Faire fonctionner une PAC aérothermique uniquement en HC sur PC si c’est une maison aux normes RT 2012 (donc avec très peu de déperditions et une bonne inertie) n’est pas aberrant du tout, surtout si la région est tempérée et cela devient très rentable.Georges32 a écrit :Bonjour.
Plus ça va, plus ça se complique. Ne chauffer que la nuit n'est pas forcément une bonne solution. La nuit, les températures sont plus froides, donc ton cop est moins bon que le jour, même si tu crois gagner de l'argent sur le prix du KWH. C'est pas forcément un bon calcul. Si tu veux faire des économies, il vaudrait mieux que tu chauffes le jour, que tu coupes ta PàC vers 20 h par exemple, pour la remettre en service vers 5 h du matin pour rechauffer ton plancher en heures creuses (si tarif HC tu as)
Un petit rappel :
Tarif HC = 0.1044
Tarif HP = 0.1510
Soit plus de 44% d’écart
Un exemple:
Avec un COP à +7°C de 3.5, Il faudrait que le COP à -7°C(qui représente très peu d'heures de fonctionnement à cette T°C sur la saison de chauffe) baisse de plus de 44% soit = 1.96 pour qu’une PAC ne devienne plus rentable en HC.
L’exemple parfait sur Itow de Newlook qui fonctionne presque uniquement en HC avec plus de :
83 % en HC pour Janvier 2014
85 % en HC pour Novembre et Décembre 2013
Seulement 143 euros pour l’année 2013 avec une T°C ambiante moyenne autour de 22°C et une T°C Moyenne extérieure qui fluctue suivant les Mois entre 0°C et +12°C
Donc chaque cas est différent et on ne peut généraliser une méthode passe partout.
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoEn ... 1362422421
Cordialement,
Alain30.