Avez vous des Pressostat de sécurité?
- jacomino
- Très assidu
- Messages : 140
- Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 1:52 pm
- Localisation : Auvergne 650m
Avez vous des Pressostat de sécurité?
Hello tout le monde
J'aurais une petite question technique à propos des pac nibe.
Suivant que vous êtes sur nappe, forage ou horizontal, le circuit extérieur est sous pression (merci de m'indiquer si je suis dans l'erreur).
Avez vous un pressostat de sécurité vous avisant d'un problème de chute de pression sur votre capteur extérieur?
A priori ça se fait sur des PAC viessman. Pas sur Nibe?
Merci pour vos réponses et belle soirée!
Maison 125m² demi sous sol avec Plancher Chauffant
Isolation RT 2005 renforcée - PAC o/o NIBE 8.1S capteur ext. 8x100m, 1m/1.2m prof.
Isolation RT 2005 renforcée - PAC o/o NIBE 8.1S capteur ext. 8x100m, 1m/1.2m prof.
- jacomino
- Très assidu
- Messages : 140
- Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 1:52 pm
- Localisation : Auvergne 650m
Effectivement moi aussi j'ai un manomètre et un vase d'expansion froid, mais à priori certaines installations comme les PAC Viessman ont ce genre d'équipements.
J'aimerais bien savoir si c'est indispensable pour la sécurité ou si c'est un must ....
J'aimerais bien savoir si c'est indispensable pour la sécurité ou si c'est un must ....
Maison 125m² demi sous sol avec Plancher Chauffant
Isolation RT 2005 renforcée - PAC o/o NIBE 8.1S capteur ext. 8x100m, 1m/1.2m prof.
Isolation RT 2005 renforcée - PAC o/o NIBE 8.1S capteur ext. 8x100m, 1m/1.2m prof.
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Il n'y en a pas de série, et ce n'est pas indispensable.jacomino a écrit :Effectivement moi aussi j'ai un manomètre et un vase d'expansion froid, mais à priori certaines installations comme les PAC Viessman ont ce genre d'équipements.
J'aimerais bien savoir si c'est indispensable pour la sécurité ou si c'est un must ....
La tempé mini circuit glycolé est réglable, et si fuite il y a, que le capteur se vide, la PAC se mettra bien en sécurité des que la tempé baissera trop du coté glycol de l'evaporateur. Pas de pb pour la sécurité
En plus, une install marche tres bien même avec tres peu de pression sur le circuit glycolé (quelques dixiemes de bar suffisent)
Sauf que, le capteur se refroidissant en cours de saison, l'eau glycolée se contracte (un peu) et la pression baisse. Il ne faut donc pas partir de trop bas, sinon il y a risque de bulle d'air et de cavitation au circulateur.
Mais 0,3 bars au plus froid de la saison suffisent.
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.