Peut-on faire l'appoint avec du monopropylène glycol dilué

Posté : lun. févr. 08, 2010 4:52 pm
par sam2828
Peut-on faire l'appoint avec du mono propylène glycol dilué à 30 % lorsque le circuit capteur à été rempli il y a 10 ans avec du mono éthylène glycol dilué à 30 % ?

Je dois faire l'appoint car j'ai eu une petite fuite au niveau des nourrices circuit capteur(j'ai changé un joint!! )

Posté : lun. févr. 08, 2010 6:28 pm
par VincentN
Bonjour,
Si ton installation à été remplie il y a 10 ans, il ne reste plus rien de ton glycol "d'époque".
Donc, remettre 30% de glycol dans le volume d'apport ne protègera pas ton installation car celui-ci va se diluer dans le volume existant et sa concentration va donc forcément chuter.

Pour bien faire, il faudrait vider le réseau existant, en profiter pour faire un petit nettoyage de printemps et re-remplire avec complètement avec un mélange à 30%.

Concernant la dilution, IL FAUT TOUJOURS DILUER le glycol avant de le mettre dans le réseau pour ne pas endommager celui-ci.

Posté : mar. févr. 09, 2010 9:02 am
par nappe phreatique
VincentN a écrit :Bonjour,
Si ton installation à été remplie il y a 10 ans, il ne reste plus rien de ton glycol "d'époque".
Ah ?

Et ou est il passé ?

Depuis Lavoisier "Rien de se perd, rien ne se crée, tout se transforme", on sit que rien ne "disparait"... Qu'est donc devenu le glycol... Est-ce donc si instable que ça ?

Posté : mar. févr. 09, 2010 9:15 am
par VincentN
Bonjour,
Bon, je me suis mal exprimé :oops:
Il n'a pas disparu car Lavoisier se retournerai dans sa tombe. :lol:
Mais il a perdu son efficacité. Voilà ce que je voulais dire.

Posté : mar. févr. 09, 2010 10:48 am
par papyclim
salut
vider en mettant de l'eau sous pression
histoire de rincer (boucle par boucle)
puis faire un mélange neuf à 30% qu e tu injectes
quand le mélage arrivera coté retour, fermes les vannes et mets sous pression (2 à 2.5 barsmaxi), fais tourner pour finir d'homogénéiser et virer l'air restant
complètes si tu es sous 1 bar :arrow:

Pourtant un installateur...

Posté : mar. févr. 09, 2010 3:42 pm
par sam2828
Pourtant un installateur a dosé le glycol recemment (3 mois) avec un appareil spécial
long de 20 cm(un refractometre je pense),et il m'a dit que le dosage était correct(30% volume/volume).
j'ai même vérifié en regardant moi-même dans le viseur.

j'ai UNE NIBE 1240 eau/eau(16,8kw),et il fait 20° C partout dans la maison DE 290 M2 ISOLATION MOYENNE,2m50 sous plafond.
160 euros/ mois d'électricité cette année(année très froide!!!)(sans appoint électrique)

Posté : mer. févr. 10, 2010 8:52 am
par Pivert
si effectivement ça a été fait au réfracto
ça peut etre considéré comme relativement fiable coté protection
mais qu'en est il de la qualité du fluide ?? pour cela, il faut faire faire une analyse

Re: Peut-on faire l'appoint avec du monopropylène glycol dil

Posté : jeu. févr. 11, 2010 3:20 pm
par jacomino
sam2828 a écrit :Peut-on faire l'appoint avec du mono propylène glycol dilué à 30 % lorsque le circuit capteur à été rempli il y a 10 ans avec du mono éthylène glycol dilué à 30 % ?

Je dois faire l'appoint car j'ai eu une petite fuite au niveau des nourrices circuit capteur(j'ai changé un joint!! )
hello :D

et je dirais surtout parce que personne ne l'a encore dit (bizarre?) : ne jamais MELANGER DU MONOPROPYLENE GLYCOL AVEC DU MONOETHYLENE GLYCOL!!!! :twisted: