Bonjourwestfalia a écrit :Il est curieux de noter les differences de fonctionnement de nos deux machines.
Hormis les 3 mises en route nocturnes, la mienne a une nette tendance à "osciller" jusqu'à trouver le point de fonctionnement pour compenser les deperditions de la maison.
Non, ma PAC n'est pas bridée, bien au contraire car cette oscillation en début de chauffe pourrait résulter d'un manque de débit à l'échangeur, j'ai retrouvé ce mode de fonctionnement sur ma PAC lorsque j'avais réduit trop fortement le débit du circulateur. Actuellement, mes 2 circulateurs sont en débit maximum, 1 pour le plancher au rez de chaussée et un 2° pour l'étage avec les radiateurs.
Sinon, mis à part cette oscillation, je constate que nos 2 machines fonctionnent approximativement sur un régime semblable de 3 kW absorbé.