24 Heures de la vie d'une PAC Daikin/Ajtech mod 125 en mixte

Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Contact :

Message par elf »

ummolae a écrit :Quand vous parlez "Loi d'eau" je pense que l'on parle de la même chose: a savoir régulation en boucle fermée sur la température d'eau retour PC ?
Bonjour Ummolae,

Tout à fait c'est une régulation à boucle fermée.

En fait, c'est une régul à boucles imbriquées fermées.
- La première sur la T° de retour d'eau du PC, en temps normal.
- La seconde sur la T° ambiante, sert en sécurité T° basse (ce déclenche actuellement vers 1 ou 2 heures du matin, cela serait bien qu'elle se déclenche après 2h, début des HC ).
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

elf a écrit :Tout à fait c'est une régulation à boucle fermée.
En fait, c'est une régul à boucles imbriquées fermées.
- La première sur la T° de retour d'eau du PC, en temps normal.
- La seconde sur la T° ambiante, sert en sécurité T° basse (ce déclenche actuellement vers 1 ou 2 heures du matin, cela serait bien qu'elle se déclenche après 2h, début des HC ).
Cette deuxième boucle est en faites une enveloppe de sécurité sur la première.

Je pense que le fait de déclencher cette sécurité 2h après le signal HC ne vous posera pas de problème, vous en avez résolu de plus complexe.

Merci de votre travail de recherche, par le truchement du forum, cela profite a tout ceux qui souhaitent comprendre leur installation.