Quel forage pour une NIBE 1240 8.2S 8,3 KW?

Répondre
Rouillon
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : mar. mai 27, 2008 10:41 am
Localisation : LAMBALLE

Quel forage pour une NIBE 1240 8.2S 8,3 KW?

Message par Rouillon »

Mon installateur me propose un forage de 100 m en géothermie verticale pour une maison de 170 m2 de surface .

Sur la doc NIBE,il est précisé 2 X 75 m pour ce modèle de pompe.

Quel est la règle?
Comment est déterminé cette profondeur de forage?

Si j'effectue deux forages plus profonds de 2 x 100 m (je ne le ferai pas c'est trop couteux),quel est l'impact sur la pompe?

il y a t-il un risque?

Merci pour vos réponses.
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Salut

Si ta pompe fait 8.3 kw chaud elle te fera en gros du 8,3/4.5=1.84
8.3-1.84= 6.5 kw frigo, il faut compter en moyenne 50 w/ml de forage en dn 32 soit 2 x 65 m. Nibe donne du 2 x 75, après c'est une histoire de valeur de puissance frigo (moi je sur une plus au moins au pif, en prenant une estimation de COP) et de puissance d'extraction.

100 mètres ca peut être trop court comme ca peut être bon, on ne sait jamais sur quoi on va tomber car les puissance d'extraction peuvent varier du simple au double avec une moyenne à 50 donc...la sécurité donne 2 x 65 m mini.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Tiens tiens un Lamballais :D

Sinon pour ajouter de l'eau à ton moulin, je dirais que si ton installateur est bon, il doit connaitre un petit peu les terrains de la région, donc il à l'expérience des longueurs de forage necessaire dans la région, sauf si c'est ça première installation en geo. verticale qui réalise :wink:
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Le calcul de la profondeur du forage n'est pas du ressort de l'installateur, mais bien du foreur, qui lui, à souvent une formation de géologue.

Le foreur, en connaissant la puissance frigo de la machine installée (donc en partenaria avec l'installateur), doit determiner la profondeur du forage en fonction de la nature de la roche du lieu considéré (carte BRGM). Un bon foreur fait une "optimisation" de la profondeur de forage en fonction de la nature de la roche qui peut varier énormément entre un granite et un sol sableux sec par exemple.

Le risque d'un forage insuffisant en profondeur totale est de refroidir la source de chaleur à tel point que la PAC s'arrète en défaut de captage (-8°C retour capteur pour NIBE, avec baisse de perf sous -5°C retour capteur). Et même avant cela, les perfs baissent significativement avec la baisse de la tempé retour capteur (env 1 point de COP pour 10°C de moins).

En bref, si les 100 m de forage proposés par l'installateur sont issue de sa concertation avec un bon foreur qui à fait de l'optimisation en fonction de la nature du sous-sol et de la puissance frigo, c'est tout bon.

Si il sort cette profondeur de son chapeau pour diminuer le côut total de l'install' pour augmenter ses chances de faire signer le devis... Aie aie aie, installateur à éviter, et le foreur aussi.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Rouillon
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : mar. mai 27, 2008 10:41 am
Localisation : LAMBALLE

Message par Rouillon »

Merci pour vos réponses .

Mais il y a un point que je n’ai pas tout compris dans vos explications :

Quelle est cette valeur dn 32 ?

Le calcul ,je l’ai compris .

Dans la région de Lamballe, un des deux foreurs que j’ai mis en concurrence me dit que l’on a 60 w/ml à cause du granit et de l’eau . »Il faut partir sur cette base. »me dit-il.

La géologie de mon terrain n’est pas encore répertoriée d’après ce que les foreurs m’ont dit et ce que j’ai vu.

Mon installateur, qui n’installe pas tous les jours des pompes à chaleur en utilisant la géothermie verticale(mais ce n’est pas la première), ne doit pas se tromper de beaucoup puisque avec ces 60w/ml :
On obtient une profondeur de 108 m (6500/60) .

Par contre, les deux foreurs ont en effet été surpris des 90 m annoncé par mon installateur à l’origine quand ils ont vu la maison. C’est après leur visite que j’ai demandé les 100 m.

Je ne souhaite pas prendre de risque tout de même ,c’est pour cette raison que j’ai demandé vos avis pour m’éclairer ma lanterne.

La différence de prix entre un forage de 100 m et de 2 x 70 m est de 1434 euro.
(prix de 34 euro HT le ml avec un fixe de 150 euro).Ce n’est pas négligeable.

Pour ce qui est du coût ,le devis de mon installateur ne semble pas exagéré pour la pose de la PAC ,devis de 11300 euro.
Soit environ 16500 euro pour la totalité.

Le foreur n’a t-il pas un intérêt à pousser à la consommation ?
Dans tous les cas, installateur et foreur ne sont pas sur les mêmes données.

Pour moi, pour ne pas prendre de risque, je crois que 2 x 65 m ou 70m sera un bon compromis.
En me disant que ce ne sera que mieux pour les performances ?

Pour mon voisin Lamballais :
Ce sera avec un grand plaisir de faire votre connaissance et de vous montrer mon installation une fois réalisée si cela vous intéresse.

Merci encore pour votre intérêt pour mon installation future.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Rouillon a écrit :Quelle est cette valeur dn 32 ?

Pour mon voisin Lamballais :
Ce sera avec un grand plaisir de faire votre connaissance et de vous montrer mon installation une fois réalisée si cela vous intéresse.
DN32= Diamètre Nominal de 32mm, c'est le diamètre des sondes.
A chaque diamètre de sonde correspond une puissance linéaire.

Je note l'invitation :D

A+
Répondre

Retourner vers « Section NIBE/ALPHA INNOTEC »