temperature de depart vers forages

Posté : sam. nov. 12, 2011 10:18 am
par jeje35coglais
Bonjours a tous
Je viens de faire instaler une Nibe 1245 12kw qui fonctionne bien ? mais depuis 3 jours l'eau glicorée de départ ne descend pas en dessous de 6.9° et revient à 10.5 ; alors que depuis le début de la mise en service le 14/10/2011 elle descendait à environ 0.5 °et revenait a 10.5 . Cela doit nuire au cop non ???

Re: temperature de depart vers forages

Posté : lun. nov. 14, 2011 10:13 am
par nappe phreatique
jeje35coglais a écrit :Bonjours a tous
Je viens de faire instaler une Nibe 1245 12kw qui fonctionne bien ? mais depuis 3 jours l'eau glicorée de départ ne descend pas en dessous de 6.9° et revient à 10.5 ; alors que depuis le début de la mise en service le 14/10/2011 elle descendait à environ 0.5 °et revenait a 10.5 . Cela doit nuire au cop non ???
C'est le contraire !

Avant, la PAC fonctionnait avec un delta T sur le primaire de 10°C (0,5 à 10,5), signe d'une circulation trop lente du mélange glycolé, ou d'un captage sous dimensionné.

Visiblement, le captage est bien dimensionné, car maintenant, tu fonctionne avec un delta T primaire de moins de 4°C (excellent !), peut etre le circulateur s'est il "degommé", et donne maintenant son plein débit.

En bref, un PAC qui assure un bon chauffage avec un DT primaire de moins de 4°C, et en tempé retour de plus de 10°C, c'est super :D