DĂ©marreur CSS 32U - compresseur

Re: DĂ©marreur CSS 32U - compresseur

Messagepar ASF67 » Sam Nov 11, 2017 3:31 pm

Je vais leur demander
c'est quoi un balayage ?
PAC Amzair PA28 PRC sur plancher chauffant rdc et Ă©tage
C.E.S.I. Vaillant auroSTEP
P.V. 2928 Wc
Avatar de l’utilisateur
ASF67
Accro
Accro
 
Messages: 254
Inscription: Sam Sep 06, 2008 3:35 pm
Localisation: Bas-Rhin (Offendorf)

Re: DĂ©marreur CSS 32U - compresseur

Messagepar ASF67 » Mar Nov 14, 2017 10:57 pm

Après une première fuite sur le haut de l'évapo
Ă©vapo.jpg
Ă©vapo.jpg (40.37 Kio) Vu 259 fois

Une nouvelle erreur E02 -> diag déshydrateur bouché. Après échange et pendant test de pression à l'azote
une nouvelle fuite au bas de l'évapo coté interne
Ă©vapo2.jpg

Après était prêt de renoncer, le technicien décide de supprimer la partie trouée en pinçant l'entrée et la sortie
Ă©vapo3.jpg
Ă©vapo3.jpg (40.85 Kio) Vu 259 fois
Ă©vapo4.jpg
Ă©vapo4.jpg (35.13 Kio) Vu 259 fois

Depuis ça ronronne à nouveau juste à temps pour les températures qui s'annoncent négatives la nuit
PAC Amzair PA28 PRC sur plancher chauffant rdc et Ă©tage
C.E.S.I. Vaillant auroSTEP
P.V. 2928 Wc
Avatar de l’utilisateur
ASF67
Accro
Accro
 
Messages: 254
Inscription: Sam Sep 06, 2008 3:35 pm
Localisation: Bas-Rhin (Offendorf)

Re: DĂ©marreur CSS 32U - compresseur

Messagepar MHz » Mar Nov 14, 2017 11:13 pm

ASF67 a écrit:était prêt de renoncer, le technicien décide de supprimer la partie trouée en pinçant l'entrée
Depuis ça ronronne à nouveau

Eh bien bravo, espérons que ca tienne on croise les doigts! mais comme posté plus haut attention au givrage en bas de l'evapo avec prises en glace, ce qui apporte des contraintes importantes et potentiellement d'autres fuites....
est-il possoble de placer un cordon degivrant? ( sur les technibel on a ça et ma foi ça evite que la glace croisse,croisse, devienne montagne et finit par faire frotter et casser les pales des helices ventilateur)
A la fin du printemps, prevois de changer pour une panasonic...
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHTJ14+Chaudière Sunatherm60
afficheur deporté+ monitoring avec Itow
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synoptique&j&u=1362427631
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1582
Inscription: Mar Oct 30, 2007 2:04 am
Localisation: Toulouse

Re: DĂ©marreur CSS 32U - compresseur

Messagepar ASF67 » Mar Nov 14, 2017 11:42 pm

J'espère aussi que ça tiendra.
Je prévois de la remplacer et je m'intéresse à Panasonic (entre autres)
tu as vraiment l'air convaincu
PAC Amzair PA28 PRC sur plancher chauffant rdc et Ă©tage
C.E.S.I. Vaillant auroSTEP
P.V. 2928 Wc
Avatar de l’utilisateur
ASF67
Accro
Accro
 
Messages: 254
Inscription: Sam Sep 06, 2008 3:35 pm
Localisation: Bas-Rhin (Offendorf)

Précédente

Retourner vers Section AMZAIR

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités