DĂ©faut 706 alpha innotec

DĂ©faut 706 alpha innotec

Messagepar basenji67 » Sam Sep 29, 2012 2:04 pm

Bonjour,

Cela fais 2 semaines que la mise en route de ma toute nouvelle pac Alpha innotec WWC 220HX a été faite. Elle a très bien fonctionné jusqu'a cette nuit ou j'ai eu le défaut 706 protection capteur bsup. Je trouve dans le manuel protection moteur de la pompe de puit ou du compresseur.

J'ai essayé de faire démarrer la pompe de puits, mais des que je efface le défaut, il réapparais directement.
avez vous une idée de quelle pourrais etre le problème?
basenji67
Actif
Actif
 
Messages: 11
Inscription: Ven Mar 23, 2012 10:58 pm

Messagepar basenji67 » Dim Sep 30, 2012 2:22 am

problème résolut pour l'instant, le disjoncteur f1 avais sauté a l'interieur de la pac.