Page 1 sur 1

PAC Ajtech

Posté : jeu. nov. 05, 2020 8:30 pm
par Leviouk
Bonsoir,

Je possède une pompe à chaleur Ajtech air/eau.
Le module intérieur gère avec un thermostat Flash des radiateurs. Un module à coté avec un thermostat programmable gère un plancher chauffant.

J'ai essayé de remplacer le thermostat Flash par un thermostat DeltaDore117 pour plus d'économie et de confort, mais cela ne fonctionne pas du tout.
Quelqu'un pourrait m'aider, car je sèche un peu. Merci!

Re: PAC Ajtech

Posté : jeu. déc. 10, 2020 12:44 am
par ummolae
Il ne faut surtout pas remplacer le boitier Flash par un thermostat, le boitier Flash contient une sonde de température qui donne une information de température vers la carte d'amplification de signal, le thermostat lui, ne donne aucune information mais seulement un contact O/F.

Sur ce type de PAC, il faut fonctionner uniquement sur le boitier Flash qui va faire fonctionner la PAC en compensation de température, le thermostat sur la plancher chauffant n'apporte que de redémarrage intempestif et dangereux pour le compresseur. J'ai beaucoup écrit sur ce sujet il y a quelques années.

Re: PAC Ajtech

Posté : sam. déc. 12, 2020 9:44 am
par dadoo
Bonjour
Je partage entièrement l'avis de ummolae, le créateur du site (merci à lui de l'avoir relancé!)

la place du boitier Flash est critique pour le bon fonctionnement de la PAC : j'ai mis deux /trois ans avant de m'apercevoir que les rayons incidents du soleil qui arrivaient sur le boitier Flash stoppait ma PAC, en plein hiver par -5°C !!!

C'est quoi votre module qui pilote le plancher chauffant? une vanne qui règle le débit et empêche la montée en température du plancher pour ne pas dépasser les 25 °C prévus pour rester confortable sans gonflement de pieds ?