La question que je me pose actuellement est de savoir si dans une maison à 100% de PC, une régul par loi d'eau est utile; si je chauffe toujours ma dalle à la même température (30-35°) je ne devrait pas avoir de probeme, si ?
Pour le projet.
maison 4 facades K30-33 (coef moyen de transmisison thermqiue : 0.40)
Volume protégé 582M³, +/- 150M² de PC.
Pompe à chaleur prévue: Aermec ANZ 307 (10Kw) j'ai cependant l'impression que c'est sur-évalué il faudra que j'en discute avec le chauffagiste
Eau chaude sanitaire : pas d'idée sur pac ou par accumulation électrique....
la regul loi d'eau, nécessaire pour une maison 100% PC
-
- Assidu
- Messages : 33
- Enregistré le : jeu. juin 28, 2007 5:03 pm
- Pivert
- Pro de la thermo
- Messages : 776
- Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
- Localisation : en haut à droite
-
- Assidu
- Messages : 33
- Enregistré le : jeu. juin 28, 2007 5:03 pm
donc que proposes-tu ?
moi j'avais plutot envie de prendre un modèle avec contrôle évolué (loi d'eau)
D'après les calcul sur le doc de yoannd mes besoin calorifique sont de +/-7KW à -10°
le modèle 307 proposé me permet d'aller jusqu'à cette température à -10 sans appoint exterieur OU le modèle en dessous, le 257, avec cartouche chauffante)
Pour ce qui concerne l'eau sanitaire je ne sais vraiment pas quoi faire; l'idée de la branchée sur la pac m'interese mais celui fait des frais en plus (+/- 2000€) et je risuqe de perdre le bénéfice de la basse température....
moi j'avais plutot envie de prendre un modèle avec contrôle évolué (loi d'eau)
D'après les calcul sur le doc de yoannd mes besoin calorifique sont de +/-7KW à -10°
le modèle 307 proposé me permet d'aller jusqu'à cette température à -10 sans appoint exterieur OU le modèle en dessous, le 257, avec cartouche chauffante)
Pour ce qui concerne l'eau sanitaire je ne sais vraiment pas quoi faire; l'idée de la branchée sur la pac m'interese mais celui fait des frais en plus (+/- 2000€) et je risuqe de perdre le bénéfice de la basse température....
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
il est évident qu'il faut une régule sur loi d'eau vu l'inertie d'un plancher chauffant!
Balancer de l'eau à la même température pendant toute la saison de chauffe revient a avoir froid lorsqu'il fera très froid dehors et avoir trop chaud à mi saison et réguler en ouvrant les fenêtres comme le dit pivert!.
la loi d'eau anticipe les fluctuations de température intérieure en agissant directement sur la temp de l'eau en fonct des hausses et baisses de la temp extérieure donc un confort inégalé. Et surtout pas sur thermostat avec un pc, l'inertie est trop importante.
Balancer de l'eau à la même température pendant toute la saison de chauffe revient a avoir froid lorsqu'il fera très froid dehors et avoir trop chaud à mi saison et réguler en ouvrant les fenêtres comme le dit pivert!.
la loi d'eau anticipe les fluctuations de température intérieure en agissant directement sur la temp de l'eau en fonct des hausses et baisses de la temp extérieure donc un confort inégalé. Et surtout pas sur thermostat avec un pc, l'inertie est trop importante.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
une température max sera appliquée et vérouillée ex: 35° pour une température ext de -20°.turval a écrit :Ok pour la régul loi d'eau. je suppose que par rapport au complex sol ,et surtout à l'épaiseur de la dalle, un température maximale doit être "fournie" ou calculée, non?
Une pente réglable est établie (en fonct des caractéristique de la dalle et l'isolation du bâtiment) et modifiable en fonction de la température souhaitée.
elle pourrait être de 25° pour une temp ext de 10° par ex.
Une fois réglée, la température int ne doit plus bougée ou très peu (0,5° max)
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines