Ooups, je vais dissiper quelques malentendus....
C'est une PAC géothermique, pas une aéro, donc les tempé d'evaporation doivent etre au pire de l'ordre de -8° à -10°C (la PAC coupe en sécurité si l'eau glycolée est à moins de -8°C).
Les PAC NIBE ne sont pas à compresseurs EVI. Leur limite de travail est
58°C sur le retour d'eau, 65°C sur le départ.
En général, la température max retour est atteinte bien avant la température max départ.
Mais pour moi, l'analyse de Flowice reste parfaitement valide, et le producteur de chaleur ne me semble pas etre en cause dans ce pb.
Defaut HP sur PAC Nibe 1240
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
-
- Pro de la thermo
- Messages : 392
- Enregistré le : mar. janv. 29, 2008 10:31 am
Ah ok, j'aurais du demander ? Je ne suis pas allé voir les caractéristiques de la PAC
Effectivement, si c'est de la géothermie, le problème est moins crucial du côté de la prise de calories donc du coté évaporation.
Le problème constaté résulte d'une demande combinée d'une température de sortie très élevée avec une température d'évaporation relativement basse pour une PAC équipée d'un simple compression monoétagée.
En compression monoétagée avec du R407C, condensation 70 °C, évaporation 0°C,
cela donne 110 °C au refoulement.
Effectivement, si c'est de la géothermie, le problème est moins crucial du côté de la prise de calories donc du coté évaporation.
Le problème constaté résulte d'une demande combinée d'une température de sortie très élevée avec une température d'évaporation relativement basse pour une PAC équipée d'un simple compression monoétagée.
En compression monoétagée avec du R407C, condensation 70 °C, évaporation 0°C,
cela donne 110 °C au refoulement.
-
- Assidu
- Messages : 52
- Enregistré le : sam. juil. 26, 2008 8:24 pm
- Localisation : 38119 PIERRE CHATEL
Flowice a écrit :Ah ok, j'aurais du demander ? Je ne suis pas allé voir les caractéristiques de la PAC
Effectivement, si c'est de la géothermie, le problème est moins crucial du côté de la prise de calories donc du coté évaporation.
Le problème constaté résulte d'une demande combinée d'une température de sortie très élevée avec une température d'évaporation relativement basse pour une PAC équipée d'un simple compression monoétagée.
En compression monoétagée avec du R407C, condensation 70 °C, évaporation 0°C,
cela donne 110 °C au refoulement.
Salut,
désolé,
je ne suis pas un pro de la thermo,
je ne comprend pas un mot sur vos explications d'évaporation, condensation ou autre termes en ...tion,
Par contre si vous avez des explications plus simple pour les p'tits Gens, ça m'intéresse.
comme je l'ai expliqué plus haut, j'ai augmenté la vitesse de mes circulateurs, pour l'instant RAS, j'attends de voir
a bientôt
-
- Pro de la thermo
- Messages : 392
- Enregistré le : mar. janv. 29, 2008 10:31 am
Bonjour,
Pour les explications sur le régime de fonctionnement, il y a pas mal d'informations sur ce site pour comprendre ces mots (ce serait trop long à expliquer)
L'augmentation de la vitesse des circulateurs a eu pour effet de diminuer l'écart de température entre l'eau et le fluide frigorigène et a permis de gagner quelques petits degrés pour éviter de couper en sécurité mais ce n'est qu'un pis aller.
Pour les explications sur le régime de fonctionnement, il y a pas mal d'informations sur ce site pour comprendre ces mots (ce serait trop long à expliquer)
L'augmentation de la vitesse des circulateurs a eu pour effet de diminuer l'écart de température entre l'eau et le fluide frigorigène et a permis de gagner quelques petits degrés pour éviter de couper en sécurité mais ce n'est qu'un pis aller.