Sonde ambiance

ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

mt56 a écrit :La question que je me pose est de savoir si c'était la résistance que l'on voit sur photo des borniers , reliée aux n° 6 et 7
NON, en 6 et 7, c'est la résistance de limitation du thermostat en mode froid qui est présente même si pas utilisé de 2,9 kO ( sous toute réserve d'un câblage original )

Il faudrait suivre le câblage de la CTN jusqu'à l'entrée du relais Hiver/Eté, pour voir si la sonde fonctionne correctement, en fonction de la température mesurée près de la sonde, voir l'indication en 41.01 en fonction du tableau de correction que j'ai mis plus haut.
mt56
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : mer. janv. 18, 2006 11:37 pm
Localisation : 56 St-Jean-Brévelay

Message par mt56 »

Je suis toujours au point mort .
Comment savoir que le cavalier de la carte d'ampli est en position 19 - 20 - ou 21° ( voir photo de la carte au message précédent) ?

La sonde semble fonctionner mais n'est pas suffisamment réactive pour des températures de 20-21 ° mais pour des températures de 35 à 40 ° comme précédemment sur retour d'eau.

Comment la calibrer ?
La carte d'ampli réagit très peu
. et je ne vois rien sur le circuit de la sonde qui puisse l'entraver à part une rallonge de câbles avec un domino .
Merci
mt56
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

mt56 a écrit :La sonde semble fonctionner mais n'est pas suffisamment réactive pour des températures de 20-21 ° mais pour des températures de 35 à 40 ° comme précédemment sur retour d'eau.
Les cavaliers de la carte d'amplification sont données dans le post il la concernant.

Pour savoir si la sonde est correcte, il va falloir

1 - machine hors tension

-mettre la sonde dans un bol d'eau tiède à 25°C et contrôler son impédance --> 20 kO/25°C.
- si la sonde n'est pas de 20kO/25°C --> la changer
- si la sonde fait bien 20kO/25°C, voir la suite :

2 - machine sous tension

a - la sonde connectée, la mettre dans un bol avec un peu d'eau et 2/3 glaçons, faire une mesure de température de l'eau et noter au même instant la valeur 41.01

b - la sonde connectée à l'air libre, mesurer la température à coté de la sonde te noter au même instant la valeur du code 41.01

Voir ensuite si ces codes 41.01 correspondent au tableau fournit un peu plus haut et nous les donner ensuite pour analyse.
mt56
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : mer. janv. 18, 2006 11:37 pm
Localisation : 56 St-Jean-Brévelay

Message par mt56 »

Bonjour,

Je vais essayer de me procurer une nouvelle sonde car je n'ai pas l'appareil de mesure .
J'ai contacté un magasin d'électronique à Vannes : ils ne l'ont pas , ils n'ont que du 22 Kohms et la personne a été incapable de me dire si c'était à 25°C...
alors je me méfie pour commander !

Y-at-il sur internet des sites à privilégier pour trouver ce produit car souvent c'est livré en quantité et uniquement aux professionnels?

Merci de m'éclairer .
mt56
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

mt56 a écrit :Y-at-il sur internet des sites à privilégier pour trouver ce produit car souvent c'est livré en quantité et uniquement aux professionnels?
Les valeurs des CTN sont généralement toutes données pour une température de référence de 25°C, il faudra taper dans les composants avec une tolérance de 5% pour trouver de la 20kO. Regardes chez http://www.conrad.fr/
mt56
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : mer. janv. 18, 2006 11:37 pm
Localisation : 56 St-Jean-Brévelay

Message par mt56 »

Bonsoir ,
Merci Ummolae pour tes conseils. Je me suis procuré une sonde CTN et elle fonctionne ! Depuis 2 jours j'essaie de l'ajuster à l'aide de la carte d'amplification du signal par petites touches sur 24 h . Cependant l'écart est encore de 2 ° :

-valeur 41-01 : 20°
- ambiance : 22 °
Le cavalier de la carte est en position centrale : 20° .
Donc pour 22° en ambiance , je devrais avoir 25° en 41-01 suivant le tableau fourni !
Faudrait-il modifier la position du cavalier ? Le mettre en position 21 ?

Merci
mt56
mt56
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : mer. janv. 18, 2006 11:37 pm
Localisation : 56 St-Jean-Brévelay

Message par mt56 »

Bonsoir,

Après une semaine d'utilisation de la sonde d'ambiance, cavalier en position 20.

j'ai dû mettre la consigne à 19° car j'avais régulièrement 22° en ambiance près de la sonde.
Avec consigne à 19° j'ai une température d'ambiance autour de 21 °.
Que puis-je faire pour abaisser légèrement la température d'ambiance ?

Car je n'arrive pas à réguler mieux avec la carte d'amplification : en effet en tournant un peu plus la vis du condensateur dans le sens des aiguilles d'une montre ,la température affichée sur la télécommande Daikin en 41-01 redescend à 18 puis 17 ! :(

Merci de l'aide éclairée des spécialistes.
mt56