commande centralisé " 26 "

Répondre
dado
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : dim. janv. 11, 2009 9:05 am
Localisation : Charente

commande centralisé " 26 "

Message par dado »

A quoi correspond les reglages " 26 " ( apres " 10 setting " , faire apparaitre 26 pour parametrage de degivrage ??? )
26 OU 16 :?: :?: :?:
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Contact :

Message par elf »

talbot
Assidu
Assidu
Messages : 59
Enregistré le : mar. mars 21, 2006 9:34 pm
Localisation : juziers (pres de mantes la jolie)

Message par talbot »

bonjour,
et ça?
http://www.nrjterre.ovh.org/divers.html
pour moi c'est le 26.
alors va savoir
Talbot
a+
claude49
Très assidu
Très assidu
Messages : 102
Enregistré le : dim. nov. 11, 2007 7:58 pm
Localisation : ANGERS

Message par claude49 »

bonjour
J'ai une Daikin RZQ100 et effectivement je me pose aussi la question de savoir si c'est 16 ou 26 pour régler les paramètres de dégivrage des RZQ...
J'ai également une autre question concernant le paramètre 41 ci-dessous:

Paramètre 41 :

* 5 sec sur la touche TEST --> affichage 40
* Thermomètre +ou- jusqu'au paramètre 41
* Horloge +ou- pour afficher la valeur 00 ou 01 ou 02

A quoi sert ce paramètre ?

http://www.nrjterre.ovh.org/divers.html

Merci d'avance
talbot
Assidu
Assidu
Messages : 59
Enregistré le : mar. mars 21, 2006 9:34 pm
Localisation : juziers (pres de mantes la jolie)

Message par talbot »

Bonjour Claude49,

41.00 Température de la sonde dans la télécommande daikin
41.01 sonde de régulation (dans le boitier flash) voire tableau pour coordonnance
http://www.nrjterre.ovh.org/pac/documen ... ajtech.jpg
41.02 Température retour liquide frigo

a+
Talbot
claude49
Très assidu
Très assidu
Messages : 102
Enregistré le : dim. nov. 11, 2007 7:58 pm
Localisation : ANGERS

Message par claude49 »

Bonjour talbot
merci de ta réponse.. je ne sais pas si j'ai une carte d'amplification de signal sur ma pac, c'est un système air/air gainable avec un groupe extérieur Daikin RZQ100B8W1B et une unité intérieure (dans les combles) Daikin FBQ100.

Pour le paramètre 26 ou 16 concernant le dégivrage, as tu une idée ?
merci d'avance
claude49
talbot
Assidu
Assidu
Messages : 59
Enregistré le : mar. mars 21, 2006 9:34 pm
Localisation : juziers (pres de mantes la jolie)

Message par talbot »

Re Claude49
La c’est la question piège
Moi c'est sur une rzq125
a+
Talbot
dado
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : dim. janv. 11, 2009 9:05 am
Localisation : Charente

Message par dado »

.

Pour ta 125 , tu peux paramétrer les temps de dégivrage par le 26 ( Sur certaine PAC je crois que tu y accedes aussi par le 16 , suivant si ces une C7V1B ou l'ancien modele B8V3B ) A verifier....... :shock:
talbot
Assidu
Assidu
Messages : 59
Enregistré le : mar. mars 21, 2006 9:34 pm
Localisation : juziers (pres de mantes la jolie)

Message par talbot »

bonjour Dado
oui j'ai essayer et sa marche.
a+
Talbot
claude49
Très assidu
Très assidu
Messages : 102
Enregistré le : dim. nov. 11, 2007 7:58 pm
Localisation : ANGERS

Message par claude49 »

bonjour Dado
oui j'ai essayer et sa marche.
a+
Talbot[

Bonjour à tous
Talbot, quel paramètre as -tu pris, 16 ou 26 ?
A +
comax38
Très assidu
Très assidu
Messages : 155
Enregistré le : mar. janv. 16, 2007 11:24 am
Localisation : Région de Vienne (Isère)

Message par comax38 »

Bonjour,

je reviens sur ce post, car j'ai la même interrogation ???
Le setting de modification du dégivrage est-il le 16 ou le 26 ?

Sur internet ( google ) on trouve certaines fois 16 et parfois 26 ...

Du coup je doute ...
PAC air/eau Ajtech/Daikin RZQ100 sur PC complet ; 300 m d'altitude.
claude49
Très assidu
Très assidu
Messages : 102
Enregistré le : dim. nov. 11, 2007 7:58 pm
Localisation : ANGERS

Message par claude49 »

Bonjour à tous
Pour comax38, sur une RZQ100 comme la mienne, c'est le paramètre 16
Cdt
Répondre

Retourner vers « Section AJTECH »