Optimisation Température circuit capteur sur NIBE O/O
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. oct. 01, 2007 6:00 pm
- Localisation : nantes
Optimisation Température circuit capteur sur NIBE O/O
Je voudrais savoir quelles sont les températures idéales dans le circuit capteur sachant que le delta T est d'environ 5°C ( 8°C - 3°C) ou ( 5°C - 0°C) ou même (3°C- -2°C) je peux régler cela en diminuant le débit dans l'échangeur sur puits grâce à une vanne TA.
merci de vos conseils
merci de vos conseils
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Re: Optimisation Température circuit capteur sur NIBE O/O
Rassurez moi, c'est bien une PAC sur forage vertical et non sur nappe phré (sinon avec un aller à -2°C, c'est la catastrophe assurée)yo2 a écrit :Je voudrais savoir quelles sont les températures idéales dans le circuit capteur sachant que le delta T est d'environ 5°C ( 8°C - 3°C) ou ( 5°C - 0°C) ou même (3°C- -2°C) je peux régler cela en diminuant le débit dans l'échangeur sur puits grâce à une vanne TA.
merci de vos conseils
Bon, je presume que c'est sur forage vertical.
Plus le couple depart/retour est élevé en tempé, meilleur est le COP, donc 3/8 est le mieux dans votre pannel.
Cependant, modifier le débit du circuit capteur ne va pas que modifier les tempé depart retour, mais aussi et surtout le delta T :
Vitesse lente : depart plus froid, retour plus chaud, gros deltaT, COP dégradé si ce deltaT devient vraiment important, mais conso plus faible de la pompe de circulation.
Vitesse rapide : depard moins froid, retour moins chaud, meilleur COP, mais plus grosse conso de la pompe de circulation.
Le compromis de 4/5°C de delta T est a retenir.
Ne surtout pas diminuer un debit artificiellement par une vanne (on dissipe inutilement la puissance par de la perte de charge (frottements)), quand on peut la diminuer par la vitesse du circulateur capteur
Apres, pour une même delta T le couple depart/retou vas baisser petit à petit au cours de la saison de chauffe (au fur et à mesure que la gradiant thermique se creuse autour de la sonde).
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. oct. 01, 2007 6:00 pm
- Localisation : nantes
re: optimisation Temp débit NIBBE O/O
Si il s'agit bien d'une PAC sur nappe, pourquoi est ce une catastrophe, ce sont les même PAC sur nappe ou sur capteurs.
les Températures dont je parle sont celles du circuit coté PAC , et je régle le débit sur l'autre circuit de l'échangeur celui de la pompe de puits.
la pompe de puits plus le circulateur circuit capteur consomme 4,75 A sous 220v sans limitation de débit soit 6m3.
et 4,39A en limitant le débit à 2,5 M3 soit une pression de 3 bars sur ma vanne TA.
Sinon le puits se vide !!!! par contre le Delta T sur le circuit d'eau du puits augmente avec la diminution du débit entrée 12°C sortie 8°C environ
les Températures dont je parle sont celles du circuit coté PAC , et je régle le débit sur l'autre circuit de l'échangeur celui de la pompe de puits.
la pompe de puits plus le circulateur circuit capteur consomme 4,75 A sous 220v sans limitation de débit soit 6m3.
et 4,39A en limitant le débit à 2,5 M3 soit une pression de 3 bars sur ma vanne TA.
Sinon le puits se vide !!!! par contre le Delta T sur le circuit d'eau du puits augmente avec la diminution du débit entrée 12°C sortie 8°C environ
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Re: re: optimisation Temp débit NIBBE O/O
yo2 a écrit :Si il s'agit bien d'une PAC sur nappe, pourquoi est ce une catastrophe, ce sont les même PAC sur nappe ou sur capteurs.
les Températures dont je parle sont celles du circuit coté PAC , et je régle le débit sur l'autre circuit de l'échangeur celui de la pompe de puits.
la pompe de puits plus le circulateur circuit capteur consomme 4,75 A sous 220v sans limitation de débit soit 6m3.
et 4,39A en limitant le débit à 2,5 M3 soit une pression de 3 bars sur ma vanne TA.
Sinon le puits se vide !!!! par contre le Delta T sur le circuit d'eau du puits augmente avec la diminution du débit entrée 12°C sortie 8°C environ
Aie !!
Si le circuit intermediaire d'eau glycolé tourne avec des valeur de températures de 3 et -2 (ce que vous dites sur le premier post), on risque de geler l'échangeur externe (pas celui de la PAC).
Avec un couple glycole à 3°C /-2°C, je suis tres surpris que la tempé coté circuit eau de nappe phré soit de 8°C / 12 °C (soit env 10°C de delta T entre chaque flux dans l'échangeur, enorme !!).
Avec une tempé négative sur la boucle glycolée, vous risquez de prendre en glace l'échangeur coté eau de nappe.
Il faut respecter les débits nominaux coté eau glycolé et coté eau de nappe pour rester dans les clous "thermiques". Les deux bouclent doivent etre décalées au maximum de 2°C (12-8°C pour la nappe phré et 8-4°C pour le glycol), sinon, il y a un pb de débit, ou d'échangeur (trop petit, qui doit alors compenser par un énorme delta T)
Au fait, c'est quoi comme modele ? (1140 ou 1330 ?)
Dans tous les cas, il faut en dire plus, car cette installation ne me semble pas fonctionner dans les règles de l'art !
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Re: re: optimisation Temp débit NIBBE O/O
yo2 a écrit :Si il s'agit bien d'une PAC sur nappe, pourquoi est ce une catastrophe, ce sont les même PAC sur nappe ou sur capteurs.
les Températures dont je parle sont celles du circuit coté PAC , et je régle le débit sur l'autre circuit de l'échangeur celui de la pompe de puits.
la pompe de puits plus le circulateur circuit capteur consomme 4,75 A sous 220v sans limitation de débit soit 6m3.
et 4,39A en limitant le débit à 2,5 M3 soit une pression de 3 bars sur ma vanne TA.
Sinon le puits se vide !!!! par contre le Delta T sur le circuit d'eau du puits augmente avec la diminution du débit entrée 12°C sortie 8°C environ
Aie !!
Si le circuit intermediaire d'eau glycolé tourne avec des valeur de températures de 3 et -2 (ce que vous dites sur le premier post), on risque de geler l'échangeur externe (pas celui de la PAC).
Avec un couple glycole à 3°C /-2°C, je suis tres surpris que la tempé coté circuit eau de nappe phré soit de 8°C / 12 °C (soit env 10°C de delta T entre chaque flux dans l'échangeur, enorme !!).
Avec une tempé négative sur la boucle glycolée, vous risquez de prendre en glace l'échangeur coté eau de nappe.
Il faut respecter les débits nominaux coté eau glycolé et coté eau de nappe pour rester dans les clous "thermiques". Les deux bouclent doivent etre décalées au maximum de 2°C (12-8°C pour la nappe phré et 8-4°C pour le glycol), sinon, il y a un pb de débit, ou d'échangeur (trop petit, qui doit alors compenser par un énorme delta T)
Au fait, c'est quoi comme modele ? (1140 ou 1330 ?)
Dans tous les cas, il faut en dire plus, car cette installation ne me semble pas fonctionner dans les règles de l'art !
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Re: re: optimisation Temp débit NIBBE O/O
yo2 a écrit :Si il s'agit bien d'une PAC sur nappe, pourquoi est ce une catastrophe, ce sont les même PAC sur nappe ou sur capteurs.
les Températures dont je parle sont celles du circuit coté PAC , et je régle le débit sur l'autre circuit de l'échangeur celui de la pompe de puits.
la pompe de puits plus le circulateur circuit capteur consomme 4,75 A sous 220v sans limitation de débit soit 6m3.
et 4,39A en limitant le débit à 2,5 M3 soit une pression de 3 bars sur ma vanne TA.
Sinon le puits se vide !!!! par contre le Delta T sur le circuit d'eau du puits augmente avec la diminution du débit entrée 12°C sortie 8°C environ
Aie !!
Si le circuit intermediaire d'eau glycolé tourne avec des valeur de températures de 3 et -2 (ce que vous dites sur le premier post), on risque de geler l'échangeur externe (pas celui de la PAC).
Avec un couple glycole à 3°C /-2°C, je suis tres surpris que la tempé coté circuit eau de nappe phré soit de 8°C / 12 °C (soit env 10°C de delta T entre chaque flux dans l'échangeur, enorme !!).
Avec une tempé négative sur la boucle glycolée, vous risquez de prendre en glace l'échangeur coté eau de nappe.
Il faut respecter les débits nominaux coté eau glycolé et coté eau de nappe pour rester dans les clous "thermiques". Les deux bouclent doivent etre décalées au maximum de 2°C (12-8°C pour la nappe phré et 8-4°C pour le glycol), sinon, il y a un pb de débit, ou d'échangeur (trop petit, qui doit alors compenser par un énorme delta T)
Au fait, c'est quoi comme modele ? (1140 ou 1330 ?)
Dans tous les cas, il faut en dire plus, car cette installation ne me semble pas fonctionner dans les règles de l'art !
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. oct. 01, 2007 6:00 pm
- Localisation : nantes
Il s'agit d'une 1240 12.2S avec ECS , ce matin avec 0°C dehors je suis à (3°C 7°C) coté circuit capteur. La question est: si je diminue le débit coté puits ces valeurs changent rapidement elle vont rapidement vers le 0°C, quelle est l'influence sur le COP, énorme importante ,sensible, faible, insignifiante........j'aimerai avoir l'avis d'un expert....merci
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Salut,yo2 a écrit :Il s'agit d'une 1240 12.2S avec ECS , ce matin avec 0°C dehors je suis à (3°C 7°C) coté circuit capteur. La question est: si je diminue le débit coté puits ces valeurs changent rapidement elle vont rapidement vers le 0°C, quelle est l'influence sur le COP, énorme importante ,sensible, faible, insignifiante........j'aimerai avoir l'avis d'un expert....merci
3/7°C sur circuit glycolé pour une PAC sur nappe phré, c'est déja assez bas, mais c'est correct, et sans risque de prise en glace pour l'echangeur (pour l'exemple, j'ai 9/13,5 sur mon circuit glycolé, et 1,5°C de plus sur le circuit eau de nappe phré).
Il ne faut surtout pas diminuer le débit coté eau de nappe phré, la marge étant assez faible.
Pour le COP, en ordre de grandeur, toutes choses égales par ailleurs, on perd environ 1 point de COP pour 10°C de perdu coté circuit eau glycolé, donc 0,1 point de COP par degré perdu. C'est pas négligeable !
Une PAC 1240 12.2S fait 12,5 kW, il lui faut un débit de 2,3 m3/h (circuit capteur comme circuit eau de puits). Je serais curieux de connaitre la puissance de la pompe à eau, car avec 3 bars pour un débit de 2,5 m3/h, c'est un surdimensionnement considérable.
La perte de COP à cause de cette pompe à eau trop puissante est probablement de l'ordre de 0,5 point encore
Encore une installation avec du super matos, mais montée en dépit du bon sens, et qui du coup a un COPA sans doute pas vraiment meilleur qu'une aéro.
Maintenant, il faut retravailler cette install' pour lui permettre de develloper tout son potentiel.
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : ven. oct. 15, 2010 2:30 pm
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Sur un capteur horizontal, ces valeurs thermiques au pire de l'hiver sont parfaitement conformes (-2°C en sortie PAC et deltaT de 5°C départ/retour : très bien), ne vous inquiétez pas.AlFredoG a écrit :Bonjour,
Je m'interroge pour ce qui est d' un capteur horizontal, car je suis dans le même cas au minimum du fonctionnement hivernal avec un départ de -2°C pour un retour de 3/4 °C. Et j'ai effectivement la nourrice extérieure qui gèle...
Est ce grave ?
Merci.
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Si le fluide qui circule dans le capteur est négatif c'est normal d'avoir du givre sur la nourrice.ckronos a écrit :Et concernant le gel de la nourrice, est-ce normal?
Normalement, la nourrice départ doit givrer avant et plus que la nourrice retour puisque, entre-temps, le fluide s'est réchauffé dans le sol.
Mais au plus fort de l'hiver il n'est pas rare de voir les 2 geler.
Pour y accéder c'est mieux ! Et la laisser à l'air libre c'est s'exposer à des pertes supplémentaires et aux chocs éventuels.ckronos a écrit :La nourrice doit-elle obligatoirement se trouver dans un regard?
Le top c'est de les mettre dans un regard et de les recouvrir par un isolant qui supporte l'humidité.
Donc pas de LDV ou LDR mais du polystyrène (découpé pour épouser au mieux les nourrices) ou de la mousse polyuréthane expansive injecté dans un plastic (en faisant une forme qui permet de retirer le bloc).
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : ven. oct. 15, 2010 2:30 pm
OK ben merci bien et me voilà rassurré... j'avais un peu peur d'avoir trop enfoui mes circuits de captage car je lis bien souvent que c'est 80 cm et les miens sont au minimum à 1 m et au maximum vers 1m30... je me demandais si à cette profondeur la récupération de calories n'était pas moindre qu'à 80 cmnappe phreatique a écrit : Sur un capteur horizontal, ces valeurs thermiques au pire de l'hiver sont parfaitement conformes (-2°C en sortie PAC et deltaT de 5°C départ/retour : très bien), ne vous inquiétez pas.
Personnellement, j'aurais préféré que l'installateur me les positionne contre le mur intérieur du garage afin d'éviter le problème de gel justement... et compenser la perte de disons 2,5 m (distance mur garage/regard nourrice) X 4 boucles X 2 (aller retour boucle) = 20 m de captage par une boucle en plus.ckronos a écrit : La nourrice doit-elle obligatoirement se trouver dans un regard?
M'enfin bon c'est comme ça... c'est trop tard... on ne pense jamais assez les choses avant de commencer surtout lorsque l'on est pas de la partie...