résistance d'appoint de ma PAC Daikin RZQ 125 et Ajtech mod

aime
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : lun. févr. 25, 2008 4:32 pm
Localisation : St MARCEL D'ARDECHE 07700

résistance d'appoint de ma PAC Daikin RZQ 125 et Ajtech mod

Message par aime »

Bonjour Ummolae,

Après mon absence ,je suis confronté à un nouveau problème.
L'Artisan qui était venu contrôler mon installation,m'a signalé que contrairement
à ce qui était prévu et facturé,ma résistance d'appoint n'est pas de 3 kW mais de 6 kW. et a fait disjoncter lors d'un test de fonctionnement ,car il avait été demandé à l'électricien de faire une alimentation de 16 A avec des fils de 2,5.
Alors qu' il aurait faire cette alimentation de 32 A avec des fils de 6.
Jusqu'a ce jour, nous n'avons pas apparemment utilisé cette résistance d'appoint,car le réglage était à une température de -10 pour son déclenchement.
Est il possible de réduire la puissance de ma résistance du circulateur Ajtech mod 125 / TID 2 - 125 - 1000 - 0601109 .
Je vous adresse trois photos de ma résistance.
Il y a 6 fils blancs + 2 fils en spirale .
Est ce que ces 6 fils sont : 6 fils de 1 kW chacun et peut on en déconnecter sans provoquer un problème à l'installation ?

Merci de votre aide et conseils afin que je ne sois pas obligé de faire modifier l'installation , car EDF peut changer le compteur et non le modifier , pour une puissance de 15 kW ,avec une hausse importante du kW !!!!!

Cordialement

Aimé

Image
Image
Image
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Re: résistance d'appoint de ma PAC Daikin RZQ 125 et Ajtech

Message par ummolae »

aime a écrit : Merci de votre aide et conseils afin que je ne sois pas obligé de faire modifier l'installation , car EDF peut changer le compteur et non le modifier , pour une puissance de 15 kW ,avec une hausse importante du kW !!!!!
Bonjour Aimé

Si votre installation est en monophasée, il est tout à fait possible de débrancher 1 ou 2 des 3 résistances présentes, sur la platine inférieure du container de résistances, vous avez 6 fils, il suffit de faire une mesure de résistances pour savoir ou arrive chacune et ensuite en rebrancher 1 ou 2 en fonction des besoins. Si vos résistances se mettent en marche par -10°C, elles ne doivent pas se mettre en route très souvent ??

Si vos résistances ont une puissance de 6 kW, elles sont donc par groupe de 3 x 2 kW, une seule devrait suffire.
aime
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : lun. févr. 25, 2008 4:32 pm
Localisation : St MARCEL D'ARDECHE 07700

résistance d'appoint de ma PAC Daikin RZQ 125 et Ajtech mod

Message par aime »

Bonjour Ummolae,

Merci de votre réponse , d'autant qu'elle me laisse l'espoir de résoudre mon problème
de puissance supèrieure de ma résistance , alors que mon compteur était prévu pour
3 kw d'appoint .
Bien sur avec un réglage sur une t° de - 10° ma résistance ne se mettait pas en route ,
le froid n'étant pas en général aussi fort dans ma région .
Est ce que le débranchement des 6 fils est à ma portée Ummolae , avec quoi mesurer
celles ci et avec quel matériel ?
J'ai acheté un testeur " AUTORANGING DMM " que j'avais utilisé pour .l'alimentation du relais Gavazi , j'ai aussi un contrôleur universel DM 205 qui à l'air d'être très pointu en différents contrôles " AC V " DC V " DC A , 10 A " K plus un signe qui est comme un casque d'écouteur mis sur la tête " mais j'ai aucune connaissance de son fonctionnement .
Vous me dites que les 6 kw de ma résistance sur les 6 fils sont par groupe de 2 kw
sur 3 fils ,les 3 autres fils servent à quoi ?
Je crois qu'il est peut être plus sage que je fasse intervenir l'Artisan pour ces contrôles et modifications ? Qu'en pensez vous ?

Je vous souhaite une bonne journée,

Cordialement

Aimé
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Re: résistance d'appoint de ma PAC Daikin RZQ 125 et Ajtech

Message par ummolae »

aime a écrit : Je crois qu'il est peut être plus sage que je fasse intervenir l'Artisan pour ces contrôles et modifications ? Qu'en pensez vous ?
Bonjour Aimé

Je pense effectivement qu'il serait plus sage de faire intervenir un technicien compétent.
aime
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : lun. févr. 25, 2008 4:32 pm
Localisation : St MARCEL D'ARDECHE 07700

résistance d'appoint de ma PAC Daikin RZQ 125 et Ajtech mod

Message par aime »

Re bonjour Ummolae,

Je suivrai votre conseil Ummolae , ce pendant en ce qui concerne les 6 fils de ma résistance , à quoi sert les 3 fils qui sont complémentaire aux 3 fils x 2 kw ,est ce un retour d'alimentation ou ?

Cordialement

Aimé
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Re: résistance d'appoint de ma PAC Daikin RZQ 125 et Ajtech

Message par ummolae »

aime a écrit :ce pendant en ce qui concerne les 6 fils de ma résistance , à quoi sert les 3 fils qui sont complémentaire aux 3 fils x 2 kw ,est ce un retour d'alimentation ou ?
Bonsoir Aimé
Voila le schéma de raccordement de vos résistances, vous comprendrez aisément que l'on peut désolidariser certaines d'entres elles pour ne laisser que celles dont on a besoin.

Image
aime
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : lun. févr. 25, 2008 4:32 pm
Localisation : St MARCEL D'ARDECHE 07700

résistance d'appoint pac Daikin

Message par aime »

Bonjour Ummolae,

Merci de votre graphique , je vous demanderai plus tard la correspondance des fils
entre eux ,qui doit certainement être a suivre lors du branchement de la puissance
souhaitée .
Vos connaissances me sont d'un grand intérêt ,elles me permettrons de voir si mon l'Artisan qui sera chargé du travail connait bien les procédures a suivre pour tout débranchement et branchement .

Comment vous remercier de toutes vos interventions ?

Cordialement

Aimé
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat

Message par Reigua »

Bonjour Aimé

J'ai moi même effectué cette opération par le passé. C'est donc tout à fait possible.

Comme l'a très bien expliqué Ummolae (que je salue au passage :wink: ) il y a 3 résistances et donc 6 fils car pour chaque résistance, il y a Phase + Neutre.

Il suffit donc de repérer ces fils et de ne laisser raccordé qu'un seul couple de PH+N pour 1 résistance.

Je n'ai malheureusement plus ce genre de matériel, mais de mémoire, il me semble que j'avais tout simplemennt "coupé" 2 des 3 fils blancs connectés sur le relais.

Ce sont ces fils :

Image


Mais je te conseille tout de même d'en parler à un spécialiste, ou tout du moins à quelqu'un de ton entourage qui s'y connait un peut en électricité.

Mais avant toute chose : COUPE BIEN LE COURANT AVANT DE FAIRE QUOIQUE CE SOIT :wink:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
aime
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : lun. févr. 25, 2008 4:32 pm
Localisation : St MARCEL D'ARDECHE 07700

résistance d'appoint de ma PAC Daikin RZQ 125 et Ajtech mod

Message par aime »

Bonjou Reigua,

Merci de ton post et photo .
Aucun problème,l'intervention sera faite par l'Artisan qui suit mon installation .
Si tu as d'autres infos et croquis , je suis preneur.
Je te souhaite une bonne journée.

Cordialement,

Aimé
aime
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : lun. févr. 25, 2008 4:32 pm
Localisation : St MARCEL D'ARDECHE 07700

résistance d'appoint de ma PAC Daikin RZQ 125 et Ajtech mod

Message par aime »

Bonjour Ummolae,

Je viens de recevoir un post et photo de Reigua que je remercie encore de celui ci.
Mais l'intervention à faire doit d'être sur les fils du relais selon Reigua , je pensais qu'il fallait débrancher les fils PH + N sur la base du cylindre noir de la résistance selon la puissance d'appoint souhaitée .

Est ce que ce débranchement de certains fils permet le rebranchement de ceux ci , si besoins de retrouver plus de puissance . ex. : si j'opte pour 2kw d'appoint et que je désire plus tard avoir 4 kw ,puis je rebrancher la PH + N nécessaire ?

Reigua parlait de couper /je suppose qu'il voulait dire débrancher / 2 des trois fils du relais et non des fils sous la résistance ?


Pouvez vous Ummolae me clarifier ou doit se faire l'intervention ?

Cordialement

Aimé
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat

Message par Reigua »

Re

Je ne me souviens plus de tous les détails mais je pense que si je suis parti avec le débranchement au niveau du relais, c'est que c'était sans nul doute la façon la plus simple et aussi la plus sûre pour arriver à mon objectif final :wink:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Re: résistance d'appoint de ma PAC Daikin RZQ 125 et Ajtech

Message par ummolae »

aime a écrit :Pouvez vous Ummolae me clarifier ou doit se faire l'intervention ?
Bonjour Aimé

L'intervention peut se faire à plusieurs endroits différents, tout dépend si vous voulez rendre cette modification provisoire ou permanente. Voila le schéma de votre installation :

Image

Sur cette photo, vous pouvez voir que vos résistances d'appoint sont branchées en parallèle, vous pouvez désolidariser vos résistances soit au niveau du relais statique, soit au niveau de la base du container des résistances, je pense qu'elles sont débrochables à cet endroit, à votre place c'est que je ferais, tout en faisant attention de bien isoler les cosses après débranchement, ainsi, vous pourrez remettre 1 ou 2 résistances en fonction si nécessaire.

Image

Un simple coup d'ohmètre sur les 6 bornes du container vous permettra de savoir ou sont les entrées/sorties de chaque résistance ( environ 24 ohms ).
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat

Re: résistance d'appoint de ma PAC Daikin RZQ 125 et Ajtech

Message par Reigua »

Salut Ummolae
ummolae a écrit :vous pouvez désolidariser vos résistances soit au niveau du relais statique, soit au niveau de la base du container des résistances, je pense qu'elles sont débrochables à cet endroit
C'est possible, mais c'est pas sûr :lol:

Enfin, je pense que j'avais très certainement essayer cette solution au départ et, venant que ça n'avait pas l'air de trop bouger, je me suis alors retranché vers les fils au niveau du relais :?

Mais bon, peut-être qu'il fallait juste "insister" un peu :?

Bonne soirée
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Re: résistance d'appoint de ma PAC Daikin RZQ 125 et Ajtech

Message par ummolae »

Reigua a écrit :C'est possible, mais c'est pas sûr
Salut l'ami

Je n'ai pas de modèle sous les yeux, mais cela à l'air d'être des cosses enfichables, pour faire un essai, il est aussi possible de couper le neutre de chaque résistance sur le bornier du module hydro ( aussi efficace ) :wink: :wink: :

Image
aime
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : lun. févr. 25, 2008 4:32 pm
Localisation : St MARCEL D'ARDECHE 07700

résistance d'appoint de ma PAC Daikin RZQ 125 et Ajtech mod

Message par aime »

Bonjour Ummolae,

Suite aux réflexions que vous avez eu avec Reigua concernant l'action a mener pour diminuer la puissance de ma résistance d'appoint AJTECH , avez vous définis quels fils il faut débrancher , mais sans les sectionner :
Pour une MODIFICATION PROVISOIRE mais qui peut rester sans problème dans le temps.

1ère possibilité: CEUX DU BORNIER HYDRO.
2 fils sur 3 , si on veut 2 kw d'appoint ou...... ?
Est ce que l'alimentation des 3 fils PHASE de 2 kw est annulée ou faut il en
déconnecter 2 sur 3 qui sont à la base du container des résistances ?

Vos conseils SVP pour assurer une bonne isolation des fils déconnectés.

2ème possibilité: CEUX DU RELAIS STATIQUE .
Position L 1 1 gros fil noir ( cosse jaune )
/ T 1 3 fils blancs ensemble ( cosse jaune )
/ A 2 - 1 fil noir ( cosse rouge)
/ A 1 + 1 fil bleu (cosse rouge )

Mais comment dissocier les trois fils blancs qui sont dans la même cosse sans les sectionner ? Car je souhaite avoir la possibilité de remettre les deux fils si besoin de plus de puissance .
Ne peut on pas enlever de la cosse jaune les deux fils blancs des résistances que l'on souhaite déconnecter et les isoler ?

Quelle est la solution la plus simple et la plus fiable ?

Merci mille fois de votre aide et conseils que je communiquerai à l'Artisan qui suit mon installation .

Cordialement ,

Aimé
Répondre

Retourner vers « Section AJTECH »