Delta-T trop important?

sprn72
Assidu
Assidu
Messages : 60
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 6:51 pm

Re: Delta-T trop important?

Message par sprn72 »

Une vrai encyclopédie Ummalae!!
Bon ba apparemment la sonde d'ambiance pose un problème car elle indique 26°C en test alors que j'ai un thermomètre juste à côté de cette sonde qui indique 21°C!!!!!!
Pour être sur de la sonde est-ce que ça vaudrait le coup de la débranchée de l'unité intérieure et de mesurer sa résistance à l'ohmetre?
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Delta-T trop important?

Message par Vforce »

L'écart est due à la carte Ajtech qui leurre la carte Daikin.
Sur quelle position est ton cavalier 19-20-21 ?
sprn72
Assidu
Assidu
Messages : 60
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 6:51 pm

Re: Delta-T trop important?

Message par sprn72 »

Le cavalier est sur 21°C.J'ai trouvé la cause de l'écart anormale!!!Ma sonde était collée contre mon mur en brique plâtrière.Et devinez ce qu'il y a derrière ce dit mur?????
Mon frigo américain qui doit chauffer comme un salaud.J'ai decolle la sonde du mur et tout est rentré dans l'ordre
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Delta-T trop important?

Message par dbercy »

salut

donc logiquement ta pac ne devait pas beaucoup tourner puisqu'elle voyait une température tres chaude dans l'habitation. A moins qu'elle ne tienne pas totalement compte de ce parametre, comme les régul atlantic qui peuvent être réglées de 0 à 100% via la température interieure, à 0%, c'est la loi d'eau qui s'applique en totalité.
dada
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 1:55 pm

Re: Delta-T trop important?

Message par dada »

Bonjour,

@ Ummolae: dis-moi stp si je me trompe, mais la sonde intérieure ne sert-elle pas uniquement à la régulation en mode rafraîchissement?
La valeur ohmique de cette sonde n'ayant aucune influence sur le chauffage...
Daikin Rzq 100 / Ajtech 100 sur Plancher Chauffant
Maison 2006
Monomur 36 cm / Plâtre projeté
Combles perdus / 30 cm ouate de cellulose
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Delta-T trop important?

Message par Vforce »

Elle sert en chauffage aussi c'est la molette du thermostat qui sert seulement en rafraîchissement.
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Re: Delta-T trop important?

Message par ummolae »

Dans le boitier FLASH, il y a un thermostat qui sert uniquement en mode FROID et une sonde CTN qui sert uniquement en mode CHAUD. La sonde est l'élément principal dans la régulation de chauffage. Des erreurs ont été commises dans ces branchements par certains installateurs peu formés.

C'est le relais Hiver/Eté qui commute ces 2 capteurs, ce relais est piloté par la vanne 4V.
sprn72
Assidu
Assidu
Messages : 60
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 6:51 pm

Re: Delta-T trop important?

Message par sprn72 »

Faut quand même le faire!!Se planter sur le branchement!!!Y'a 2 fils :mrgreen:
dada
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 1:55 pm

Re: Delta-T trop important?

Message par dada »

Merci pour ces précisions, en effet, je me demandais comment l'info de la température intérieure pouvait intervenir dans la régulation en mode chauffage avec ce que j'écrivais vu que nous ne sommes pas en loi d'eau en système Daikin / Ajtech... Nous sommes en régulation directe.
J'ai confondu sonde avec mollette du thermostat... Rien ne va plus!
Daikin Rzq 100 / Ajtech 100 sur Plancher Chauffant
Maison 2006
Monomur 36 cm / Plâtre projeté
Combles perdus / 30 cm ouate de cellulose