Salut,Fabrizio a écrit :Bonjour,
je vois que personne n'a pu répondre à ma question, est-ce qu'elle est si tordue ?
J'espère pouvoir résoudre ce petit soucis surtout qu'aujourd'hui ma pac a réagit bizarrement en se mettant en route pendant quelques minutes alors que la t°intérieur était de 20° ( T° de consigne). De plus en 41.01 il affichait 35° puis une fois terminé j'ai entendu un déclic dans le module interne et en 41.01 la T° est descendue à 20° d'un seul coup.
Là, j'ai l'impression d'avoir un défaut atypique qui est peut-être en lien avec mon code erreur initial.
voici ce que j'ai trouvé dans la doc de ma RZP125DV1.
Unité eterne : led verte clignote, H1P et H2P allumées = problème de thermistance.
J6 confirme problème de thermistance échangeur.
Par contre c'est le 41.02 qui affiche la température de ce capteur.
41.01 c'est la température d'aspiration.
La mesure de la thermistance :
27,8kohms correspond à 18°C,
23,6kohms correspond à 21°C.
Si tu as toujours le code J6 : soit il y a un problème avec la thermistance soit avec la carte électronique du groupe extérieur.