liaisons frigorifiques DAIKIN/AJTECH

Répondre
Avatar du membre
adoubeur
Assidu
Assidu
Messages : 46
Enregistré le : dim. oct. 01, 2006 10:32 pm
Localisation : Parigny (Loire)

liaisons frigorifiques DAIKIN/AJTECH

Message par adoubeur »

Je voudrais installer une RZQ100/MOD100 mais pour l'ésthétique de la maison le groupe extérieur serait distant de 12 à 13m du module intérieur. Est-ce que c'est trop important? Cela nuit-il de façon conséquente à la performance de la machine ?
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Il me semble que c'est trop, voir les prescriptions du constructeur.

Stéphane
Bosco
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : dim. nov. 05, 2006 8:50 pm
Localisation : Plateau Suisse

Message par Bosco »

Hello,

30 mètres maximum pour les liaisons, donc pas de problème.

http://www.ajtech.fr/pdf/plaquette-thermo-inverter.pdf
Mitsubishi Ecodan hydrobox duo, zubadan PUHZ-HRP125 YHA2 EHST18B-YB9-3, 180 m2, PC
Avatar du membre
adoubeur
Assidu
Assidu
Messages : 46
Enregistré le : dim. oct. 01, 2006 10:32 pm
Localisation : Parigny (Loire)

liaisons frigorifiques

Message par adoubeur »

En plus, j'avais la plaquette ! !
Je suis rassuré, merci.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

J'aurais pas cru aussai long, comme quoi :wink:
Répondre

Retourner vers « Section AJTECH »