul bloc en fonctionnement lorsque les température sont hautes comme en ce moment. Ce serait à faire confirmer par un spécialiste Daikin.

2/ Cela semble-t-il excessif en conso. cela semble surtout pas très cohérent. Au début vous chauffez à 20° pourtant le réglage du départ d'eau est en consigne fixe à 28° , après vous chauffez à 16° et vous dites avoir une conso constante. je ne pense pas que vous ayez une conso constante, ne serait-ce que parce le thermostat delta dore doit donner l'ordre OFF quand la consigne ambiante intérieure est atteinte (16°) et si il fait OFF , vous ne devez plus consommer autant. et si le delta dore déconne, vous devriez être à plus de 16°. Donc difficile à dire. et si vous consommez 700 W quand c'est OFF, où part la chaleur ?
Comment lisez vous les 700W ? sur le Linky ? Mais peut-être vous regardez un coup tous les deux heures au petit bonheur la chance, juste au moment où la pompe tourne ce qui vous induit en erreur ?
un coup vous parlez de conso en Euro , un coup en Watt, difficile de s'y retrouver.
Vous devriez revoir votre méthode d'observation de votre consommation.

Est-ce un plancher chauffant ou des radiateurs?
ice-kohi24ja
Actif
Actif
Messages : 5
Enregistré le : mar. déc. 28, 2021 6:35 pm

Re: Différents soucis PAC DAIKIN de 10 ans.

Message par ice-kohi24ja »

Merci pour votre réponse.

- Pour le coup le module intérieur semble être un DAIKIN EKHBH016BA6WN (il n'y a pas d'indications trouvée autour du module j'ai trouvé cette référence sur un papier de l'ancien proprio).

- C'est du tout plancher pas de radiateurs.

- En gros l'hélice du bloc du bas est toujours en utilisation même quand la température est atteinte. Logiquement ça devrait s'arrêter non ? Car le bloc du bas tourne H24 et celui du haut s'enclenche quand la température n'est pas atteinte. Et après beaucoup d'essais et différentes méthodes je peux quasi affirmer que même quand la température est atteinte, il y a bien une consommation constante de 650 - 700w. En effet je le lis sur le linky. Quand je la coupe électriquement ça retombe directement à 650 à 700w en moins (quand je mets 16degrés avec eau chauffée à 28).
Aujourd'hui j'ai essayé un autre paramètre de 18 degrés avec eau chauffée à 34 degrés). Je verrais sur ces 24h combien sera la consommation... Je sais que je navigue à l'aveugle mais je suis bien seul et je ne peux pas compter sur ce réparateur...Il faudrait que je trouve un pro daikin dans le coin où je vis...

- Quand le réparateur est parti il a mis comme consigne 20 degrés et 28 degrés pour l'eau je me suis fier à ses paramètres. C'est quand j'ai vu que la consommation était toujours excessive lorsque la température était atteinte que j'ai commencé à analyser tout ça pour comprendre car je trouvais que ça faisait cher pour le peu demandé (16degrés).

- Disons que je parlais en euros car j'ai une récap journalier de mes consommations et je sais à peu pres la consommation faite selon les appareils utilisés dans la journée et je me fie à plusieurs sessions pour avoir une moyenne. Je sais que cela reste approximatif mais disons que la consommation constante des 700w + l'hélice qui tourne tout le temps m'ont amené ici pour avoir une aide ou des confirmations... Je n'ai jamais eu de pompe à chaleur neuve, je viens d'ailleurs de découvrir la loi d'eau et pas mal d'autres choses... Peut être que je rêve sur la consommation d'une pompe à chaleur mais en ce moment les températures ne sont pas super basses et j'ai trouvé que c'était cher payé.

PS: TRES IMPORTANT: J'ai oublié de dire mais courant novembre le réparateur était venu me brancher la pompe à chaleur qui était mis sur les résistances vu que la carte et les turbines étaient HS... Et ben au final pour la même température (Thermostat et exterieur environ 3-4c degrés) et en mode pompe à chaleur j'ai quasiment les mêmes montants de consommation voir peut etre plus actuellement.

Je suis assez dépité et ça a créé pas mal de stress et tensions. Pendant quelques temps on se chauffait juste avec un fuel à pétrole dans le salon avec des chambres à 11 degrés. C'est quand meme assez honteux mais bon c'est la vie.


EN FAIT j'aimerai des retours sur ce même type de produit sur ce que consomme une pompe à chaleur une fois la température atteinte, si c'est normal qu'un des 2 blocs tournent en permanence, quelle serait la consommation moyenne dans une maison bien isolée en parquet chauffant de 100m² dans différent cas (environ je demande pas au centimes prêt mais juste pour avoir un ordre d'idée). Et aussi vos réglages types car j'ai essayé de lire le manuel d'instructions et ça reste plutot obscure... J'en demande peut être trop mais on a tellement été en galère avec cette maison que c'est une sorte de cri à l'aide :p
sitro
Assidu
Assidu
Messages : 59
Enregistré le : mar. mai 04, 2021 11:46 am

Re: Différents soucis PAC DAIKIN de 10 ans.

Message par sitro »

Vous devriez commencer par lire le manuel disponible ici : https://my.daikin.eu/dam/document-libra ... French.pdf

si en instantané votre machine consomme 700 VA en continu, il y a des chances que pour une journée de 24h elle consomme 17kWh soit moins de 3€/jour.
C'est vraiment peu.
Alors vos chiffres en euro ne tiennent pas la route. Il faudrait connaitre les kWh/heures et jours
ice-kohi24ja
Actif
Actif
Messages : 5
Enregistré le : mar. déc. 28, 2021 6:35 pm

Re: Différents soucis PAC DAIKIN de 10 ans.

Message par ice-kohi24ja »

Elle consomme 700w quand la température est atteinte et qu'une seule turbine tourne.

Quand la température n'est pas bonne et que les 2 ventilateurs marchent la consommation s'envole mais ça peut être varié... J'ai vu des 3kw... Moins... Plus.... Je parle juste des 700w à l'arrêt...
sitro
Assidu
Assidu
Messages : 59
Enregistré le : mar. mai 04, 2021 11:46 am

Re: Différents soucis PAC DAIKIN de 10 ans.

Message par sitro »

ice-kohi24ja a écrit : mer. déc. 29, 2021 8:02 pm il y a bien une consommation constante de 650 - 700w. En effet je le lis sur le linky. Quand je la coupe électriquement ça retombe directement à 650 à 700w en moins
Attention ce que vous lisez en conso instantanée n'est pas des Watts mais des VA, ce qui change la donne.
Vous pourriez lire ce fil de discussion sur un autre forum, un intervenant (jetblack) explique la différence pour une PAC
https://www.forumconstruire.com/constru ... mation.php
Nico25110
Actif
Actif
Messages : 9
Enregistré le : mer. janv. 12, 2022 7:59 pm

Re: Différents soucis PAC DAIKIN de 10 ans.

Message par Nico25110 »

Bonjour, je suis technicien frigoriste, et une chose m'interpelle.
16 degrés pour une température d'ambiance c'est très bas! Je ne remets pas en doute votre niveau de confort, mais je voulais juste apporter une petite précision : en dessous de 20 degrés de température d'eau, la PAC est interdite de fonctionnement, donc résistances d'appoint uniquement, ce qui explique la même consommation que pendant le mode secours.
Pour ce qui est du fonctionnement bizarre du groupe, il faut déjà vérifier la tension entre neutre et terre sur le groupe, ainsi que la position du fil de neutre. J'ai déjà vu des machines faire n'importe quoi à cause d'une mauvaise terre, ainsi que des cartes détruites.
Bon courage