code erreur L8 , ca veut dire quoi ?
-
- Assidu
- Messages : 36
- Enregistré le : jeu. sept. 13, 2007 1:46 pm
- Localisation : nancy
code erreur L8 , ca veut dire quoi ?
salut a tous, voila suis en rade avec ma Pac air /eau AJ 140.
Depuis qques heures , elle se met en rade et affiche tantôt C9 ou alors, une fois relancée, tantôt L8....parfois même, la led clignote sans aucun message affiché !
.J'ai trouvé, avant de poster des infos dans le guide aj tech, mais je suis pas électro et maitrise mal l'anglais technique . alors quelqu'un sait ce qui se passe avec ce code L8 quand je fais test ?
merci de vos conseils
Depuis qques heures , elle se met en rade et affiche tantôt C9 ou alors, une fois relancée, tantôt L8....parfois même, la led clignote sans aucun message affiché !
.J'ai trouvé, avant de poster des infos dans le guide aj tech, mais je suis pas électro et maitrise mal l'anglais technique . alors quelqu'un sait ce qui se passe avec ce code L8 quand je fais test ?
merci de vos conseils
-
- Assidu
- Messages : 36
- Enregistré le : jeu. sept. 13, 2007 1:46 pm
- Localisation : nancy
ça contine
Je continue ce fil, car la Pac continue à se mettre en rade ...
je suis vert car cela arrive juste après l'intervention du frigoriste qui a procédé à la recharge complète du gaz (il manquait 1,1 kg sur les 4,3 kg préconisés).
Le frigoriste a également installé un vase d'expansion supplémentaire car estimait celui d'origine comme insuffisant étant donné des variations importantes de pression qui amenaient des arrêts fréquents....
Bilan: plus de 400 euros de frais pour une bécane qui dysfonctionne plus qu'avant !
Alors, L8 ca veut dire que "compressor over current" Quid ?
Merci pour vos bons conseils
je suis vert car cela arrive juste après l'intervention du frigoriste qui a procédé à la recharge complète du gaz (il manquait 1,1 kg sur les 4,3 kg préconisés).
Le frigoriste a également installé un vase d'expansion supplémentaire car estimait celui d'origine comme insuffisant étant donné des variations importantes de pression qui amenaient des arrêts fréquents....
Bilan: plus de 400 euros de frais pour une bécane qui dysfonctionne plus qu'avant !
Alors, L8 ca veut dire que "compressor over current" Quid ?
Merci pour vos bons conseils
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Re: ça contine
L8 -->klixon interne, surcharge compresseurteapot a écrit :Alors, L8 ca veut dire que "compressor over current" Quid ?
Merci pour vos bons conseils
cela veut dire que le compresseur est trop sollicité, peut être un excès de charge en gaz, le klixon est un organe qui ouvre le circuit électrique du compresseur en cas d'élévation trop importante de la température de ses bobinages.
Voila le tableau de charge en fonction des longueurs des tuyauterie entre le module externe et interne, on voit qu'une charge de 4,3 kG correspond à une liaison comprise entre 20 et 30 mètres, en dessous il faut alléger la charge.
C9 -->problème sur la sonde CTN qui contrôle la température d'ambiance
voir le circuit de cette sonde, il y a sans doute un mauvais contact qui interrompt le circuit ou la sonde qui peut être coupée.
La LED rouge qui clignote indique une absence de communication entre le module interne et externe, voir le pressostat et le contrôleur de débit d'eau.
-
- Assidu
- Messages : 36
- Enregistré le : jeu. sept. 13, 2007 1:46 pm
- Localisation : nancy
merci, ummolae pour votre réponse précise et documentée.
Le frigoriste est bien revenu hier pour enlever un peu plus d'1kg de gaz .
Il doutait de sa recharge de la veille - la PAC était donc chargée à 3,1 kg-mais s'est fié aux infos laissées dans le groupe extérieur par les installateurs, en 2007 .(Cette entreprise a déposé le bilan et c'est pourquoi j'ai fait appel à ce frigoriste)
La PAC a bien fonctionné toute la nuit mais s'est remis en rade au matin, toujours avec ce code L8....
Est- il possible que le compresseur soit HS (marque DAIKIN) sachant que ma PAC fonctionne depuis 5 ans environ( sans relève) et que mon frigorsite s'est rendu compte que les branchements pour l'appoint électrique n'avaient pas été correctement réalisés? Nous avons connu des t° jusqu'à -20 °c cet hiver pendant presque 15 jours..
Est ce grave si je remets en route la PAC après ces affichages de code L8 maintenant que la charge en gaz semble correcte ?
Merci pour vos bons conseils
Le frigoriste est bien revenu hier pour enlever un peu plus d'1kg de gaz .
Il doutait de sa recharge de la veille - la PAC était donc chargée à 3,1 kg-mais s'est fié aux infos laissées dans le groupe extérieur par les installateurs, en 2007 .(Cette entreprise a déposé le bilan et c'est pourquoi j'ai fait appel à ce frigoriste)
La PAC a bien fonctionné toute la nuit mais s'est remis en rade au matin, toujours avec ce code L8....
Est- il possible que le compresseur soit HS (marque DAIKIN) sachant que ma PAC fonctionne depuis 5 ans environ( sans relève) et que mon frigorsite s'est rendu compte que les branchements pour l'appoint électrique n'avaient pas été correctement réalisés? Nous avons connu des t° jusqu'à -20 °c cet hiver pendant presque 15 jours..
Est ce grave si je remets en route la PAC après ces affichages de code L8 maintenant que la charge en gaz semble correcte ?
Merci pour vos bons conseils
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Bonjourteapot a écrit :Nous avons connu des t° jusqu'à -20 °c cet hiver pendant presque 15 jours..
Est ce grave si je remets en route la PAC après ces affichages de code L8 maintenant que la charge en gaz semble correcte ?
Non, ce n'est pas très grave de remettre en route avec une charge en gaz correcte, simplement si L8 ré-apparait cela signifiera que le compresseur est HS.
La simple petite phrase que tu cites plus haut me le laisse supposer " Nous avons connu des t° jusqu'à -20 °c cet hiver pendant presque 15 jours.." car cette PAC a fonctionnée dans ces conditions SANS résistances d'appoint.
En fonctionnant avec des températures de -20°C sans appoint, le compresseur a dû voir sa température de refoulement monter à plus de 120°C, à partir de cette température, l'huile commence à voir ses caractéristiques se dégrader et n'assure plus correctement la lubrification du compresseur.
-
- Assidu
- Messages : 36
- Enregistré le : jeu. sept. 13, 2007 1:46 pm
- Localisation : nancy
Merci encore, Ummolae, pour ces bonnes précisions...
La PAC tourne à nouveau correctement et n'affiche plus ce code L8 depuis l dernière relance il y a 4 ou 5 jours ...Faut dire que les T° sont bien remontées.
Je ne connais pas de moyens pour tester ce compresseur,( sauf à subir des codes L8 incessants) et j'espère à ne avoir à le faire changer...étant donné le coût à plus de 2000 euros , sans compter les risques à ouvrir tout ce circuit frigo ...
Une baisse des T° est prévue pour la semaine prochaine...
Attendre et voir en espérant ne plus avoir à poster autour de ce code L8.
La PAC tourne à nouveau correctement et n'affiche plus ce code L8 depuis l dernière relance il y a 4 ou 5 jours ...Faut dire que les T° sont bien remontées.
Je ne connais pas de moyens pour tester ce compresseur,( sauf à subir des codes L8 incessants) et j'espère à ne avoir à le faire changer...étant donné le coût à plus de 2000 euros , sans compter les risques à ouvrir tout ce circuit frigo ...
Une baisse des T° est prévue pour la semaine prochaine...
Attendre et voir en espérant ne plus avoir à poster autour de ce code L8.
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Bonjour Teapotteapot a écrit :Attendre et voir en espérant ne plus avoir à poster autour de ce code L8.
Je l'espère pour toi également que ce L8 ne se renouvellera pas de si tôt, car ce serait alors un problème plus sérieux à traiter.
Pour éviter ce problème pour toi et bien d'autres sur ce forum, il faut nécessairement :
- éviter d'avoir une machine sous-dimensionnée
- faire très attention a ce que la température du corps du compresseur n'atteigne pas de 100°C, 120°C en sortie compresseur.
Si ces températures sont approchées, il faut nécessairement mettre les appoints en fonctionnement pour alléger la charge du compresseur et limiter sa température.
Il faut savoir qu'entre 40 et 100°C, la viscosité (potentiel lubrifiant) passe de 46 à 6,4 soit un rapport 7 entre ces 2 températures, au dela cela se dégrade encore un peu plus.
Sachant que les réfrigérants actuels sont très miscibles avec les huiles polyester employées, sur des températures supérieures à 100°C, c'est de l'huile trop fluide qui arrive sur les paliers et gare à la casse. Ce problème se rencontre principalement sur les systèmes avec radiateurs qui nécessitent des températures d'eau plus élevées que sur un plancher chauffant, à ce sujet, voir la thèse Rahal dont voici un extrait :
- Jrepar
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : dim. oct. 09, 2011 9:02 pm
- Localisation : tomblaine
- Contact :
Bonjour,
Le fameux L8 !!
Par expérience ce défaut signifie fuite sur la batterie extérieur
A contrôler.
Si le défaut réapparait contrôler a ce niveau.
Bon courage
Le fameux L8 !!
Par expérience ce défaut signifie fuite sur la batterie extérieur
A contrôler.
Si le défaut réapparait contrôler a ce niveau.
Bon courage
Vous cherchez, Nous Trouvons, Vous réparez.
Pièces détachées DAIKIN - Pièces détachées AJTECH - http://jrepar.fr/article/8-cache-clim-pas-cher-france
Pièces détachées DAIKIN - Pièces détachées AJTECH - http://jrepar.fr/article/8-cache-clim-pas-cher-france
-
- Assidu
- Messages : 36
- Enregistré le : jeu. sept. 13, 2007 1:46 pm
- Localisation : nancy
suite code erreur L 8
merci ummmolae pour ces précisions très techniques qui m'entrainent vers des terrains jusqu'ici insoupçonnés ...
Je ne souhaite pas que ton hypothèse d'huile HS soit validée au prochain hiver...
même si je commence à comprendre que le pire est souvent certain et le meilleur plutôt aléatoire.
Merci jrepar pour ce conseil technique et si tu as bien suivi ce fil, tu remarqueras que ton hypothèse laisse quelque espoir pour une intervention moins grave ( en termes de coût) que celle qui consisterait à changer le compresseur.
Mais si le poids du gaz reste égal suite à différents contrôles, alors il ne peut y avoir de fuite , Non ?:
merci encore et à vous lire
Je ne souhaite pas que ton hypothèse d'huile HS soit validée au prochain hiver...
même si je commence à comprendre que le pire est souvent certain et le meilleur plutôt aléatoire.
Merci jrepar pour ce conseil technique et si tu as bien suivi ce fil, tu remarqueras que ton hypothèse laisse quelque espoir pour une intervention moins grave ( en termes de coût) que celle qui consisterait à changer le compresseur.
Mais si le poids du gaz reste égal suite à différents contrôles, alors il ne peut y avoir de fuite , Non ?:
merci encore et à vous lire
-
- Assidu
- Messages : 49
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 9:51 pm
- Localisation : 29730 treffiagat
Re: code erreur L8 , ca veut dire quoi ?
salut teapotteapot a écrit :salut a tous, voila suis en rade avec ma Pac air /eau AJ 140.
Depuis qques heures , elle se met en rade et affiche tantôt C9 ou alors, une fois relancée, tantôt L8....parfois même, la led clignote sans aucun message affiché !
.J'ai trouvé, avant de poster des infos dans le guide aj tech, mais je suis pas électro et maitrise mal l'anglais technique . alors quelqu'un sait ce qui se passe avec ce code L8 quand je fais test ?
merci de vos conseils
J'ai eu le code L8 en javier 2011 mon technicien a tout controlé et c'est reparti pour une saison
Janvier 2012 même probléme plus de puissance et carte de puissance flashé
aprés reexamen compresseur HS.
Conclusion avec L8 il est préferable de controler le compresseur car dans mon cas il a fait flashé la carte de puissance en premier et ensuite il a fallut remplacer le compresseur
moralité carte + compresseur 3500€
il faut voir avec la garantie du compresseur mais là il est indiqué que la garantie commence le jour de la livraison chez le distributeur et non le jour de l'installation chez le particulier.
Jai eu la chance de pouvoir trouver un arragement avec mon constructeur de maison et je me suis assis sur la carte mais le remplacement du compresseur m'a été remboursé
je te conseille de faire remplacer ton compresseur si tu est dans la période des 5 ans
A+
jeff
jef daikin-ajtech RQ 125
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Re: code erreur L8 , ca veut dire quoi ?
Salut JEFFCHAMBON Jean-francois a écrit : J'ai eu le code L8 en javier 2011 mon technicien a tout controlé et c'est reparti pour une saison
Janvier 2012 même probléme plus de puissance et carte de puissance flashé
aprés reexamen compresseur HS.
Conclusion avec L8 il est préferable de controler le compresseur car dans mon cas il a fait flashé la carte de puissance en premier et ensuite il a fallut remplacer le compresseur
Je ne savais pas que tu avais eu un problème avec ta PAC, quel dommage que le tech n'est pas fait le changement au plus tôt.
Pourtant, toi, tu es sur PC uniquement, qu'est ce qui a bien pu se passer pour mettre ton compresseur HS ?
Pour l'instant ma PAC fonctionne bien depuis 6 années, je viens de lui faire son entretien annuel, j'espère que cela continuera, récemment, j'ai installé une sonde de température du corps du compresseur avec une alarme haute vers 90°C ce qui doit faire environ 110°C en sortie gaz..
-
- Assidu
- Messages : 47
- Enregistré le : mer. sept. 27, 2006 2:40 pm
- Localisation : loctudy 29750
code L8
Salut Ummolae
Te rappelles tu que je t'avais posé la question sur le code L8 et la réponse etait la même que tu as faite sur le forum ,verifier la qté de gaz ect...
Aprés le remplacement et analysé avec mes relevés avec mon Tywat j'ai constaté que ma puissance était d'environ 4000 - 5000W.Curieusement aprés le remplacement du compresseur la puissance se situé entre 3500-3600W.
Tu sais que je suis mes consos depuis l'installation de ma PAC et que j'en suis trés satisfait mais il est trés clair que lors d'un code L8 le controle du compresseur me parais judicieux.
Je pense que le probléme vient du Tech qui a un manque d"esperience sur ce type de produit.
Pour moi lors d'un doute avec le code L8 remplacer le compresseur surtout pendant la période de garandie tel que je l'ai mentioné dans mon post.
A+
JEFF
Te rappelles tu que je t'avais posé la question sur le code L8 et la réponse etait la même que tu as faite sur le forum ,verifier la qté de gaz ect...
Aprés le remplacement et analysé avec mes relevés avec mon Tywat j'ai constaté que ma puissance était d'environ 4000 - 5000W.Curieusement aprés le remplacement du compresseur la puissance se situé entre 3500-3600W.
Tu sais que je suis mes consos depuis l'installation de ma PAC et que j'en suis trés satisfait mais il est trés clair que lors d'un code L8 le controle du compresseur me parais judicieux.
Je pense que le probléme vient du Tech qui a un manque d"esperience sur ce type de produit.
Pour moi lors d'un doute avec le code L8 remplacer le compresseur surtout pendant la période de garandie tel que je l'ai mentioné dans mon post.
A+
JEFF
JEF Le Guilvinec
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3298
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3298
-
- Assidu
- Messages : 36
- Enregistré le : jeu. sept. 13, 2007 1:46 pm
- Localisation : nancy
Je reprends ce fil a propos du code d'erreur.
Mon frigoriste a décelé une avarie de pièce électrique: relais klixon H/E.
Une fois changé ,la machine n'affiche plus l'erreur... Par contre , je n'arrive pas a obtenir plus de 16° C dans la maison, maintenant que nous connaissons de t° extérieures à - 9 °...
Je viens de positionner l'appoint à l'indice -5 °C en espérant une meilleure chauffe .
Y a t il autre chose à faire ?
Merci pour vos astuces !
bonne année congelée !
Mon frigoriste a décelé une avarie de pièce électrique: relais klixon H/E.
Une fois changé ,la machine n'affiche plus l'erreur... Par contre , je n'arrive pas a obtenir plus de 16° C dans la maison, maintenant que nous connaissons de t° extérieures à - 9 °...
Je viens de positionner l'appoint à l'indice -5 °C en espérant une meilleure chauffe .
Y a t il autre chose à faire ?
Merci pour vos astuces !
bonne année congelée !
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Si l'appoint est en marche, cela ira probablement mieux mais ne résoud pas le problème de manque de puissance du groupe, pourrais tu nous rappeler les références du groupe ainsi que le montage hydraulique ??teapot a écrit :Par contre , je n'arrive pas a obtenir plus de 16° C dans la maison, maintenant que nous connaissons de t° extérieures à - 9 °...
Je viens de positionner l'appoint à l'indice -5 °C en espérant une meilleure chauffe .
Y a t il autre chose à faire ?
Le relais H/E a été changé, il faudrait voir comment est câblée la régulation associée, ,il y a peut être un problème de commande, le relais est il monté en fonctionnement "chauffe" ??
-
- Assidu
- Messages : 36
- Enregistré le : jeu. sept. 13, 2007 1:46 pm
- Localisation : nancy
Salut camarades d'infortune (due à ma grande candeur),
Ben voilà, le compresseur est cassé, serrage mécanique
Après avis d'un pro, il propose un devis de 5000 à 6000 e incluant obligatoirement le remplacement de la carte AJTECK sous peine de non garantie (d'un an)
Mais mais ma carte est OK + ? Led vert dixit
C'est les conditions du constructeur- vendeur des compresseurs, rétorque le technico
ça ressemble beaucoup au délit de vente forcée , non ?
6000 e pour remettre en marche une bécane que je paie encore....pas facile de faire des économies, hein !
Pour l'heure, merci à la fée électricité( nucléaire), les résistances d'appoint fonctionnent bien, seules, courageuses mais gourmandes en uranium.
Ben voilà, le compresseur est cassé, serrage mécanique
Après avis d'un pro, il propose un devis de 5000 à 6000 e incluant obligatoirement le remplacement de la carte AJTECK sous peine de non garantie (d'un an)
Mais mais ma carte est OK + ? Led vert dixit
C'est les conditions du constructeur- vendeur des compresseurs, rétorque le technico
ça ressemble beaucoup au délit de vente forcée , non ?
6000 e pour remettre en marche une bécane que je paie encore....pas facile de faire des économies, hein !
Pour l'heure, merci à la fée électricité( nucléaire), les résistances d'appoint fonctionnent bien, seules, courageuses mais gourmandes en uranium.
Modifié en dernier par teapot le dim. nov. 24, 2013 1:18 pm, modifié 1 fois.