Abaque des températures départ pour PC ou Radiateurs

Répondre
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Abaque des températures départ pour PC ou Radiateurs

Message par ummolae »

Ci-après, l'abaque des températures moyennes de départ Eau pour PC et Radiateurs ou mixte.

Image
jackgege
Assidu
Assidu
Messages : 84
Enregistré le : lun. oct. 22, 2007 3:31 pm
Localisation : Ales 30

Message par jackgege »

salut ummolea,
Dit à quoi correspondes les mesures sur la droite de ton graph.
Moi j'ai un plancher chauffant, et je comprends pas :shock:
merci à toi
PAC DAIKIN/AJTECH 125 sur PC 145m²
Maison de Octobre 2006
lednis88
Accro
Accro
Messages : 289
Enregistré le : jeu. déc. 29, 2005 8:51 pm
Localisation : Vosges Alt. 450 m

Message par lednis88 »

Merci ummolae pour le graphe
mais peux tu nous en expliquer un peu plus sur la signifiation des abaques :
j'ai bien compris les plages pour les différents types d'emetteurs mais
c'est quoi les valeurs de 0,2 à 2 ?
l'axe des temp interieures en bas à droite se lit comment?
ça marche aussi pour les réseaux de vapeur ? (je vois des temp >à 100°)

Merci pour ta réponse
PAC Air/eau CIAT Aqualis2 50H en releve
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4215
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

jackgege a écrit :salut ummolea,
Dit à quoi correspondes les mesures sur la droite de ton graph.
Moi j'ai un plancher chauffant, et je comprends pas :shock:
merci à toi
Les infos de droite sont des "pentes" affectées du coefficient d'efficacité K dépendant du système générateur/échangeur.

Si tu veux des infos complémentaires, tu peux visiter le site de Herve Silve a l'adresse suivante, tu y trouveras toutes les explications possibles et nécessaire a nos problèmes de chauffe.

http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/regul.htm
Modifié en dernier par ummolae le ven. déc. 21, 2007 6:34 pm, modifié 1 fois.
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

lednis88 a écrit :ça marche aussi pour les réseaux de vapeur ? (je vois des temp >à 100°)
l'axe des temp interieures en bas à droite se lit comment?
Non, température supérieure à 100°C ne veut pas toujours dire vapeur, cela dépent de la pression de travail, c'est le même principe que la cocotte minute.

A partir de l'axe des températures intérieures, tu transportes simplement la "pente" choisie sur la température intérieure souhaitée, les indications se lisent en abcisses et ordonnées comme d'habitude. Il sera facile de faire un gabarit en carton de la "pente" et de le ballader.
Modifié en dernier par ummolae le ven. déc. 21, 2007 6:58 pm, modifié 2 fois.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Le chiffre sur le côté est la pente de la droite (si c'était une droite). Ainsi, avec une pente de 1, par -15°C, il faut pour avoir 20°C dedans 1 x (20 - (-15) ) + 20 = 55. C'est le multiplicateur appliqué au delta T (amb - ext). Avec 2, on a 90°C. Ca, c'est quand on veut réguler avec une loi d'eau.
jackgege
Assidu
Assidu
Messages : 84
Enregistré le : lun. oct. 22, 2007 3:31 pm
Localisation : Ales 30

Message par jackgege »

Salut à tous,
Je reviens sur l'abaque.
Si j'ai tout compris (ce qui n'est pas sur :oops: ), je serai sur la courbe 0,6, du fait que ma t° ext de reference est de -7° et que mon départ plancher devrai etre de 36° (selon étude REHAU) lors de la concepton de mon PC.
Est bien cela :lol: ?
PAC DAIKIN/AJTECH 125 sur PC 145m²
Maison de Octobre 2006
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

jackgege a écrit :Salut à tous,
Je reviens sur l'abaque.
Si j'ai tout compris (ce qui n'est pas sur :oops: ), je serai sur la courbe 0,6, du fait que ma t° ext de reference est de -7° et que mon départ plancher devrai etre de 36° (selon étude REHAU) lors de la concepton de mon PC.
Est bien cela :lol: ?
C'est bien cela, même que pour -7°C, si ton PC est sur la courbe 0.6, l'entrée devrait être vers 38°C ( cela dépend du pas de pose --> résistance thermique oblige !!)
jackgege
Assidu
Assidu
Messages : 84
Enregistré le : lun. oct. 22, 2007 3:31 pm
Localisation : Ales 30

Message par jackgege »

Oui je sait que ma t° de depart devrai etre de 38°, mais ça tu le sais puisque j'en parle sur mon post de Regul AJTECH.
Donc, à voir apres premiere couche d'enduit :!: :!: .
Je ne pense pas avoir fait de faute particulieres sur isolation de ma maison, donc il ne pe sagir que des enduits.
En effet, pour le PC, j'ai mis un Effisol en 63m/m lisse sur lequel j'ai déroulé les serpentins.
En murs, agglos creux de 0.20 3 alvéoles, isolation laine de verre de 75m/m + placo sur ossature métallique (Placostyl).
Plafonds plats: 200m/m de laine de verre déroulé.
Mansardes: Panneaux sous toiture Fibratec de 187m/m (iso:160m/m).
Voila.
Mon circulateur est sur II. Je ne pense pas qu'en l'accelerant je puisse faire monter ma t° de départ :?: :?:
A voir :!:
PAC DAIKIN/AJTECH 125 sur PC 145m²
Maison de Octobre 2006
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

jackgege a écrit :Mon circulateur est sur II. Je ne pense pas qu'en l'accelerant je puisse faire monter ma t° de départ
Non malheureusement, si la température de départ n'est pas assez élevée, le fait d'augmenter la vitesse de circulation n'y fera rien, cela va plafonner.
jackgege
Assidu
Assidu
Messages : 84
Enregistré le : lun. oct. 22, 2007 3:31 pm
Localisation : Ales 30

Message par jackgege »

Ok, Merci pour ta reponse.
PAC DAIKIN/AJTECH 125 sur PC 145m²
Maison de Octobre 2006
pierre07
Assidu
Assidu
Messages : 39
Enregistré le : jeu. janv. 04, 2007 1:26 pm

Message par pierre07 »

Pour moi l'augmentation du débit fait augmenter la température de surface si la PAC a la puissance suffisante pour garder la mm consigne de départ PC

le dT (départ PC - retour PC) diminue puisque le débit augmente : la température moyenne du PC doit être plus haute (à condition bien sûr que la Tp de consigne de départ soit la mm )

En gros la deuxième moitiée des boucles est plus chaude ce qui entraîne un plancher plus chaud

38°C de départ PC est énorme il ne faudrait pas dépasser 32 voire 33 °C max en départ pour un retour variable de (20 à 25) suivant la position du circulateur
la moyenne du départ et retour ne devrait pas dépasser 28°C (ex 32°C 24°C)

pierre07