RZQ 125 : compresseur HS ...

CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

avec un échangeur surdimentionné on peut se retrouvé avec une difference de température sortie fluide et entrée eau égale donc avec un pincement de 0

avec des température ext faible et/ou température eau élevé j'ai un pincement de 0 car l'échangeur se retrouve "surdimensionné"

en prenant entre sortie eau et et sortie fluide on peut avoir un résultat négatif :?
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Peut être la solution

Message par alain30 »

Tout le monde y la raison, tout le monde y la tort :lol:


En fait suivant le type d'échangeur: co-courant ou à contre courant le pincement est calculé différemment.
Co-courant: Température gaz sortie condenseur - Température sortie eau condenseur

Donc :Tgaz sortie condenseur -T sortie eau condenseur négatif difficilement possible. :?:

Image

Contre-courant: Température gaz sortie condenseur -Température entrée eau condenseur.

Donc :Tgaz sortie condenseur -T sortie eau condenseur négatif tout à fait possible.

Image

Cordialement,

Alain30.
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 807
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonjour

je reviens encore avec interrogations !!

la théorie ne dit-elle pas plutôt çà : changement d'état d'un fluide à T° constante

c'est ce qui se passe dans un condenseur FF, fluide
Image

explication p100 de ce pdf:
http://www.thermique55.com/principal/chapitre6.pdf

salut
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

erreur :oops:
Modifié en dernier par alain30 le mer. déc. 19, 2012 12:42 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

Salut bubus,

excellent cette doc.
bubus a écrit :bonjour

je reviens encore avec interrogations !!

la théorie ne dit-elle pas plutôt çà : changement d'état d'un fluide à T° constante

c'est ce qui se passe dans un condenseur FF, fluide
Image

explication p100 de ce pdf:
http://www.thermique55.com/principal/chapitre6.pdf

salut
Sur le graphe on occulte (c'est précisé dans le texte) la phase de dé-surchauffe du gaz ( qui peut atteindre 130°C "quelques compresseurs cassés sur certaines CIAT à cause d'une T°C refoulement trop haute") sortant du compresseur (autour de 70°C en marche normale) en considérant qu'elle est de courte durée.

En réalité il me semble que cela se passe plutôt comme cela:
1 phase de dé-surchauffe. (70-74°C pour la CIAT 60HT)
2 phase de condensation.
3 sous refroidissement du liquide.

Avec un graphe qui pourrait ressembler à ceci pour du contre-courant.

Image

Perso , je n'ai jamais constaté une T°C Sortie PAC eau > à la T°C sortie gaz .
Edit:
Aujourd'hui à 21H22
T°C entrée fluide = 69.9
T°C sortie fluide = 36.0
T°C entrée eau = 32.5
T°C sortie eau = 36.2

Pincement Tsf - TSe : 36.0 - 36.2 = - 0.2°C

Je ne sais si c'est un circuit co-courant ou à contre courant., je vais me renseigner, mais normalement ce doit être à contre courant.

Cordialement,

Alain30.
Répondre