Rafraichissement daikin rzq100 ajtech100

Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 572
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Contact :

Message par jeanloup »

Effectivement vous faisiez bien état de mesures aux bornes 12 et 22 du relais, mais le système étant sous tension ! Hors la mesure de résistance se fait hors tension. Votre ohmètre est perturbé par les tensions existantes aussi faibles soient elles lorsque ne sont pas préjudiciables à l'appareil de mesure.

En ce qui concerne la surveillance du paramètre 41-01, il s'agit d'une aide au diagnostic et non d'une mesure de résistance à effectuer. Méthodologie : page 15 de http://jeanloup.pizon.free.fr/Guide-Ins ... no-tri.pdf

A mon sens la carte de limitation de puissance fait partie intégrante de la gestion Inverter qui avec la régulation par sonde thermique évite les cycles courts. Mais la Ummolae sera beaucoup plus disert et spécialiste que moi.

Si vous observez des cycles courts en mode rafraîchissement celà est du uniquement au mode régulation sur thermostat à contact sec .
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
dada
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 1:55 pm

D

Message par dada »

Re-bonjour,

Avec une température ambiante mesurée près du thermostat flash, j'obtiens en 41-01
A une température plus basse que le "clic": 5
A une température supérieure au clic: 21
Sachant que pour éviter les court-cycles, nous avons abaisse la température de consigne au niveau de la commande daikin a 18, le clic actuel se produisant a 15
Ces valeurs sont-elles correctes?
A noter qu'au niveau des tests que nous avons pratique hier, nous avons mis la température niveau daikin a 18, niveau flash au minima... Nous avons suivi le fonctionnement de note UE, elle a eu des cycles a moyenne vitesse d'une dizaine de minutesavec conso de 3 a 4 kW en une journée
Paradoxalement (?) en montant le thermostat flash a 18, l'ue s'est déclenchée
En laissant les volets ouverts pour avoir des conditions extrêmes d'ensoleillement, nous avons eu une température de 24.2 près du thermostat flash
Voici le retour de nos expériences...
Dans l'attente de vos avis
Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 572
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Contact :

Message par jeanloup »

A priori vous faites des constations similaires aux miennes :
j'obtiens en 41-01
A une température plus basse que le "clic": 5
Conforme à ce que je relevais lors mon essai (6). Il ne s'agit pas là d'une valeur réelle mais d'une information élaborée pour signifier à la machine que la température recherchée est atteinte. Ce n'est pas une température réelle mais un artifice provoqué par le déclenchement du thermostat d'ambiance sur "valeur atteinte" pour siginifier à la machine "ok ! arrêtes-toi !"
A une température supérieure au clic: 21
Toujours conforme à ce que je relevais lors mon essai (20). Par contre là il s'agit bien là de l'image de la température du départ d'eau de circulation. Logiquement vous devez constater le fonctionnement de la machine, l'abaissement progressif de cette valeur jusqu'à arrêt provoqué par atteinte de la consigne fixée au tableau de commande.
Il n'est pas impossible que vous constatiez la poursuite du fonctionnement de la machine et la poursuite de l'abaissement de la valeur 41-01 (exemple 16) en dessous de cette consigne (18 dans le réglage que vous avez retenu) mais la machine s'arrêtera bientôt.
Sachant que pour éviter les court-cycles, nous avons abaisse la température de consigne au niveau de la commande daikin a 18, le clic actuel se produisant a 15
Ces valeurs sont-elles correctes?
Ne cherchez pas à étalonner ou calquer votre thermostat sur la consigne. Ces 2 appareils ont des rôles et des technonologies distincts :
- le thermostat est votre organe de régulation d'ambiance à + ou - quelques degrés près. En cas de demande, il commande la mise en route de la machine et la circulation d'eau "glacée" dans le plancher. Un point c'est tout.
- la consigne a pour but de fixer la température minimale de l'eau "glacée" circulant dans le plancher, une température trop froide ayant pour conséquence le risque de provoquer des condensations (un forumeur disait il y a quelques années constater des flaques et passer son temps à les éponger à la serpillière).
A noter qu'au niveau des tests que nous avons pratique hier, nous avons mis la température niveau daikin a 18, niveau flash au minima... Nous avons suivi le fonctionnement de note UE, elle a eu des cycles a moyenne vitesse d'une dizaine de minutesavec conso de 3 a 4 kW en une journée
Donc ça fonctionne. Youpi !!!
Paradoxalement (?) en montant le thermostat flash a 18, l'ue s'est déclenchée
Je comprends que 18 était une atteinte de la consigne d'arrêt de rafraîchissement ? Dans ce cas, certainement une conséquence d'une demande de mise en route juste à ce moment et de délai de prise en compte de la nouvelle consigne par les automatismes de régulation du groupe DAIKIN ? Je ne pense pas que ce fonctionnement aurait duré ...

Nota : Dites ? Thermostat à 15 ou à 18 ? On doit se les geler chez vous !
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
dada
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 1:55 pm

ada

Message par dada »

Bonjour,

en fait, le thermostat bas était juste un test pour voir jusqu'à quelle température on descendait... Aujourd'hui, avec température extérieure de 30, on est descendu en après-midi avec volets baissés et bonne aération matinale à 21.7... puis, dès que l'on a ouvert quelques volets, on s'est stabilisé vers un degré de plus...
j'ai donc remis 20 en consigne daikin et thermosat flash ce qui devrait nous donner une température de l'ordre de 23..........

Un grand merci à Jeanloup pour votre disponibilité, vos échanges d'expérience et vos conseils avisés
Un grand merci également à Ummolae qui est toujours présent pour nous conseiller

Je vous tiendrai tout de même au courant de la mesure machines hors tension de la résistance entre les bornes 12 et 22, bien sûr!
au vu de tous nos échanges, je suis rassuré quant au fonctionnement en mode rafraîchissement de notre pac
un seul petit bémol, les court-cycles, Ummolae, pourriez-vous me donner votre avis sur l'utilité ou non de débrancher la carte de régulation sur l'UE en mode rafraîchissement? Intervient-elle dans la régulation froid?

Un grand merci à vous deux!
cordialement

Dada
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Re: ada

Message par ummolae »

dada a écrit :un seul petit bémol, les court-cycles, Ummolae, pourriez-vous me donner votre avis sur l'utilité ou non de débrancher la carte de régulation sur l'UE en mode rafraîchissement? Intervient-elle dans la régulation froid?
Bonsoir

La carte de limitation ne fonctionne que pour le mode '"Chauffage", elle n'a aucune action en mode de rafraîchissement, les cours cycles observés sur ce mode proviennent quasi exclusivement du thermostat (bas de gamme) du boitier Flash.

Je pense que malgré tout, on pourrait obtenir des cycles allongés en réglant la température Départ Eau à seulement 1 ou 2°C en dessous de la température d'ambiance souhaitée.

Le fait d'avoir par exemple : une consigne d'ambiance à 20°C et une température d'eau à 16°C, va faire osciller la régulation sur le point de consigne du thermostat.

Le meilleur réglage se fera sur le thermostat d'ambiance à 20°C et un réglage de température d'eau à 18/19°C (commande Daikin) cela aura pour effet de faire une régulation quasi-proportionnelle sur la température d'eau, le thermostat servant dans ce cas de simple limiteur haut/bas.
dada
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 1:55 pm

Message par dada »

Ummolae,

Merci pour votre réponse
On se dit qu'il est dommage que le rafraichissement ne soit pas mieux régule au regard de l'investissement consacre...
Dans notre cas, le thermostat flash réagit avec un delta de 5 degrés c'est-a-dire réglage a 15 pour avoir 20... Donc, je pense qu'il faudra en tenir compte dans nos réglages n'est-ce pas (en le positionnant sur la température 15 au lieu de 20)?
Nous allons également observer la "bête" pour voir comment elle réagit aux différents réglages...
Enfin, tout ceci peut-être l'année prochaine car les températures sont prévues a la baisse
Cordialement

Dada
Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 572
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Contact :

Message par jeanloup »

Bonjour,
Vous avez toujours la possibilité de remplacer ou substituer le thermostat flash (en veillant à conserver la sonde d'ambiance pour le mode chauffage) par un autre présentant un moindre hystérésis. Mais c'est aussi s'exposer à des relances plus fréquentes (augmentation du nombre de cycles de fonctionnement) ...
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
dada
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 1:55 pm

Message par dada »

Effectivement, je pourrai remplacer le Flash par un autre thermostat plus précis
Mais en faisant cela, il faut veiller comme vous le précisez à garder tous les éléments:
* contact sec pour le rafraîchissement (système tout ou rien)
* sonde d'ambiance pour le chauffage
Pour ce que j'ai pu lire sur le forum, ce remplacement peut s'avérer périlleux à moins que vous n'ayez un produit à me conseiller
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Section AJTECH »