Bonsoir,
Je termine activement ma préparation à la saison 2007/2008. Au stade actuel de mes bricolages, je cherche à arrêter le circulateur lorsque l'unité extérieure n'est plus sollicitée. Mais où prendre l'information nécessaire ?
En examinant le schéma DAIKIN, je pense prendre l'information aux bornes LB et NB de sortie de la carte électronique de l'unité extérieure (càd après les contacteurs K1M ou K2R) ...
A moins que l'info qui m'intéresse soit accessible depuis le module hydraulique via le retour d'info de la valve 4 voies ?
Une idée peut être ? ...
AJTECH/DAIKIN RZQ 125 : état 0 ou 1 de la PAC ?
- jeanloup
- Scotché au forum
- Messages : 573
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Contact :
AJTECH/DAIKIN RZQ 125 : état 0 ou 1 de la PAC ?
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Salut JEANLOUP
Pour éviter de bricoler la carte électro du RZQ ou du groupe hydro, je pense qu'il est préférable de placer un thermostat sur l'arrivée gaz frigo du module hydro, toute élévation de la température du gaz frigo suppose l'activité du groupe, toute température inférieur à 15°C suppose l'arrêt du groupe (a définir plus précisement).
Cela évitera d'introduire un quelconque signal parasite dans l'installation et de conserver la garantie si nécessaire.
Par ailleurs, tout comme ELF, je pense qu'il est préférable de laisser le circulateur du PC en fonctionnement pour assurer une homogénisation des températures, mais je crois que c'est un débat qui a déjà eu lieu.
Pour éviter de bricoler la carte électro du RZQ ou du groupe hydro, je pense qu'il est préférable de placer un thermostat sur l'arrivée gaz frigo du module hydro, toute élévation de la température du gaz frigo suppose l'activité du groupe, toute température inférieur à 15°C suppose l'arrêt du groupe (a définir plus précisement).
Cela évitera d'introduire un quelconque signal parasite dans l'installation et de conserver la garantie si nécessaire.
Par ailleurs, tout comme ELF, je pense qu'il est préférable de laisser le circulateur du PC en fonctionnement pour assurer une homogénisation des températures, mais je crois que c'est un débat qui a déjà eu lieu.
- jeanloup
- Scotché au forum
- Messages : 573
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Contact :
Bonsoir,
Ummolae me rappelle un échange de posts qui à m'époque n'avait pas eu trop d'écho. Je viens de le retrouver, et effectivement Elf montrait que ses enregistrements montraient une baisse de t° en cas d'interruption de fonctionnement du circulateur.
Celà me donne à réfléchir ... et à tempérer mon ardeur ...
Mais celà reste la seule démonstration factuelle !
Peut-être est-ce lié à la configuration particulière et à l'exposition de la maison ? au nombre de pièces bénéficiant d'un ensoleillement (ou d'un manque d'ensoleillemnt) particulier ? quelle incidence du climat local ?
Cette réflexion m'incite à faire le constat sur ma propre installation ... Je range donc dans les cartons pour peut-être faire plus tard un essai avec un petit automatisme provisoire : Vive la pince croco !
Ummolae me rappelle un échange de posts qui à m'époque n'avait pas eu trop d'écho. Je viens de le retrouver, et effectivement Elf montrait que ses enregistrements montraient une baisse de t° en cas d'interruption de fonctionnement du circulateur.
Celà me donne à réfléchir ... et à tempérer mon ardeur ...
Mais celà reste la seule démonstration factuelle !
Peut-être est-ce lié à la configuration particulière et à l'exposition de la maison ? au nombre de pièces bénéficiant d'un ensoleillement (ou d'un manque d'ensoleillemnt) particulier ? quelle incidence du climat local ?
Cette réflexion m'incite à faire le constat sur ma propre installation ... Je range donc dans les cartons pour peut-être faire plus tard un essai avec un petit automatisme provisoire : Vive la pince croco !
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
- sam44
- Resp. Section
- Messages : 1070
- Enregistré le : lun. mai 21, 2007 12:17 pm
- Localisation : 44 guerande
- jeanloup
- Scotché au forum
- Messages : 573
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Contact :
Oui, tout à fait ... et bien vu ... C'est la raison pour laquelle j'avais prévu initialement de shunter (le temps d'arrêt du ciculateur uniquement !) les sécurités "débit bas de circulation" et "défaut de pression" par une programmation adéquate de mon automate ZELIO. Peut être une tempo à ajuster entre les 2 évènements ? Mais ce ne sera rien.
Réflexion toujours en cours ...
Permettez moi de souligner que je suis flatté de recueillir des avis de connaisseurs et techniciens !
Réflexion toujours en cours ...
Permettez moi de souligner que je suis flatté de recueillir des avis de connaisseurs et techniciens !