Bonjour, je rencontre depuis 2 jours une baisse de ma temperature ambiante, après controle je m'apercois que le groupe exterieur semble tourner normalement le fluide est normalement chaud a l'entrée du module hydraulique et tiede en sortie, mais l'eau est a peine a 20°.
Merci a tous de me faire part de vos connaissance.
PAC- RZQ125 - FLUIDE CHAUD/EAU FROIDE !!
-
- Actif
- Messages : 11
- Enregistré le : sam. nov. 17, 2012 11:40 am
-
- Actif
- Messages : 11
- Enregistré le : sam. nov. 17, 2012 11:40 am
Bruit de claquement compresseur RZQ125
Ma panne a evoluée, ce midi bruit anormal "claquement sourd et rapide" au niveau du compresseur !?
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Difficile de se faire une idée avec des indications peu précises, la température gaz à l'entrée d l'échangeur doit être d'au moins 60°C, si l'eau sort à 20°C, c'est que l'échange est faible, donc peu d'énergie à l'entrée, vu l'indication d'un bruit anormal du compresseur, il y a probablement un défaut compresseur.