Posté : mar. oct. 19, 2010 10:23 pm
Bonsoir,
Bon, toujours des suppositions car je ne connais pas la régulation… (si t'as un PDF je suis preneur : e: )
CM5 : délai de mise en route du circulateur du circuit de chauffage (celui entre le BT et les radiateurs)
SF4 : oui, ça peut être ça… comme ça peut aussi être un paramètre de prise en compte de la T° intérieur pour ajuster la loi d'eau en fonction des apports ponctuels (cheminée, soleil, four,…)
Pour ST5 et ST6 je ne peux te donner de valeurs optimales car elles dépendent de ton habitations, de ses déperditions et de tes envies de confort.
Je pense que, dans un premier temps, tu peux garder ST5 à 20 et bouger (par petit pas et patiemment) moduler ST6 pour voir comment se comporte la T° intérieur.
Attention, il faut parfois plusieurs jours (de T° différentes) pour se rendre réellement compte des effets.
Mais, si tu en avais besoin, voici des explications un peu plus claires de ces paramètres :
ST5 : T° extérieure à partir de laquelle la PAC va se mettre à chauffer.
ST6 : inclinaison de la pente. Plus ST6 est élevée, plus la PAC va vite monter en T° en fonction de la T° ext.
Pour être concret :
Quand ST6 = 1 (si toutefois cette valeur est possible)
- à 20° ext, la consigne calculée par la loi d'eau est de 20°
- à 10° ext, la consigne calculée par la loi d'eau est de 21°
- à 00° ext, la consigne calculée par la loi d'eau est de 22°
…
Quand ST6 = 5
- à 20° ext, la consigne calculée par la loi d'eau est de 20°
- à 10° ext, la consigne calculée par la loi d'eau est de 25°
- à 00° ext, la consigne calculée par la loi d'eau est de 30°
…
Quand ST6 = 10
- à 20° ext, la consigne calculée par la loi d'eau est de 20°
- à 10° ext, la consigne calculée par la loi d'eau est de 30°
- à 00° ext, la consigne calculée par la loi d'eau est de 40°
…
Sinon, concernant la photo de ton installation, difficile de comprendre comment tout ça fonctionne vu la taille de l'image… et le joli foutoir !
Peux-tu m'envoyer une photo plus grande par mail ?
Bon, toujours des suppositions car je ne connais pas la régulation… (si t'as un PDF je suis preneur : e: )
CM5 : délai de mise en route du circulateur du circuit de chauffage (celui entre le BT et les radiateurs)
SF4 : oui, ça peut être ça… comme ça peut aussi être un paramètre de prise en compte de la T° intérieur pour ajuster la loi d'eau en fonction des apports ponctuels (cheminée, soleil, four,…)
Pour ST5 et ST6 je ne peux te donner de valeurs optimales car elles dépendent de ton habitations, de ses déperditions et de tes envies de confort.
Je pense que, dans un premier temps, tu peux garder ST5 à 20 et bouger (par petit pas et patiemment) moduler ST6 pour voir comment se comporte la T° intérieur.
Attention, il faut parfois plusieurs jours (de T° différentes) pour se rendre réellement compte des effets.
Mais, si tu en avais besoin, voici des explications un peu plus claires de ces paramètres :
ST5 : T° extérieure à partir de laquelle la PAC va se mettre à chauffer.
ST6 : inclinaison de la pente. Plus ST6 est élevée, plus la PAC va vite monter en T° en fonction de la T° ext.
Pour être concret :
Quand ST6 = 1 (si toutefois cette valeur est possible)
- à 20° ext, la consigne calculée par la loi d'eau est de 20°
- à 10° ext, la consigne calculée par la loi d'eau est de 21°
- à 00° ext, la consigne calculée par la loi d'eau est de 22°
…
Quand ST6 = 5
- à 20° ext, la consigne calculée par la loi d'eau est de 20°
- à 10° ext, la consigne calculée par la loi d'eau est de 25°
- à 00° ext, la consigne calculée par la loi d'eau est de 30°
…
Quand ST6 = 10
- à 20° ext, la consigne calculée par la loi d'eau est de 20°
- à 10° ext, la consigne calculée par la loi d'eau est de 30°
- à 00° ext, la consigne calculée par la loi d'eau est de 40°
…
Sinon, concernant la photo de ton installation, difficile de comprendre comment tout ça fonctionne vu la taille de l'image… et le joli foutoir !
Peux-tu m'envoyer une photo plus grande par mail ?