Avis sur températures PAC AJ-Tech 140
Bonjour,
Pouvez vous me donner votre avis sur le relevé de température de ma PAC AJ-Tech RZQ140. Il s'agit d'une maison avec double PC d'un total de 220 m2 environ. Je suis en régulation par thermostat.
Voila ce que je relève durant les dernières 24 h :
Départ PC: Moyenne: 21.68, Maximum: 27.37
Retour PC: Moyenne: 20.47, Maximum: 24.06
Groupe extérieur vers module intérieur : Moyenne: 27.42, Maximum: 46.62
Module intérieurs vers groupe extérieur : Moyenne: 19.37, Maximum: 28.18
Quand je vois les releves de Elf, mon arrivé à 46 max me parait bien peut ???
Merci,
Bye.
PS: Je peux fournir par message privée l'adresse de mon site pour consulter les différentes températures sur les dernières 24 h.
Pouvez vous me donner votre avis sur le relevé de température de ma PAC AJ-Tech RZQ140. Il s'agit d'une maison avec double PC d'un total de 220 m2 environ. Je suis en régulation par thermostat.
Voila ce que je relève durant les dernières 24 h :
Départ PC: Moyenne: 21.68, Maximum: 27.37
Retour PC: Moyenne: 20.47, Maximum: 24.06
Groupe extérieur vers module intérieur : Moyenne: 27.42, Maximum: 46.62
Module intérieurs vers groupe extérieur : Moyenne: 19.37, Maximum: 28.18
Quand je vois les releves de Elf, mon arrivé à 46 max me parait bien peut ???
Merci,
Bye.
PS: Je peux fournir par message privée l'adresse de mon site pour consulter les différentes températures sur les dernières 24 h.
- Reigua
- Modérateur
- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
Bonjour Gloups
Effectivement, avec l'adresse de ton site, on en saura peut-être un peu plus sur ce que tu souhaites savoir exactement
Reigua
Effectivement, avec l'adresse de ton site, on en saura peut-être un peu plus sur ce que tu souhaites savoir exactement
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
Bonsoir Gloups,
Effectivement cela me paraît un peu juste au niveau des départs PC et GAZ.
Je n'arrive pas à comprendre comment tu peux chauffer ta maison à moins d'avoir de nombreux démarrage de ta PAC. Car quand même 5° d'écart minimum en départ PC cela fait beaucoup (par rapport à moi).
Envoi ton @ de site, mais dépèche toi car je suis absent pour une dixaine de jours à compter de demain samedi.
Cordialement.
Effectivement cela me paraît un peu juste au niveau des départs PC et GAZ.
Je n'arrive pas à comprendre comment tu peux chauffer ta maison à moins d'avoir de nombreux démarrage de ta PAC. Car quand même 5° d'écart minimum en départ PC cela fait beaucoup (par rapport à moi).
Envoi ton @ de site, mais dépèche toi car je suis absent pour une dixaine de jours à compter de demain samedi.
Cordialement.
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Re: Avis sur températures PAC AJ-Tech 140
Il faudrait savoir si ta température intérieure est en relation avec ta consigne, car sinon cela ne veut pas dire grand chose.gloups a écrit : Départ PC: Moyenne: 21.68, Maximum: 27.37
Retour PC: Moyenne: 20.47, Maximum: 24.06
Groupe extérieur vers module intérieur : Moyenne: 27.42, Maximum: 46.62
Module intérieurs vers groupe extérieur : Moyenne: 19.37, Maximum: 28.18
Si tu n'as pas besoin de chauffer tes chiffres peuvent être parfaitement normaux, par contre si en plein hiver tu avais les mêmes chiffres il faudrait certainement s'inquiéter
Avec un départ Eau sur le PC à 21°C de moyenne ç'a doit pas chauffer des masses, mais si il fait 21°C dans la pièce ou se trouve la sonde, c'est normal.
Pourrais tu préciser les conditions de ton relevé ?????
-
- Assidu
- Messages : 30
- Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 6:25 pm
Re: Avis sur températures PAC AJ-Tech 140
Bonjour,
Merci à tout ceux qui ont répondu. J'ai peur que mon installation comporte plusieurs problèmes. Pour celui des températures, il faut mieux regarder quand j'ai allumé le chauffage :
http://gloups.homeip.net/Temporary/Sens ... oYear=2007
Je pense que j'ai un autre soucis. Voici:
http://gloups.homeip.net/Temporary/Sens ... oYear=2007
Je pense que c'est le thermostat qui passe son temps à faire du yoyo. Il faudrait que j'enregistre son état (ouvert ou fermé), mais de ce que j'ai pu observer, c'est qu'il coupe avant que la température ne soit atteinte, pour se rallumer plus tard. Louche.
Pour ce que cela intéresse, voici l'Url de mon site :
http://gloups.homeip.net/Temporary
Toutes les données sont calculées à la demande, cela fait même des requètes sur le bus 1-Wire dans certaines pages, donc s'il y a trop de charge, je changerais l'Url. Désolé. Soyez indulgeant pour la présentation, c'est pas mon truc, il y a d'autres choses à faire avant.
Merci,
Bye,
Jp.
Merci à tout ceux qui ont répondu. J'ai peur que mon installation comporte plusieurs problèmes. Pour celui des températures, il faut mieux regarder quand j'ai allumé le chauffage :
http://gloups.homeip.net/Temporary/Sens ... oYear=2007
Le thermostat est dans la "salle à manger", réglé sur 18. La sonde 1-Wire est à 23 cm en hauteur, et celle du thermostat à 1 m 50. D'ou une différence. La régulation est faite par thermostat, pas par thermistance. La consigne sur le module Aj-Tech est 25. L'"abri", c'est la température dehors, à l'abri "Retour Groupe", c'est la température du groupe extérieur vers le module intérieur.Il faudrait savoir si ta température intérieure est en relation avec ta consigne, car sinon cela ne veut pas dire grand chose.
Je pense que j'ai un autre soucis. Voici:
http://gloups.homeip.net/Temporary/Sens ... oYear=2007
Je pense que c'est le thermostat qui passe son temps à faire du yoyo. Il faudrait que j'enregistre son état (ouvert ou fermé), mais de ce que j'ai pu observer, c'est qu'il coupe avant que la température ne soit atteinte, pour se rallumer plus tard. Louche.
Pour ce que cela intéresse, voici l'Url de mon site :
http://gloups.homeip.net/Temporary
Toutes les données sont calculées à la demande, cela fait même des requètes sur le bus 1-Wire dans certaines pages, donc s'il y a trop de charge, je changerais l'Url. Désolé. Soyez indulgeant pour la présentation, c'est pas mon truc, il y a d'autres choses à faire avant.
Merci,
Bye,
Jp.
- Reigua
- Modérateur
- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
Re: Avis sur températures PAC AJ-Tech 140
Bonjour Gloupsgloups a écrit :de ce que j'ai pu observer, c'est qu'il coupe avant que la température ne soit atteinte, pour se rallumer plus tard. Louche.
Je dirai oui et non. Il y a des thermostats qui peuvent fonctionner ainsi. Je n'ai plus les termes exacts mais il me semble qu'en fonction du type de thermostat, celui-ci peut fonctionner selon trois "lois" différentes.
Une histoire de chrono-proportionnalité il me semble... ou quelque chose comme ça
Les "Pros" confirmeront et/ou expliqueront
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Quand j'aurai un peu de temps (ma présence sur le forum n'est pas un indice), je montrerai des résultats de simulation des différents modes de régulation en fonction du type d'installation. Mais le résultat de Gloups n'est pas forcément inquiétant, si la température dans la maison est stable et que le groupe supporte ce traitement. On peut faire mieux, mais une solution simple qui donne satisfaction, même imparfaite, peut être un bon choix.
-
- Assidu
- Messages : 30
- Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 6:25 pm
Bonjour,
Bye,
Jp.
[/code]
Je viens de regarder, la loi de mon thermostat est "Régulation Proportionnelle Intégrale, base de temps 15 minutes" dans le texte.Reigua a écrit :Je n'ai plus les termes exacts mais il me semble qu'en fonction du type de thermostat, celui-ci peut fonctionner selon trois "lois" différentes.
Ok, mais coté consommation, intuitivement, ces départs / arrétés toutes les x minutes, ca doit pas etre terrible. Si j'ai bien compris, c'est pour tenter de chauffer à X % avec un Tout-Ou-Rien ? Est-ce bien adapté au PAC ?hd31 a écrit :le groupe supporte ce traitement. On peut faire mieux, mais une solution simple qui donne satisfaction, même imparfaite, peut être un bon choix.
Bye,
Jp.
[/code]
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
gloups a écrit :Bonjour,
Je viens de regarder, la loi de mon thermostat est "Régulation Proportionnelle Intégrale, base de temps 15 minutes" dans le texte.Reigua a écrit :Je n'ai plus les termes exacts mais il me semble qu'en fonction du type de thermostat, celui-ci peut fonctionner selon trois "lois" différentes.
Ok, mais coté consommation, intuitivement, ces départs / arrétés toutes les x minutes, ca doit pas etre terrible. Si j'ai bien compris, c'est pour tenter de chauffer à X % avec un Tout-Ou-Rien ? Est-ce bien adapté au PAC ?hd31 a écrit :le groupe supporte ce traitement. On peut faire mieux, mais une solution simple qui donne satisfaction, même imparfaite, peut être un bon choix.
Bye,
Jp.
[/code]
Salut Gloups,
Je suppose que ton thermostat est un delta dore
Il s'agit effectivement de thermostat à régulation PI (Proportionel Integral).
Perso, j'en ais un, mais je trouve ce genre de thermostat pas du tout adapté pour les PAC.
Pour faire simple, la régulation PI de ces thermostat mesure l'évolution de l'écart entre la consigne et la mesure sur 15'.
Le problème c'est qu'il cherche constament à avoir la consigne au dixième près, alors il donne des ordres de marche et d'arrets sans cesse, sur des radiateurs électrique sa posse pas de problème, mais sur une PAC c'est pas terrible.
Je prèfère utilisé la régulation sur loi d'eau de la PAC et le thermostat en coupure en cas de montée brusque de la T°c Ambiante.
Sinon il faut utiliser un thermostat avec consigne et différentiel réglable.
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Il est vraiment très dommage ( au plan technique et économique) de faire fonctionner une PAC Inverter avec un thermostat, elle est prévue pour mieux que cela, elle doit fonctionner en proportionnelle sur les 3/4 de sa puissance.gloups a écrit :Ok, mais coté consommation, intuitivement, ces départs / arrétés toutes les x minutes, ca doit pas etre terrible. Si j'ai bien compris, c'est pour tenter de chauffer à X % avec un Tout-Ou-Rien ? Est-ce bien adapté au PAC ?
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Tout à fait d'accord, mais justement, la mesure de l'ambiance est loin d'être la méthode la plus simple pour réguler en douceur, puisqu'on régule en fin de boucle (les lois de la physique sont dures !). Quand je disais simple, c'était pour ne pas relancer le débat loi d'eau. C'est sûr qu'ajouter un régulateur PI avec sortie TOR là dessus n'est pas pour arranger les choses. Une régulation peut être considérée bonne si l'inverter module effectivement sa puissance, ce qui peut se mesurer facilement par une température d'eau très stable (fluctuations de 1 à 2°C max, que la PAC fonctionne ou soit arrêtée). A vos thermomètres (sur le départ d'eau, pour voir la sortie machine, et non pas un signal filtré par un ballon tampon ou un PC)!
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
La régulation sur l'air ambiant est pour moi la meilleure solution, on ne régule pas en fin de boucle, mais sur l'ensemble de la boucle (du producteur au consommateur), ce qui m'importe a moi, c'est ce que je ressens même si parfois c'est subjectif, apparemment les lois de la physique ne nous disent encore rien sur le sujet.hd31 a écrit :la mesure de l'ambiance est loin d'être la méthode la plus simple pour réguler en douceur, puisqu'on régule en fin de boucle. Quand je disais simple, c'était pour ne pas relancer le débat loi d'eau.
Pour le débat sur la "loi d'eau"il aurait fallu dès le départ préciser ce qu'est cette loi, le débat sur le sujet a été l'objet d'une grosse confusion de genre.
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
Bonjour,
Sur mon thermostat d'ambiance Digi2 j'ai testé le mode chronoproportionnel et effectivement il n'est pas conseillé de fonctionner avec ce mode sur une PAC cela provoque de nombreux démarrages qui sont préjudiciable au groupe.
Dans ton cas nous pouvons voir 8 à 10 démarrages sur 2 heures soit 4 à 5 par heure alors qu'il est préconisé un max de 3 démarrages par heure.
Avec un thermostat d'ambiance la seule solution est de fonctionner en TOR (Tout Ou Rien), c'est comme cela que ma PAC fonctionne.
Cordialement.
Sur mon thermostat d'ambiance Digi2 j'ai testé le mode chronoproportionnel et effectivement il n'est pas conseillé de fonctionner avec ce mode sur une PAC cela provoque de nombreux démarrages qui sont préjudiciable au groupe.
Dans ton cas nous pouvons voir 8 à 10 démarrages sur 2 heures soit 4 à 5 par heure alors qu'il est préconisé un max de 3 démarrages par heure.
Avec un thermostat d'ambiance la seule solution est de fonctionner en TOR (Tout Ou Rien), c'est comme cela que ma PAC fonctionne.
Cordialement.
-
- Assidu
- Messages : 30
- Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 6:25 pm
Bonjour,
Pour ce qui est des températures des fluides et PC, si j'ai bien compris, il faut que j'attende cette hiver, pour voir si j'ai froid. C'est ca ?
Bye,
Jp.
Merci. Ou puis-je trouver les préconisation dont tu parles ? Elles sont publiques ? Ou c'est juste l'expérience ? Que je puisse quand même en parler à mon chauffagiste.elf a écrit :Dans ton cas nous pouvons voir 8 à 10 démarrages sur 2 heures soit 4 à 5 par heure alors qu'il est préconisé un max de 3 démarrages par heure.
Pour ce qui est des températures des fluides et PC, si j'ai bien compris, il faut que j'attende cette hiver, pour voir si j'ai froid. C'est ca ?
Bye,
Jp.
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
N'importe quel frigoriste te le dira et certainement que ceux qui naviguent sur ce forum te le certifieront.gloups a écrit :Merci. Ou puis-je trouver les préconisation dont tu parles ? Elles sont publiques ? Ou c'est juste l'expérience ? Que je puisse quand même en parler à mon chauffagiste.
Je pense que si ta machine fonctionne plus longtemps que le 1/4 heure actuel, donc en TOR, elle montera naturellement en température et régulera dans les 60° en fluide, grace à l'inverter, comme chez moi.gloups a écrit :Pour ce qui est des températures des fluides et PC, si j'ai bien compris, il faut que j'attende cette hiver, pour voir si j'ai froid. C'est ca ?