Surdimensionnment captage horizontal

Posté : mar. juil. 15, 2008 11:19 am
par Jaco
Bonjour tout le monde, mon 1er post, je vais essayer d'être clair!
Pour une maison de 125m² de Plancher chauffant en auvergne à 640m d'altitude, une terre niquel pour récupérer des calories, une isolation RT 2005 renforcé...

J'ai fait faire des devis pour installer une PAC eau/eau : france geothermie, Sofath, un installateur de Nibe et un installateur de Airset.
L'installateur de Nibe surdimmensionne le nombre de boucles et la surface de captage par rapport au préconisation de Nibe, vous croyez que c'est vraiment nécessaire??
(il doit rajouter 2 boucles supplémentaires)....
merci pour vos réponses

Posté : mar. juil. 15, 2008 1:03 pm
par pp27
Bonjour,

Je ne suis pas spécialiste mais je sais que plus la surface de captage est élevée moins on tire de calories au sol donc un appauvrissement moindre surtout dans le temps

Voila.....

A+

Posté : mar. juil. 15, 2008 2:09 pm
par Jaco
Oui c'est ce que je pensais aussi;

De plus il devrait enterré les tubes à 0.8-1m de profondeur et je devrais pouvoir continuer à faire mon potager dessus, donc ce serait tout bénèf....

Posté : mer. juil. 16, 2008 8:51 am
par nappe phreatique
La surface de captage se calcule aussi en fonction de la puissance installée et du DJU (car la conso de calorie provenant du sol par la PAC est directement proportionnelle à ce DJU).

En Auvergne à 650 m le DJU est assez élevé, de l'ordre de 3000, il est donc necessaire de faire un large captage.

Avec un captage un peu surdimensionné, le dégel du sol sera plus rapide au printemps, et le potager ne s'en portera que mieux.