Savez vous a quoi correspond le défaut 'DEFAUT HP" qui peut apparaitre sur l'écran d'une nibe 8.1S o/o?
Ce message s'est affiché apparemment parce que mon intallateur n'a pas suffisamment ouvert (voire pas ouverte) la vanne départ plancher chauffant... (incroyable hein? :shock: ) lors d'un changement de purgeur automatique fuyard et je m'en suis rendu compte 6 h après.

C'est quand le compresseur chauffe trop et qu'une alrame se met en route non?
Pas plus de précision dans la doc
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Re: Defaut HP sur Nibe 8.1S o/o

Message par nappe phreatique »

jacomino a écrit ::lol:
Bonjour tout le monde
Savez vous a quoi correspond le défaut 'DEFAUT HP" qui peut apparaitre sur l'écran d'une nibe 8.1S o/o?
Ce message s'est affiché apparemment parce que mon intallateur n'a pas suffisamment ouvert (voire pas ouverte) la vanne départ plancher chauffant... (incroyable hein? :shock: ) lors d'un changement de purgeur automatique fuyard et je m'en suis rendu compte 6 h après.

C'est quand le compresseur chauffe trop et qu'une alrame se met en route non?
Pas plus de précision dans la doc
Les PAC géo NIBE sont des PAC TOR, si la vanne départ plancher chauffant est trop fermée, l'énergie produite pas la PAC ne pourra pas etre dissipée, elle montera vite en tempé, et coupera en defaut HP quand la température sera trop haute (homologue de la pression dans le circuit frigo).

Vous avez donc identifier le pb : il suffit d'ouvrir la vanne en grand pour bien dissiper la puissance de la PAC dans le PC
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
jacomino
Très assidu
Très assidu
Messages : 140
Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 1:52 pm
Localisation : Auvergne 650m

Message par jacomino »

Merci pour la réponse :D

En espérant que ce type de problèmes n'endommage pas à long termes l'échangeur.... :?