bonjour,depuis quelques jours,j'ai le défaut 724 qui s'affiche,plusieurs rectif pourtant mais ça revient,quelqu'un a t il eu même soucis,?
c une pac alpha innotec 120 a/s
pac alpha innotec
-
- Nouveau
- Messages : 1
- Enregistré le : lun. janv. 18, 2010 10:38 am
- Localisation : bretagne
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Salut
Le défaut 724 est du à un écart de température trop important entre le départ / retour eau de chauffage (<15°k) pendant les dégivrages. Voir pour augmenter la vitesse de ton circulateur ou vérifier l'emplacement des sondes de température.
Peut être un problème de schéma hydraulique mais ca m'étonnerait si il y a eu une mise en service par une station technique car si le schéma ne colle pas à 100 % à la préco alpha, la mise en route et refusé.
Le défaut 724 est du à un écart de température trop important entre le départ / retour eau de chauffage (<15°k) pendant les dégivrages. Voir pour augmenter la vitesse de ton circulateur ou vérifier l'emplacement des sondes de température.
Peut être un problème de schéma hydraulique mais ca m'étonnerait si il y a eu une mise en service par une station technique car si le schéma ne colle pas à 100 % à la préco alpha, la mise en route et refusé.