Phildelyon a écrit : Message L5 hier
Surcharge Inverter courant continu, cela signale un problème sur la carte de puissance qui alimente le compresseur.

Posté : ven. févr. 08, 2013 5:47 am
par Phildelyon
Bonjour Unmolae , merci de ta réponse
L5 ça peut être aussi un défaut du compresseur comme jpb34 nous l' a montré dans son post Compresseur HS ... Pour lui c' était un défaut sur les enroulements non visible par la simple mesure des résistances ... N' ayant pas de compétences en électricité je vais me faire aider pour aller plus loin ; mesure des tensions de sortie des 3 fils de la carte inverter qui alimente le compresseur et mesure des résistances du compresseur comme préconisé . Mais pour jpb34 il avait fallu sensibiliser la recherche avec décharge d' un condensateur et mesure a l' oscilloscope ... mais là c' est pas à la portée de tout le monde ...

Posté : sam. nov. 30, 2013 6:56 pm
par Phildelyon
Enfin résolu : arret intempestif à un certain niveau de puissance , puis reprise ou parfois arret avec code L5 le +plus souvent , parfois L8 , parfois U0 .... ??

Désespéré je me préparais à aller jeter ma PAC à la déchetterie , lorsque je trouve sur le bon coin une proposition de réparation des cartes :
http://www.leboncoin.fr/services/560306694.htm

Donc démontage de la carte inverter et envoi à électrodepannage avant l'issue fatale.

Au démontage je remarque des traces de charbonnage sur le connecteur du câble qui va de la carte au compresseur .

Réponse de électrodepannage carte en bon état , ...

Conseil de électrodepannage après avoir reproduit sur le banc d' essai un mauvais contact sur le bornier : cela génère un code L5 . Donc il faut changer le câble.
Il semblerait qu' il s' agisse d' un problème récurrent sur ces modèles en rapport avec un défaut de conception .
Electrodepannage me signale avoir déjà eu affaire a ce type de panne .

Câble commandé sur Jrepar et changé .. ( mauvaise référence sur le site.. Il est préférable de les appeler pour commander la pièce )

Et la PAC marche bien à nouveau... Ouf !!! .

Je rappelle que j' avais des propositions de changement du compresseur ou de la carte ou des deux , pour un prix nettement plus élevé que les 70 euros du cable ...

Allez ouste, jusqu' à la prochaine ....
L' enterrement de la PAC est reporté à plus tard ..

Moralité je confirme comme dans un post qui suit le professionnalisme de electrodepannage ... qui mérite d' être connu de tous les Daikin Ajtech en panne ..

Posté : sam. nov. 30, 2013 7:03 pm
par Phildelyon
Le connecteur Image

Posté : sam. nov. 30, 2013 7:24 pm
par ummolae
L'info concernant le dépannage des cartes électroniques se trouve sur cette page là -->http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15443

Posté : dim. déc. 01, 2013 4:52 pm
par Phildelyon
Misère ... l' amélioration n' a duré que quelques heures ...
C' est reparti à nouveau L5 , L8 , UO ....
Je pense que l' étape d' après serait le changement du compresseur ...
Pas très motivé ...
A suivre

Posté : lun. déc. 02, 2013 9:23 pm
par Stephane_BZH
Bonsoir Phildelyon

Peut être un piste sur le sujet que je viens de poster.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 440#149440

Une soudure cassée ou fissurée sous le connecteur des 3 fils qui vont au compresseur?

Stéphane

Posté : mar. déc. 03, 2013 7:04 am
par Phildelyon
Intéressant . .. Je m' en vais démonter la carte ce WE . On ne sait jamais .

Posté : mer. déc. 18, 2013 5:17 pm
par Phildelyon
Effectivement , retour a electrodepannage qui a soudé les fils directement sur la carte en supprimant le connecteur . Le résultat a l' air probant , pas de L5 ou L8 pour l' instant , mais toujours des arrêts intempestifs et peut être des bruits anormaux qui apparaissent sur le compresseur . J' ai arrêter la PAC et attend ce WE pour faire des essais plus longs . En tout cas merci à Stéphane pour l' idée et à electrodépannage qui m' a réparé cette carte pour une somme très très modique .. A suivre donc .

Posté : mar. janv. 28, 2014 4:29 am
par Phildelyon
Vilain bruit de casserole sur le compresseur ...
L' histoire s' arrete là .

Posté : mar. janv. 28, 2014 1:35 pm
par MHz
Phildelyon a écrit :Vilain bruit de casserole sur le compresseur ...
L' histoire s' arrete là .
Bonjour,
donc cassé complètement? désolé pour toi?
Au final ce compresseur aura duré combien de temps?
As-tu possibilité de lire le nb d'heures de fonctionnement?
merci

Posté : mar. janv. 28, 2014 1:48 pm
par Phildelyon
bonjour ,
Le premier a du faire 2 saisons et demi d' hiver , et le second à peu près autant .
Ils ne tiennent guère plus sur mon installation radiateur .
Les températures de fonctionnement élevées seraient une explication probable comme expliqué sur d' autres topic.
En heures de fonctionnement cela représente environ 6000 heures de fonctionnement par compresseur ....