Panne chauffage dakin rzq 125 +Ajecth

Répondre
Philippenoumea
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : lun. avr. 29, 2013 6:30 pm

Panne chauffage dakin rzq 125 +Ajecth

Message par Philippenoumea »

En position chauffage , la pompe produit du froid! Dans l'unité extérieure Dakin la vanne 4 voies n'est pas alimentée, absence de tension 220v sur le cable venant de de l'unité intérieure AJTech!
Les led sur les cartes dans les deux unités ( Ajtech et Dakin ) clignotent au vert .
Avez vous une idée de la cause de la panne?
J'ai trouvé un relais dans le boitier électrique et un second dans l'inité Ajtech, leur remplacement n'a pas permis de résoudre mon problème.
Cordialement
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Re: Panne chauffage dakin rzq 125 +Ajecth

Message par ummolae »

Philippenoumea a écrit : Avez vous une idée de la cause de la panne?
J'ai trouvé un relais dans le boitier électrique et un second dans l'unité Ajtech, leur remplacement n'a pas permis de résoudre mon problème.
Cordialement
C'est probablement le relais Hiver/Eté qui est défectueux ou pas alimenté, c'est lui qui commande la V4V. Ce relais se trouve dans le module hydraulique intérieur près du gros bornier. Il faut allé voir de ce coté !!

En cas de non alimentation, le remplacement n'est pas suffisant, pour essai, tu peux alimenter directement la V4V en 220V et voir si le groupe fonctionne bien en mode Chaud. Bonne chance.

Les LED vertes qui clignotent signifie que tout le reste va bien.
Philippenoumea
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : lun. avr. 29, 2013 6:30 pm

Tension sur vanne 45

Message par Philippenoumea »

Pas de ,tension sur la vanne car une piste de la carte la distribuant est hs
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Section AJTECH »