Entrée fluide R410A 52°c et conso excessive PAC Daikin 2008

Répondre
philpencran
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : sam. mai 04, 2024 12:05 pm

Entrée fluide R410A 52°c et conso excessive PAC Daikin 2008

Message par philpencran »

Bonjour,

J'ai une pompe à chaleur Daikin air-eau de 2008; unité ext: ERHQ007AD - unité int: EKHBH008AA3V3 - 6.84 kW – COP 4.34 – 7/35°C
J'ai mis en place un système de monitoring de températures et conso.

En visualisant les températures de départ / retour fluide R410A et départ / retour eau au condenseur, je pense avoir un problème de température d'entrée fluide à 52°c ! au lieu de 38-40°c avec une conso de 2300W au lieu d'environ 700W, température extérieur de 12°c et une température consigne eau de 35°c. Je n'ai pas la possibilité de vérifier les pressions HP et BP. La température retour fluide R410A à 27°c semble correct.

La seule façon d'obtenir une température fluide d'entrée R410A d'environ 38-40°c est de mettre une température consigne eau de 29°c.
Ci-dessous un comparatif avec une PAC air/eau similaire à la mienne avec ma PAC et un relevé de données lorsque que la température départ eau atteint 33°c.
Pour info, l'ancien propriétaire a changé le compresseur, le ventilateur et la carte éléctronique de l'unité extérieure.
Quelle est est selon vous la cause probable d'une température d'entrée fluide à 52°c et une conso excessive de 2300W ?

Merci à la communauté pour votre aide.
Cordialement, Philippe
probleme_Daikin.png
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 268
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: Entrée fluide R410A 52°c et conso excessive PAC Daikin 2008

Message par Vforce »

Salut

Tu peux nous donnez les valeurs côté froid 410 ?

Ça ressemble a une fuite côté 134.
philpencran
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : sam. mai 04, 2024 12:05 pm

Re: Entrée fluide R410A 52°c et conso excessive PAC Daikin 2008

Message par philpencran »

Je n'ai pas encore installé de sondes de températures sur l'unité ext: ERHQ007AD. Je ne comprends pas ce que cela veux dire, une fuite côté 134.
Ou faut-il placer les sondes de températures côté froid pour connaître la cause du problème ?