projet pac o/o nibe

Message par alain850 »

bonjour a tous
mon etat des lieux :longere de 170 m² correctement isolee sur la cote vendeenne ,chaudiere fuel de 3 ans reglee sur 12kw produisant l'ecs , conso 1800litres chauffage , et 1000 litres ecs , radiateurs acier ,
abonnement 15 kw (75 a) tarif ejp ( soit 0.0554 le kwh tte l'annee sauf 18 heurs pendant 22 jours du 1er novembre au 31 mars alors 0.4755le kwh)
delestage pendant heures de pointe mon projet : technibel phrt 12 mono en releve de chaudiere , meilleur devis 8300 ttc

suite a vos conseils je viens de recevoir le devis concernant une nibe 0/0 1140 8.1s avec son kit de captage d'un montant de 10500 ttc
je me charge de la pose du captage ( voisin dans les tp )
l'entreprise realisera les raccordements kit/pac et pac/chaudiere
qu'en pensez vous merci
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Bonjour,

Ton ta consommation de fioul pour l'ECS est énorme au vu de ta consommation pour le chauffage.

Comment est prévu la production d'ECS ?
alain850
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : lun. sept. 01, 2008 8:26 am
Localisation : vendee

Message par alain850 »

bjr peut etre 800 l en ecs mais en tout 2800 l
la pac va alimenter aussi le ballon de la chaudiere ,100 litres avec entree et sortie bien a part et repiquees ( d' origine) sur l'entree et la sortie de chauffage
un circulateur derive l'eau de chauffage au travers du serpentin du ballon donc produira l'ecs quasi toute l'annee ( sauf en heures de pointes )
la pac sera en releve et pas question de supprimer la chaudiere ( panne de pac que sais je ! !)
quand le chantier debutera je ferai des photos pour alimenter le forum en installations
a+ alain
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Même 800l en ECS sont énormes. 400l sont une valeur plus réaliste (avec encore de la marge...) dans le cas d'une famille normale de 4 ou 5 personnes, sauf si les chiffres avancés sont vérifiés. Mais la disproportion entre ECS et chauffage est flagrante, à moins de se chauffer uniquement sous la douche !
alain850
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : lun. sept. 01, 2008 8:26 am
Localisation : vendee

Message par alain850 »

bjr pour ma part il n'est pas question de debattre sur la conso de fuel , ni sur le nombre de douches a prendre etc....
ce n'est pas le sujet
a+ alain
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Le dimensionnement de la pompe en dépend, car l'ECS est répartie sur l'année, pas le chauffage. Mais si ce n'est pas le sujet.....
Avatar du membre
jacomino
Très assidu
Très assidu
Messages : 140
Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 1:52 pm
Localisation : Auvergne 650m

Message par jacomino »

Hello :D

Pour que tu puisses comparer, je viens de faire réaliser une installation d'une pac o/o 1140 8.1S (8 boucles de 100m) pour un devis de 13600€ tout compris (sans le terrassement).
Et comme toi c'est en remplacement d'une chaudière fioul de 3ans (pour le chauffage) mais je la garde pour l'eau chaude sanitaire et un circuit de radiateur thermosiphon de salles de bains.

Pour info la maison fait 125m² avec une isolation RT2005 renforcée!

Ah oui je ne consomme que 300l de fioul pour l'ECS et environ 1600L pour le chauffage (j'habite en moyenne montagne 640m climat continental!)
alain850
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : lun. sept. 01, 2008 8:26 am
Localisation : vendee

Message par alain850 »

bjr
merci a jacomino pour sa reponse
le devis que j'ai recu est convenable
a+ alain
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Salut !

Au vu de la conso totale (2800 l/an), une puissance de l'ordre de 10 à 12 kW est necessaire.

La NIBE 1140 8.1S (8,3 kW) est un excellent choix pour le dimensionnement en puissance. Pour la relève, le plus simple (etsurtout le plus économique !) serait de faire de la relève electrique avec les resistances d'appoint prévues de série à cet effet dans la PAC (étagées, pour une puissance variables totale de 2, 4 et 6 kW).

Dans ton cas, 4 kW suffisent.


Le taux de travail de cet appoint élec restera dérisoire face au travail de l'étage thermodynamique de la PAC.

Oups, jje viens de voir que tu as l'EJP, ce qui justifie pleinement la conservation de la chaudière fioul, et non la relève elec, avantageuse si on a HP/HC...

La seule inconnue concerne les radiateurs, qui doivent etres en mesure de dissiper 10 à 12 kW à 60°C.

C'est un point a verifier.

Si la taille des radiateurs est un peu faible, il serait judicieux de les agrandir.

Et, bien sur, diminuer les besoins de puissance et de conso en améliorant l'isolation globale (qui améliorera aussi le COPA)
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
alain850
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : lun. sept. 01, 2008 8:26 am
Localisation : vendee

Message par alain850 »

bonjour francois
vos super conseils sont les bienvenus
j'en prends bonne note
a bientot alain
alain850
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : lun. sept. 01, 2008 8:26 am
Localisation : vendee

Message par alain850 »

bonjour j'avais fait un releve de temperatures le 14 sept ( air 20° ;sol a 80 cm 17.5°)
nouveau releve le 15 dec( air 4° ; sol 9° )
ces valeurs permettent elles un fonctionnement optimal de la nibe citee dans le sujet
merci bonne journee alain