Posté : jeu. nov. 25, 2010 1:02 pm
re
je suis sorti un peu vite tout à l'heure
si tu veux vraiment modifier tes réglages (avec un peu plus de 20°en ambiante c'est surement pas necessaire sauf si tes appoints électriques fonctionnement) la procédure logique pour moi mais à débattre avec d'autres serai :
faire les manips en soirée (sans soleil , sans poêle, en gros sans apport extérieurs)
déconnecter les appoints electriques s'ils existent (bornier 17,21,25,29) ou disjoncteurs
déconnecter le contact confort ou mettre potar reduit à 0
mettre le potar limitation au maxi >25°
au matin si ton ambiante à trop chutée , il faudra augmenter ta pente pour obtenir une eau de chauffage plus chaude (en plancher chauffant c'est souvent 30°<>35°) ce qui permettra à l'ambiante de monter et inversement si ton ambiante est trop chaude il faudra baisser ta pente ; y aller de façon progressive et sur de gdes périodes (comme te l'à dit Marcange)
qd apres plusieurs matin tu n'est plus loin de l'ambiante voulue tu modifies le reglage de la limitation à T°ambiante +2° ,donc pour 20° tu regles 22° en limitation
tous les apports soleil , poêle , nb de personnes en activité te couperont le chauffage
le potar réduit est là pour décaler la droite T (H2O)=pente* T°(ext) ver le bas de qq °
attention à l'inertie des planchers (se limiter à 3° maxi) A CONDITION que le contact confort/reduit soit cabler sur par exemple un programmateur horaire
les questions à regarder sont aussi
la gestion des appoints éléctriques qui n'est pas bien décrite
la procédure de dégivrage de l'évaporateur
comme c'est une Technibel tu aurais tout interet à poster dans la section Technibel et demander conseil au pro Georges32
salut
je suis sorti un peu vite tout à l'heure
si tu veux vraiment modifier tes réglages (avec un peu plus de 20°en ambiante c'est surement pas necessaire sauf si tes appoints électriques fonctionnement) la procédure logique pour moi mais à débattre avec d'autres serai :
faire les manips en soirée (sans soleil , sans poêle, en gros sans apport extérieurs)
déconnecter les appoints electriques s'ils existent (bornier 17,21,25,29) ou disjoncteurs
déconnecter le contact confort ou mettre potar reduit à 0
mettre le potar limitation au maxi >25°
au matin si ton ambiante à trop chutée , il faudra augmenter ta pente pour obtenir une eau de chauffage plus chaude (en plancher chauffant c'est souvent 30°<>35°) ce qui permettra à l'ambiante de monter et inversement si ton ambiante est trop chaude il faudra baisser ta pente ; y aller de façon progressive et sur de gdes périodes (comme te l'à dit Marcange)
qd apres plusieurs matin tu n'est plus loin de l'ambiante voulue tu modifies le reglage de la limitation à T°ambiante +2° ,donc pour 20° tu regles 22° en limitation
tous les apports soleil , poêle , nb de personnes en activité te couperont le chauffage
le potar réduit est là pour décaler la droite T (H2O)=pente* T°(ext) ver le bas de qq °
attention à l'inertie des planchers (se limiter à 3° maxi) A CONDITION que le contact confort/reduit soit cabler sur par exemple un programmateur horaire
les questions à regarder sont aussi
la gestion des appoints éléctriques qui n'est pas bien décrite
la procédure de dégivrage de l'évaporateur
comme c'est une Technibel tu aurais tout interet à poster dans la section Technibel et demander conseil au pro Georges32