2 ans de galère! Fin de l'aventure! :)

Répondre
chasqui
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 579
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm

2 ans de galère! Fin de l'aventure! :)

Message par chasqui »

Bonjour à tous!

Il neige, plus de 20 centimètres devant la PàC. Image
Et devinez ce qui se passe?
Un indice? ...Ce qu'il fait à l'extérieur, se voit à l'intérieur!
Je sais....c'est trop facile!

Allez, je reprends ma parka et mes gants! Image
Modifié en dernier par chasqui le sam. nov. 12, 2011 4:14 pm, modifié 12 fois.
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2458
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )

Message par Georges32 »

Et l'écharpe et le bonnet alors ? :P :P :P
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
chasqui
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 579
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm

Message par chasqui »

L'écharpe, bonnet, gants, bottes fourrées, Journal sous la parka pour mieux isoler, paille dans les bottes...
La totale!

Car quand je suis rentré la PàC tournait à fond.
Houla, Oui... elle était joyeuse ma jolie petite PàC, elle tournait et en silence. Oui Monsieur, en silence!
Je pars l'air satisfait! Après tout, un bon entraineur se reconnait aux résultats de joueurs. Donc je pars satisfait de moi-même puisque je suis un bon coach.

Je vais me mettre au chaud à l'intérieur où il fait.....15,6°C
Ce qui eut pour conséquence, dans l'ordre :
1 : De ne pas me déshabiller
2 : De me lamenter 3 secondes
3 : De vérifier la température du BT : 22°C
4 : De m'inscrire dans la minute qui suit au cours de relaxo-zen-attitude avec option relativisation, le tout par internet pour 99,95€

BT à 22°C, un peu juste pour une température extérieur de -4°C toute la journée.

Résumé :
Décembre : PàC en panne...Ajout de Gaz (pas de fuite détectée)
Janvier : Repanne, fuite repérée, remplacement évaporateur
Février : Rerepanne....Pas de soucis...je reste zen

Et on est quand février!
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Courage Chasqui... Et fait bruler de l'enssent.
En plus de relaxer, ça doit au moins produire 4 ou 5 watts thermiques ! :wink:
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

chasqui a écrit : Je vais me mettre au chaud à l'intérieur où il fait.....15,6°C
Ce qui eut pour conséquence, dans l'ordre :
1 : De ne pas me déshabiller
3 : De vérifier la température du BT : 22°C
Salut Chasqui

Ouai, 15,6°C à l'intérieur, je comprends mieux : L'écharpe, bonnet, gants, bottes fourrées, Journal sous la parka pour mieux isoler, paille dans les bottes! Depuis le changement de l'évaporateur, est ce que la PAC à chauffée correctement ??
chasqui
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 579
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm

Message par chasqui »

Merci pour ce soutien!
J'ai toute la panoplie pour chasser les esprits malfaisants spécialisés dans la mise en panne des PàC les jours de neige!

Salut Ummolae!
Ummolae : Depuis le changement de l'évaporateur, est ce que la PAC à chauffée correctement ??
Ça a chauffé jusqu'à hier.
Chaque jour j'ai vérifié. Je trouvais que le BT ne montait pas en température comme avant, maxi 39° souvent moins même avec des température extérieur supérieur à 5°C. En consultant mon historique 2006, je constate que pour des températures extérieures équivalentes, le BT oscillait le plus souvent entre 39 et 42°C. Mais depuis mes soucis de fuite, je n'ai jamais dépassé 39°C.

Le jour de la panne, le matin à 7h, il y avait 39° pour -5° extérieur.
La PàC tournait normalement, très peu de givrage et eau BT à 22°C.
Perso, je pencherai encore pour une fuite du gaz.
Il ne doit pas y avoir de système pour déceler une baisse importante du poids du gaz.
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
CHAMBON Jean-francois
Assidu
Assidu
Messages : 49
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 9:51 pm
Localisation : 29730 treffiagat

Message par CHAMBON Jean-francois »

chasqui
Pour infos tu as des problémes de virus sur ton site
j'en viens et norton m'a prevenu
jef
jef daikin-ajtech RQ 125
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat

Message par Reigua »

Salut Chasqui

Mince, encore des problèmes :oops:

Des pistes :?: , ton installateur est revenu :roll:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
chasqui
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 579
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm

Message par chasqui »

Salut Reigua

J'attendais les conclusions définitives pour vous informer car c'est en cours d'examen.....

Pour l'instant
Après contrôle de la soudure (par l'azote à haute pression) de l'évaporateur, le problème ne semble pas venir de là. D'ailleurs la température au niveau de l'échangeur est normal.
12° entre l' entrée et la sortie. Par contre l'eau en sortie ne varie quasiment pas.
Donc la nouvelle piste est cet échangeur de l'Ajetch.
Pour le tester il faudrait le changer ce qui est pour l'instant envisagé mais pas aujourd'hui.

Remarque : petit à petit, à force de changer les composants, je vais avoir une machine toute neuve. J'espère pour l' année-1 par rapport à la fin de garantie, une panne du compresseur. Ce ne serait qu'un juste retour, je pense. :lol:

EDIT : Maxi BT 28°. L'entrée gaz dans le module intérieur est trop chaude pour la toucher par contre la sortie est à peine tiède aisni que l'eau de chauffage (entrée et sortie).
Mais où est donc passé la chaleur?

Voilà
A bientôt pour la suite.
Modifié en dernier par chasqui le jeu. févr. 18, 2010 6:28 pm, modifié 1 fois.
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
yohgwen2000
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. juil. 25, 2009 8:24 pm
Localisation : Montebourg dans la Manche (50)

Message par yohgwen2000 »

Salut et bon courage, en espérant une machine toute neuve pour repartir sur de bon pieds.
Bonne journée.
mon installation PAC daikin BT 16kW + chauffe eau solaire thermodynamique :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 3016#93016
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat

Message par Reigua »

chasqui a écrit :L'entrée gaz dans le module intérieur est trop chaude pour la toucher par contre la sortie est à peine tiède aisni que l'eau de chauffage (entrée et sortie).
Mais où est donc passé la chaleur?
Re

Oui effectivement, si l'entrée frigo est bouillante à l'entrée et quasi froide en sortie de l'échangeur AJTECH, le problème ne peut alors venir que de lui non :roll: :?:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
chasqui
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 579
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm

Message par chasqui »

Pas de nouvelles...Bonnes nouvelles :...:

J'ai téléphoné à Ajtech, histoire d'influencer le cours des événements (faut être naïf quand même :D ) :
Moi - [...]
Le standard : Ah, vous êtes un particulier! Attendez, j'ai 6 communications en attente.


Le ton est donné. D'ailleurs sur leur site, à la place du numéro de téléphone on peut lire :
Nous vous remercions d'adresser toutes vos demandes d'ordre technique ou liées au Service Après Vente, à votre installateur qui prendra contact avec notre hotline.

J'ai patienté plusieurs minutes et po m'entendre dire qu'il n'y avait jamais de stock et que ce serait probablement fabriqué dans la quinzaine.
Ne pas avoir de stock d'échangeurs, je trouve ça assez incroyable compte tenu du nombre de machine qui ont été installé.

Donc en attente de réparation
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

chasqui a écrit :EDIT : Maxi BT 28°. L'entrée gaz dans le module intérieur est trop chaude pour la toucher par contre la sortie est à peine tiède aisni que l'eau de chauffage (entrée et sortie).
Mais où est donc passé la chaleur?
Pour qu'il y ait de l'énergie thermique en sortie il faut qu'il y ait du débit, si la température d'entrée est haute et la sortie basse c'est qu'il n'y a pas de débit donc que l'échangeur est bouché par quelque chose ??
Il faut assimiler la température à une pression, si il y a pression sans débit, il y aura de la pression en amont et rien en aval CQFD :cry: :cry:
chasqui
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 579
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm

Message par chasqui »

Bonjour,

Est-ce que ce problème d'échangeur peut-être consécutif à celui de l'évaporateur?
Car je trouve étrange de subir 2 pannes dans un délai aussi court (moins de 15j).
Peut-être que des impuretés liées au démontage ou à la soudure se sont glissées à l'intérieur jusqu'à l'échangeur?
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

chasqui a écrit :Bonjour,

Est-ce que ce problème d'échangeur peut-être consécutif à celui de l'évaporateur?
Car je trouve étrange de subir 2 pannes dans un délai aussi court (moins de 15j).
Peut-être que des impuretés liées au démontage ou à la soudure se sont glissées à l'intérieur jusqu'à l'échangeur?
J'espère que non car si impuretés il y a, avant d'arriver à l'échangeur elles sont passées par le compresseur… en abimant les spires de celui-ci.
Croisons les doigts pour que ce ne soit pas ça.
Répondre

Retourner vers « Section AJTECH »