Page 1 sur 1

oui et non

Posté : sam. sept. 03, 2011 5:46 pm
par tonio13
en fait aprés avoir eu une pac HT de ciat 2 ans et 2 mois la pac et HS donc je n ai plus envie de me tromper sur la pac elle même et le sav qui suis derriere en ce moment je suis sur mitsubichi, si une personne peut me conseiller???????

Posté : lun. sept. 05, 2011 9:36 am
par BETconseil81
Salut Tonio,

Au nioui ninon tu as perdu doublement avec le titre !

Nous pouvons bien évidement te conseiller, sinon se forum n'existerait pas !

Mais tu n'est pas obligé de poster des nouveaux sujets un peu partout !

Merci

BET

Posté : mar. nov. 08, 2011 1:50 pm
par tonio13
j hésite entre stiebel, dimplex et nibe, j aimerais avoir votre aide merci

Hello Tonio

Posté : mar. nov. 08, 2011 2:19 pm
par techniqueohcommercial
Les 3 marques sont top. Le mieux est (comme d'hab) de nous confier les éléments de ta maison (date de construction, volume, matériaux et isolation sol/mur/plafond/fenetre afin de définir les déper et les bécanes qui conviennent, et après de laisser venir les cciaux et de vérifier leurs préconisations.
Salutations !

Posté : mar. nov. 08, 2011 2:44 pm
par tonio13
j ai une maison traditionnel de 1977, radiateur fonte ,combles 250mm d isolation refaite en 2009, mur ext parpaing 150mm de laine de verre et briquette rouge pour int , double vitrage argon refait en 2009,planccher isoler,totale a chauffer 141 m2 volume 374m3 altitude 220métres bouche du rhones, temperature ext de base -5, deperdition estimée 6335W selon atlantic :)

Waouw, quelle réactivité!

Posté : mar. nov. 08, 2011 3:05 pm
par techniqueohcommercial
J'ai oublié un point essentiel : le dimensionnement des radiateurs. Sais tu à quelle température tu tournais quand il faisait -5°c ext pour chauffer correctement ta maison?
Cédric

Posté : mar. nov. 08, 2011 8:00 pm
par tonio13
58°C je pense mais pas sur, toujours est- il qu il faut partir sur des radiateurs fonte pour une installation correcte et une t° ambiante de 21°C, MERCI