Bonjours a tous
Je viens de faire instaler une Nibe 1245 12kw qui fonctionne bien ? mais depuis 3 jours l'eau glicorée de départ ne descend pas en dessous de 6.9° et revient à 10.5 ; alors que depuis le début de la mise en service le 14/10/2011 elle descendait à environ 0.5 °et revenait a 10.5 . Cela doit nuire au cop non ???
temperature de depart vers forages
-
- Nouveau
- Messages : 1
- Enregistré le : ven. juin 24, 2011 10:22 pm
- Localisation : 35 Bretagne ST Marc le Blanc
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Re: temperature de depart vers forages
C'est le contraire !jeje35coglais a écrit :Bonjours a tous
Je viens de faire instaler une Nibe 1245 12kw qui fonctionne bien ? mais depuis 3 jours l'eau glicorée de départ ne descend pas en dessous de 6.9° et revient à 10.5 ; alors que depuis le début de la mise en service le 14/10/2011 elle descendait à environ 0.5 °et revenait a 10.5 . Cela doit nuire au cop non ???
Avant, la PAC fonctionnait avec un delta T sur le primaire de 10°C (0,5 à 10,5), signe d'une circulation trop lente du mélange glycolé, ou d'un captage sous dimensionné.
Visiblement, le captage est bien dimensionné, car maintenant, tu fonctionne avec un delta T primaire de moins de 4°C (excellent !), peut etre le circulateur s'est il "degommé", et donne maintenant son plein débit.
En bref, un PAC qui assure un bon chauffage avec un DT primaire de moins de 4°C, et en tempé retour de plus de 10°C, c'est super
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique