PAC Nibe distribuée par Atlantic

Répondre
AUBERT
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : ven. janv. 26, 2007 11:46 am

PAC Nibe distribuée par Atlantic

Message par AUBERT »

Bonjour à tous,

Je souhaite installer une PAC eau glycolée / eau dans ma future construction.

Je suis particulièrement intéressé par la marque suédoise NIBE distribuée en France par Atlantic.

Les COP de ces PAC sont "élévés" ... sur les brochures d'Atlantic mais peut-on rééllement prendre ces données pour argent comptant?

Est ce un coup de pub ou est ce que ces PAC sont vraiment performantes?

De plus je ne trouve aucune certification du type CSTB, Eurovent ou Promotelec pour cette marque?

Que dois-je en penser?

Merci d'avance.
Alain P
Très assidu
Très assidu
Messages : 193
Enregistré le : mer. nov. 29, 2006 5:08 pm
Localisation : Alpes

Message par Alain P »

Bonjour,

les COPs sont toujours donnés dans des conditions théoriques précises :wink: (température d'évaporation, régime d'eau chaude...). Les conditions réelles d'installation sont une autre chose. François pourrait en parler : PAC Nibe sur nappe phréatique avec beau COP théorique sur le papier. Résultat après mesures et prise en compte de tous les paramètres : un COP qui n'a rien d'exceptionnel !

En COP, il n'y a pas de miracle, sinon cela se saurait. Afin d'éviter d'être déçu par les arguments sur papier glacé, il vaut mieux ne pas se décider uniquement 8) selon le COP. Pour moi, j'aurais tendance à privilégier dans un premier temps la compétence de l'installateur ! Car cela, ce n'est pas toujours gagné !

Cordialement
Un imbécile qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Alain P a écrit :Bonjour,

les COPs sont toujours donnés dans des conditions théoriques précises :wink: (température d'évaporation, régime d'eau chaude...). Les conditions réelles d'installation sont une autre chose. François pourrait en parler : PAC Nibe sur nappe phréatique avec beau COP théorique sur le papier. Résultat après mesures et prise en compte de tous les paramètres : un COP qui n'a rien d'exceptionnel !

En COP, il n'y a pas de miracle, sinon cela se saurait. Afin d'éviter d'être déçu par les arguments sur papier glacé, il vaut mieux ne pas se décider uniquement 8) selon le COP. Pour moi, j'aurais tendance à privilégier dans un premier temps la compétence de l'installateur ! Car cela, ce n'est pas toujours gagné !

Cordialement
Pour le COP de mes PAC NIBE, il est difficile de faire un calcul précis, à cause du manque de certaines mesure (débit du circuit secondaire, capa calo de l'eau glycolée du circuit secondaire, delta T du circuit primaire...). Il y a trop d'incertitudes pour pouvoir calculer un COP précisément. La consommation est plutot plus élévée que prevue, mais la puissance aussi (l'eau de nappe à 15°C, ça dope une PAC dont la puissance est donnée pour de l'eau glycolée à 0°C).

Cependant, le calcul d'un COP réèl global approximatif à partir de la conso EDF mesurée (tres precis), du volume de la maison (tres precis) , de la différence de température avec l'exterieur (à 10% pres), et de mon G (pas precis du tout mais de toute façon mauvais, superieur à 1,1) est possible:

L'ensemble de ces données me donne un COP réèl global d'environ 3,5 à 4.

Sachant que la PAC travaille avec des radiateurs en fonte (de 35 à plus de 55°C quand il fait froid, isolation calamiteuse de la maison), que ma pompe à eau fait 1,1 kw (surdimentionnée d'un facteur 2), ce COP réèl (PAC+ pompe à eau + circulateurs) est satisfaisant.

Le gain de COP réèl de l'installation "globale" grace à la pompe à eau moins puissante, et à la baisse de la température moyenne de mes radiateurs suite à l'isolation de la maison devrait me permetre d'approcher voire d'accrocher les 4,5 de COP réèl annuel l'an prochain. Là c'est même tres bon pour une install sur radiateurs fonte !

En bref, mon COP est moyen (quoi que, environ 3,8, je ne trouve pas ça si mauvais) à cause de ma pompe à eau trop puissante et de mon install sur radiateur dans une maison mal isolée, mais le matos NIBE me semble tres satisfaisant.

Je tablais sur un budget de 2000 euros pour le chauffage de cet hiver, et on fonce droit sur 1600 euros. Vu la taille de la maison, son isolation, le confort anterieur, le confort actuel, les marges de progressions possible, dire que je suis satisfait est en dessous de la réalité. 8) Et un silence de fonctionnement à dormir dans la chaufferie !

Donc avec 3 mois de recul (j'insiste la dessus, peu de recul), je ne peux, à l'heure actuelle que constater que NIBE c'est visiblement performent (du même ordre que Viessmann, Dimplex, Stiebel...) et tres silencieux.

Un seul conseil pour Aubert: plutot que du bon matos, trouve déja un bon installateur, le reste suivra.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Rapide commentaire :

Bilan de l'hiver 2006-07 : 1300 euros grand max pour le chauffage, soit un resultat excellent au regard de mes 8000 l de fioul par hiver "d'avant"

Bémol, le mois d'avril historiquement chaud à écourté d'un mois la saison de chauffe (du jamais vu) la conso pour un hiver normal sera donc plus élevée.

Hiver 2007-08 :
Début de la saison de chauffe mi septembre, 40 jours plus tot que d'habitude, automne calamiteux, hiver doux... En montagne mais froid en plaine (-5 à -8°C tous les matins en plaine alors qu'il gèle à peine à 1000 m d'altitude), bref :
déjà 1100 € de mi septembre à mi fevrier.
Probablement entre 1500 et 1600 € pour la saison de chauffe entière. ça reste une pécadille à coté des 8000 l de fioul ;-)
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.