REGULATION TEMPERATURE DAIKIN RZQ 100+AJTEC MOD100
-
- Actif
- Messages : 9
- Enregistré le : mar. janv. 30, 2007 1:25 pm
REGULATION TEMPERATURE DAIKIN RZQ 100+AJTEC MOD100
Proprietaire d'une installation neuve de 140 m2 avec plancher chauffant-raffraichissant type DAIKIN RZQ 100+AJ TECH MOD 100, je n'arrive pas à réguler la température intérieure. Pour un réglage de la consigne à 22°, la variation de température intérieure va de 18.5° à 22° !
Avez vous déja rencontré ce probléme, quels peuvent être les réglagles possibles ?
Avez vous déja rencontré ce probléme, quels peuvent être les réglagles possibles ?
- jeanloup
- Scotché au forum
- Messages : 573
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Contact :
Bonsoir Jevi,
Avec un peu de recherche, tu trouveras effectivement quelques AJTECHistes qui connaissent un désagrément semblable, mais de mémoire pas tout en plancher chauffant (voir Chasqui, voir Herve ...)
Pour ma part je connais également des "poussées de t°", non pas dues à la PAC, mais à une participation active de l'ensoleillement au réchauffement de la pièce principale.
Comme t'y invite RV45, une description un peu plus détaillée de ton installation serait utile : emplacement du boitier contenant la sonde de t°, régime de fonctionnement choisi, présence ou non de la carte amplification sonde d'ambiance, réglage du cavalier de celle-ci, etc ...
Avec un peu de recherche, tu trouveras effectivement quelques AJTECHistes qui connaissent un désagrément semblable, mais de mémoire pas tout en plancher chauffant (voir Chasqui, voir Herve ...)
Pour ma part je connais également des "poussées de t°", non pas dues à la PAC, mais à une participation active de l'ensoleillement au réchauffement de la pièce principale.
Comme t'y invite RV45, une description un peu plus détaillée de ton installation serait utile : emplacement du boitier contenant la sonde de t°, régime de fonctionnement choisi, présence ou non de la carte amplification sonde d'ambiance, réglage du cavalier de celle-ci, etc ...
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
-
- Actif
- Messages : 9
- Enregistré le : mar. janv. 30, 2007 1:25 pm
Re: REGULATION TEMPERATURE DAIKIN RZQ 100+AJTEC MOD100
JEVI a écrit :Proprietaire d'une installation neuve de 140 m2 avec plancher chauffant-raffraichissant type DAIKIN RZQ 100+AJ TECH MOD 100, je n'arrive pas à réguler la température intérieure. Pour un réglage de la consigne à 22°, la variation de température intérieure va de 18.5° à 22° !
Avez vous déja rencontré ce probléme, quels peuvent être les réglagles possibles ?
- Reigua
- Modérateur
- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
Bonjour Jevi
Belle nourrice mais c'est un peu juste comme élément d'explication
Tu régules sur l'ambiance ? ou se trouve ta sonde ? as-tu une carte d'amplification de signal dans le bornier de cablage Ajtech ? etc...
Reigua
Belle nourrice mais c'est un peu juste comme élément d'explication
Tu régules sur l'ambiance ? ou se trouve ta sonde ? as-tu une carte d'amplification de signal dans le bornier de cablage Ajtech ? etc...
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
- Actif
- Messages : 9
- Enregistré le : mar. janv. 30, 2007 1:25 pm
Installation
Bonjour,
Et voila, mon installation est en ligne.
J'ai modifié la position du cavalier sur la carte d'amplification AJTECH, et il semblerait que les variations de températures se soient stabilisées.
Cavalier sur >20 et consigne à 21
Température intérieure 19.7 à 20.7
A suivre...
JEVI
Et voila, mon installation est en ligne.
J'ai modifié la position du cavalier sur la carte d'amplification AJTECH, et il semblerait que les variations de températures se soient stabilisées.
Cavalier sur >20 et consigne à 21
Température intérieure 19.7 à 20.7
A suivre...
JEVI
- jeanloup
- Scotché au forum
- Messages : 573
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Contact :
T'es sûr ? Je ne la trouve pas ...Et voila, mon installation est en ligne
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
- jeanloup
- Scotché au forum
- Messages : 573
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Contact :
Ah oui ! Je cherchais dans "Installations" (la présentation des installtions par les membres)
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm