Si je reprends les propos de Slam
Ce CV10 interdirait tout changement de régimes de puissance tant que celui dans lequel la PAC tourne n'est pas maintenu pendant 45 minutesslam a écrit :CV 10 sert a suprimer les tempos de 45mn entre les palliers puissance. sav essai
l'autre groupe est une connexion informatique pour entrer les données
Donc si la consigne est atteinte avant ces 45 minutes, la PAC va s'arrêter et la modulation de puissance sera inexistante
Si je regarde ma courbe de fonctionnement du 02/12
Et celle des températures extérieures de cette même journée
On remarquera que la PAC semble monter à son régime nominal et ne commence à changer de régime qu'une fois un certain temps passé. Ce temps de 45 minutes semble se confirmer.
Par contre, je suppose que si pendant ce temps que je qualifierai d'interdiction de changement de régime de puissance la température de consigne est atteinte, la PAC (en tout cas MA PAC) n'a pas le temps de changer de palier de puissance puisque celle-ci s'arrête sur ordre de point de consigne atteint
Cela semble se vérifier dans l'après midi avec une légère hausse des températures extérieures et donc des déperditions peut-être un peu moins importante et une demande de chauffage un peu moins soutenue. (Vivement que je passe au 1-Wire pour pouvoir vérifier ce genre de chose )
Résultat : la PAC s'arrête avant d'avoir franchi son cycle de 45 minutes
A votre avis, ce raisonnement vous semble-t-il plausible
J'en arrive donc à la conclusion suivante : et si je shuntais ce CV10
Reigua